一、电网稳定分析
1、N-1静态安全分析。分析中要注意元件过载情况、各枢纽点电压情况、电网的薄弱环节等。 2、静态功角稳定分析(静态功角稳定实用算法的分析)。分析中要注意加减线路或断面功率的过程和处理方式是否与实际一致,电压水平是否符合实际。 3、时域稳定分析。采用时域稳定分析方法进行功角、电压、频率稳定分析时要注意:
(1)计算条件应反映系统可能出现的不利情况; (2)故障类型应满足稳定导则的要求,故障地点应涵盖可能出现的最严重故障地点;
(3)要注意被观察物理量(机组、母线及线路的角度、电压等)选取的代表性;
(4)应分析直流输电系统、各种自动装置、机组
第2页/总7页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
保护的动作情况及合理性;
(5)要注意区分稳定问题的性质和失稳模式,如区分电压稳定(负荷中心电压的持续降低)与功角稳定(联络线电压的周期性变化或持续降低); (6)应关注发电机同调性和系统振荡中心; (7)应注意系统阻尼情况,评估进行详细动态稳定分析的必要性;
(8)应关注事故后电压、频率的恢复情况; (9)影响系统功角、电压、频率稳定的主要因素和提高系统稳定性的措施等。
4、动态稳定频域分析。在采用频域分析进行动态稳定分析时要注意:
(1)计算条件应反映系统可能出现的不利情况; (2)重点分析区域间振荡模式、边远电源送出系统相关的振荡模式和其他弱阻尼振荡模式的振荡频率、阻尼比和强相关机组;
(3)要注意所关注的振荡模式的主要相关机组工况、机组及其励磁系统(含PSS)模型参数的合理性和
第3页/总7页
电网安全稳定分析和措施(正式)