电气电缆敷设 作业指导书
项目部
年 月曰
目录
1. 编制依据 2. 工程范围 3. 工作内容 4. 施工条件 5. 施工准备 6. 施工工艺流程图 7. 施工步骤 8. 质量标准
9职业安全健康和环境因素风险控制计划 10. ( RCP
1.编制依据 1.1设计单位提供的施工图及技术文件。 1.2《火电施工质量检验及评定标准》(电气装置篇)。 1.3《电气装置安装工程施工及验收规范》
1.4 GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范
(附条文说明)
1.5 DL 5009.1-2002《电力建设安全操作规程(火力发电厂部分)》 1.6制造厂提供的图纸与技术文件
1.7项目施工组织设计、公司技术标准(工艺规程)等。 2. 工程范围
2.1电缆敷设:①汽机电缆敷设;②锅炉电缆敷设;③灰库电缆敷设:④化水等 辅助
厂房电缆敷设;⑤电除尘电缆敷设。
2.2防火封堵:全厂热控电缆防火封堵。 3. 工作内容:
3.1电缆敷设:核对电缆,检查路线。合理选盘,绝缘检查,架设电缆盘。敷设, 核
对,整理,固定电缆,穿保护管;
3.2防火封堵; 4. 施工条件
4. 1电缆桥架、保护管、线槽施工完毕,清理干净,验收合格,电缆网络节点 的编
号喷涂清晰、正确;
4. 2涉及的盘箱柜安装完毕并验收合格;
4. 3电缆隧道、沟道、支架施工完毕,并清理干净,至验收合格; 4. 4固定电缆的紧固件安装完毕,并验收合格; 4. 5防火封堵前电缆敷设自检验收完毕。
4. 6电缆由支架或桥架上盘柜前的过渡架构已正确安装,并验收合格。 5. 施工准备
5.1根据电缆敷设清册认真核对一、二次接线设计、变更图纸。编制正确的电缆 敷设
清册。
5.2正确理顺所有电缆的敷设路径、 层数。与其它单位共同使用的路径,应协商 确定。
5.3电缆敷设路径的施工区域照明充足,通风良好;整个路径通畅无阻,高空作 业需搭设脚手架。