装置内部本身带有一个小蜂鸣器,有以下几种情况将会发出告警信号: 当装置在交流输入突然掉电或输入功率不足的情况下,几十秒以后,装置将会发出告警,提醒用户发生交流失电的情况,可通过“循环/停止”按键将告警信号进行复归或者当交流输入恢复时自动复归;

若电池电压低于一定的电压值时,装置会发出告警信号,提醒用户电池电压过低,可通过“循环/停止”键将告警信号进行复归或者当交流输入正常后对电池充电大于告警点后自动消除;电池电压过低到一定时间后切断整个装置(包括直流输出),以避免电池过放电,但蜂鸣器、告警灯仍会继续告警,干接点提供告警信号,在外电恢复后RHT电源装置自动投入运行。

当负载有短路或负载过大或者装置本身出现故障也会发出告警,此信号不可复归,,提示用户将装置关闭进行负载电路检查,如负载电路无短路或负载功率太大的情况,则可能是装置本身出现故障。

2、面板显示

注:①四位数码显示,可直观显示输出电压值、充电电压或电池电压值及装置内部温度。绿色数码显示即使在夜间仍可迅速观察到显示的数值。

②按键可作为数码显示内容的循环和停止,短按为翻页显示,长按为循环显示,按键同时又作故障告警的静音鍵。

③按键右边小孔内有一按键,为强制启动按钮。当交流供电正常时,

5

系统能自行进入正常工作;当交流停电时首次接入,系统不能开机,需用小棍按入孔内启动键,系统才能启动。

3、告警信号的判断方法

告警 交流失电告警

类型 事件

说明

交流输入灯熄灭,直流输出灯及工作指示灯还处于亮的状态则可判断是交流失电告警,不影响本装置的正常工作。 如果电池电压过低,同时直流输出指示灯亮,工作指示灯

电池电压过低告警 事件

亮,判断为电池电压过低告警,不影响装置的正常工作,但是如果还没有市电出现的话,装置将会在一定的时间后将输出自动关闭,以便保护电池,避免过放电。 直流输出指示灯熄灭,工作指示灯还亮着,告警灯亮,可

负载短路告警

故障

将装置关闭,将装置上负载接线断开,重新上电,如装置不再发出告警信号,则可判断是负载短路或负载功率过大,需对负载进行检查,排除负载短路的情况。 直流输出指示灯灭掉或充电输出指示灯灭掉,工作指示灯

电源本身故障告警 故障

还亮着,告警灯亮,可将装置关闭,将装置上负载接线断开,重新上电,如装置还发出告警信号,则可判断是电源本身故障,请与本公司售后服务人员进行联系。

4、指示灯的状态指示

名称 报警

颜色 红色

状态 亮 灭 亮 灭 亮 灭 亮 灭 亮 灭 亮

含义

直流输出异常或电池异常或充电模块故障或无交流输入 无上述情况 电池电压异常 电池电压正常 有交流输入 无交流输入 有直流220V输出 直流输出异常或无输出 充电模块有输出 充电模块无输出 CPU工作电源正常

6

电池异常 红色

交流输入 绿色

直流输出 绿色

充电输出 工作指示

绿色 绿色

输出电压 电池电压 温度

绿色 绿色 绿色

亮 亮 亮

CPU工作电源异常

表示数码管显示值为220V直流输出值 表示数码管显示值为电池电压值 表示数码管显示值内部温度值

5、装置内部原理图

蓄电池2*12V交流输入输入EMC整流,高高频变换管理模块AC/DC充电管理模块按键输入温度检测电压变换单片机控制电压采样警告单元CPU智能控制模块输入整流推挽变化整流滤波反馈控制DC/DC升压模块通信模块显示风扇控制交流输出

6、通讯协议

(1)通讯接口

接口方式:装置采用RS485串行接口

通讯格式:半双工异步通讯,波特率固定为9600,本机地址固定为05H。数据格式为1位起始位、8位数据位、1位奇校验,1位停止位。 通讯规约:MODBUS通讯规约,CRC校验 (2)遥测量 上位机发送格式:

从机地址 功能码 起始地址H 起始地址L 字长H 字长L 05H

04H

01

01

00

03

CRC H E1

CRC L B3

本装置返回: 从机地址 功能码

字节数 输出电压 电池电压 温度 CRC H CRC L

7

05H 04H 06

数据定义(6字节): 遥测量 输出电压 电池电压 温度 (3)遥信量 上位机发送格式

从机地址 功能码 起始地址H 起始地址L 位长H 位长L 05H

01H

00

01

00

05

CRC H EC

CRC L 4C

单位 0.1V 0.1V ℃

格式 Word Word Word

本装置返回: 从机地址 功能码 05H 数据定义: 遥信量 报警 电池状态 充电输出 交流输入 均浮充 DC220V开关机

未定义 未定义

数据位 7 6 5 4 3 2 1 0

功能码 01H 01H 01H 01H 01H 01H

备注

=1 有故障 =0 无故障

故障可以包括电池异常,系统无220V直流输出、充电板故障、交流停电 =1 电池异常 =0 电池正常

=1 充电模块无输出 =0 充电模块输出正常 =1 无交流输入 =0 有交流输入

=1 浮充 =0 均充 =1 开机,有直流输出 =0 关机,无直流输出

01H

字节数 01

数据

CRC H

CRC L

8

七、外形与安装尺寸

1、装置外观尺寸图

190

2、安装方式

在二次继保小室面板开孔处,将装置从前嵌入,以M6的爪垫及螺母套入4个螺柱加以固定。用户也可根据现场实际情况进行安装。

对于蓄电池,应就近安装在柜体内部,具体订货时我司会提供最佳的安装方式。

注:蓄电池不能倒装或侧装。 安装开孔图如下:

4-Ф6117139