第二节 故障代码速查表
KF(R)-34GW/E5 :
故障代码 E1 E2 E3 E4 故障原因 室温热敏电阻短路或断路 室内管温热敏电阻短路或断路 室外管温热敏电阻短路或断路 控制器连续16秒未接到转速反馈信号 压缩机保护(压缩机连续运行 7分钟,室内管温与室温相差在 3C以内时) E7 KFR-25GW/JK2 , KFR-34GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 接通电源,继电器 52C?O?O?O?O 检修 接错线 首次接通后, 连续信号室外机不 运转 停止 秒 来自室外机的连续 信号停止4~5秒 室外机不 运转 运行中将室温或管 温☆检查热敏电阻 4~5 ☆检查连接导线 ☆检查室内机控制板 ☆检查室外机控制板 ☆检查电器部件 重复亮1秒,灭1秒 ? OOOOO?OOOOO?OO 连接信号 管温、室 温热敏电 阻 重复亮1秒,灭2.5秒 ? O ?OOOOO?O?OO 重复闪2次,灭2.5秒 电阻短路或开路 2秒钟 ☆检查插座 ☆检查室内电路板 ☆拔下插座CN211,测量 CN121②-在室内风扇电机运 转③之间,确认信 号大于等于1.5V ☆检查室内控制板 ☆检查室内风机 ☆检查插座 ☆制冷量不足 ☆检查除霜电路板 室内风扇 重室内风扇 电机 ? O?O?OOOOO?O?O?OOO 复出现 重复闪3秒,灭2.5秒 转12秒停3 12秒期间,不能 发射分钟,风 扇转速反馈信号 不运转 室外化霜 电阻 ? O?O?O?O?O?OOOOO?O 重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不 运转 压缩机起动后,除 霜电阻接通或断开 ?:表示亮;O:表示火 、KF-25GW/JK2 , KF-35GW/JK2
故障点 管温、室 温热敏电 阻 室内风扇 重室内风扇 电机 ? O?O?OOOOO?O?O?OOO 故障显示 ? O ?OOOOO?O?OO 症状 室外机不 运转 验证方法 检修 ☆检查热敏电阻 运行中将室温或管 温电阻短路或开路 2秒钟 ☆检查插座 ☆检查室内电路板 ☆拔下插座CN211,测量 重复闪2次,灭2.5秒 复出现 在室内风扇电机运 CN121②-③之间,确认信 号大于等于1.5V ☆检查室内控制板 ☆检查室内风机 ☆检查插座 重复闪3秒,灭2.5秒 转12秒停3 转12秒期间,不能 分钟,风 扇发射转速反馈信号 不运转
四、KFR-51LW/Aa2 , KFR-51LW/Ba2
故障显示部位 27 C灯闪烁 故障部位 室内机结霜保护 原因 ☆空气循环不畅 ☆室内机风扇电机不工作 室内、外机连接线错误 解决措施 ☆移去障碍物或清洗滤网 ☆检查室内风扇电机 ☆检查接线 28 C灯闪烁 室外机组 ☆检查室外机 ☆检查接线 29 C灯闪烁 管温热敏电阻 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻损坏 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻损坏 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板 ☆检查接线 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板 30 C灯闪烁 室温热敏电阻 五、KFR-75LW/(S)2 , KFR-120LW/(S)a2
(1)、自检(以下指示灯闪烁) TIMER TEMP ▽ ▽ 故障部位 原因 ☆室内、外机接线错误 ☆室外机检测到异常状态 12——29 室外机组 ☆室外管温热敏电阻 ☆检测到反转相位 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻失灵 检修方法 ☆检查接线 ☆检查室外机 ☆检查室外管温电阻 ☆检查接线 11 ——28 室温热敏电阻 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板 ☆检查接线 10——27 室内管温热敏电阻 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻失灵 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板 ☆移去障碍物或清洗滤网 ☆检查室内风扇电机 7——24 预防铜管结霜和过热 ☆空气循环不畅 ☆室内机风扇电机不工作 (1
18亮表示空调正处于自检状态)
(2)、室外机故障代码 闪烁的LED LD1 异常诊断 反相 原 因 检查方法 检查电源输送电路 R、S和J相接触不良 LD2 缺相 ☆ S相断开 ☆电源接通时保护器触点断开 ☆检查电源输送电路 ☆检查各保护器 LD3 室外管温电阻异常(断 路或短路) ☆室外热敏电阻损坏 ☆热敏电阻接触不良 ☆高压开关接触不良 ☆高压开关发生作用 ☆检查热敏电阻 ☆检查插头和控制板 ☆检查高压开关和室外风扇电机 LD4 高压开关(63H2) ☆制冷剂是否不足 ☆空气循环是非否不畅
☆热继电器接触不良 LD5 热继电器(51C) ☆热敏电阻继电器工作 ☆温度开关接触不良 ☆温度开关工作 检查热继电器、压缩机和电源 ☆检查温度开关 LD6 温度开关(26C) ☆检查制冷剂是否充足 ☆毛细管是否阻塞 ☆检查热敏电阻 LD7 过热保护 室外控制板输入电路 LD8 ☆热敏电阻损坏 ☆管温超过67 C ☆检查室外风扇电机 ☆检查空气循环是否受阻 检查室外控制板 异常 脉冲输入不正常 六、KF-34GW/JK3 , KFR-34GW/JK3
室内管温传感器
1.5
?£?亠 秒 2.5 秒
室内管温短路或断路
室温传感器
2.5 3
室内温传短路或断路
室内风扇
I ______ L I _________ I
秒 2.5 秒 2.5
单片机12秒未接到转速反馈信号
七、KF(R)-32GW,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK
故 障 定时灯(黄色) 亮 亮 闪亮5次/8秒 闪亮4次/8秒 运行灯(绿色) 闪亮1次/8秒 闪亮2次/8秒 亮 亮 闪亮1次/2秒 室内机盘管温度传感器断 室温传感器断 室外机异常 防结霜
防冷风、化霜 注:室外机异常一当压缩机继电器闭合约
5分钟后,若室内机盘管温度持续
20分钟高于25C(制冷)或低
40分钟高于25C
于30C(制热),此时定时灯闪亮( 5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续
(制冷)或低于 30C(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭 合时开始计时。
八、KF(R)-23JK5
1、 压缩机连续工作时间》 10min,盘管温度》房间温度-5 C,转低速5min后仍盘管温度》房间温度 -5 C,则
关闭空调。
2、 故障定义
(1) 、风机故障:定时灯 10秒闪3下 (2) 、室温传感器故障:定时灯 10秒闪1下 (3) 、室内盘管传感器故障:定时灯 10秒闪2下 (4) 、制冷系统故障:定时灯 10秒闪5下 3、当室内风机(调速风机)
30s内转速w 500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护:
九、KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK
TCL空调常见故障代码汇总