仪表 使用范围。

25、为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,选择导线和电缆截面时一般应满足下列条件 发热条件 , 经济电流密度 ,

电压损耗条件 , 机械强度 。 26、功率表的电流线圈必须 串 联接入电路。

27、瓦斯继电器有 三个工作状态: 轻瓦斯 、( 重瓦斯 )、( 漏油 )。 28、并励直流电动机具有( 硬 )的机械特性,而串励直流电动机具有( 软 )机械特性。

29、安装吊扇时,扇叶的高度不应低于( 2.5m )。

30、 PLC的结构可分为( 整体 )和( 摸块 )两大类。

31、PLC的编程语言有 语句表 、 梯形图 、 功能块 等几种形式 32、PC上的GR接地时,地线要用粗( 2mm2 )以上的导线,接地电阻应小于( 100 )欧姆。 33、直流电机的转子是由 电枢铁心 、 绕组换向器 、 转轴 和 风叶 等部分组成,是进行 能量转换 的重要部分。

34、由于变压器短路试验时 电流 较大,而所加 电压 却很低,所以一般在 高压 侧加压,使 低压 侧短路。

35、三相异步电动机的转速取决于 磁场极对数 P 、 转差率 S 和 电源频率 f 。 36、变压器的冷却方式有 油浸自冷 、 油浸风冷 、 强油风冷 。

37、一个自动控制系统,一般由 输入 环节、 放大 环节、 执行 环节、 反馈 环节及 比较 环节等组成。

38、三相对称电动势的矢量和等于__0____;三相对称电动势在任一瞬时的代数和等于_0_____。

39、在中性点直接接地的电网中,对于中性点不接地的变压器,应在中性点装设__避雷器____。

40、二次图纸的识图原则是:全图由__上__往_下_看,由_左___往右____看。电源是 先交流 、后 直流 ,从正电源 至 负电源 。

41、变压器空载电流的 有功分量 很小, 无功分量 却较大,所以变压器空载时,其功率因数 很低 ,并且是 感性 的。

42、在RLC串联电路中,___容抗_____等于_感抗_______时,电路中的电流达到最大值,这种现象被称为 __串联谐振_________。

43、功率表的量程包括_电流_______、__电压______和__功率_______三种。

44、电弧的产生是由于触点间隙中的气体被_游离_____,产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了___导体___,电流通过这个游离区时所消耗的__电能____转变为___热____能和__光____能。因此发出光和热的效应。答案:答:游离;导体;电能;热;光

四、选择题: 1、要使电弧熄灭,必须使触头间电弧中离子的( A )。

A、去游离率大于游离率; B、去游离率等于游离率; C、去游离率小于游离率。 2、高压负荷开关具有简单的灭弧装置,在配电线路中( B )

A、既能通断一定的负荷电流及过负荷电流,也能断开短路电流; B、只能通断一定的负荷电流及过负荷电流,不能断开短路电流; C、不能通断一定的负荷电流及过负荷电流,也不能断开短路电流。

3、在配电线路中,前后两级低压断路器之间的选择性配合应满足( D )。 A、前级为正偏差,后级为负偏差; B、前级和后级均为正偏差; C、前级和后级均为负偏差; D、前级为负偏差,后级为正偏差; 4、两相两继电器接线的过电流保护装置( B ) A、既可以作相间短路保护,又可以作单相短路保护; B、只能作相间短路保护,不能作单相短路保护; C、只能作单相短路保护,不能作相间短路保护。 5、低压电器中,接触器触头的动作特点是:( C ) A、断开的触头先闭合,闭合的触头后打开; B、断开的触头与闭合的触头同时闭合与打开; C、闭合的触头先打开,断开的触头后闭合。 6、短路保护的操作电源可取自( B)。

(A)电压互感器 (B)电流互感器 (C)空气开关 (D)电容器 7、过电流保护提高灵敏度的措施是(A )

(A)低电压闭锁保护 (B)阶梯原则 (C) 克服死区 (D) 负荷率要高

8、高压线路电流速断保护,当过电流保护动作时限大于(B ),必须装设电流速断。 (A)10秒 (B)0.5秒 (C)1秒 (D)5秒

9、内部过电压一般可达系统正常运行时额定电压的( D)可以依靠绝缘配合而得到解决。 (A)108V (B)0.5KV (C)10KV (D)3-3.5倍,

10、总等电位联结是将电气装置的的(D )与附近的所有金属管道构件在进入建筑物处接向总等电位联结端子扳。

(A)防雷接地线 (B)相线 (C)地线 (D)PE线或PEN线 11、工厂供电系统是指工厂所需的电力电源 ( C) A、从供电局起到所有用电设备入端止的整个电路。 B、从进厂起到所有开关入端止的整个电路。 C、从进厂起到所有用电设备入端止的整个电路。 D、从供电局起到所有开关入端止的整个电路。 12、下面说法正确的是 ( A)

A、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压偏差。 B、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差。

C、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压波动。 13、低压为0.4KV的单台主变压器容量,一般不宜大于(B ) (A)160KVA (B)1000KVA (C)1250KVA (D)250KVA

14、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的(B ) (A)100% (B)50% (C)75% (D)25%

15、下面讲解正确的是( D)

(A)母线的校验时母线在按发热条件选择后,不应校验其短路的 动稳定度和热稳定度。 (B)电缆和绝缘导线的校验时需要校验其短路的动稳定度,但不需要校验热稳定度。 (C)母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定度。、 (D)电缆和绝缘导线的校验时不需要校验其短路的动稳定度,但需要校验热稳定度。 16、为保证电磁式电器的电磁机构能正常工作,在衔铁吸合过程中,其吸力特性与反力特性的配合要符合( A )。

A、吸力特性始终在反力特性的上方; B、吸力特性与反力特性一致; C、吸力特性始终在反力特性的下方。

17、中间继电器与交流接触器均为电磁式电器,在实际使用中( B ) A、二者可以相互代用,不必考虑触头容量;

B、中间继电器适合于通断控制电路,交流接触器适合于通断主电路; C、中间继电器适合于通断主电路,交流接触器适合于通断控制电路。 18、在连续工作的电动机的主电路中,应考虑必要的保护措施,即:( A ) A、同时安装熔断器和热继电器; B、只要装熔断器,无需装热继电器; C、只要装热继电器,无需装熔断器。

19、为防止电动机在长期运行中过载,通常( C )作过载保护。 A、采用过电流继电器,不用热继电器; B、同时采用过电流继电器和热继电器; C、采用热继电器,不用过电流继电器。

20、为了减少交流电磁铁的振动和噪音,一般对单相和三相交流电磁铁的铁心采取的措施为( A )。

A、单相的加短路环,三相的不必加短路环; B、单相的和三相的均不必加短路环。 C、单相的不必加短路环,三相的要加短路环。

21、工厂供电系统是指工厂所需的电力电源 ( C) A、从供电局起到所有用电设备入端止的整个电路。 B、从进厂起到所有开关入端止的整个电路。 C、从进厂起到所有用电设备入端止的整个电路。 D、从供电局起到所有开关入端止的整个电路。 22、下面说法正确的是 (A )

A、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压偏差。

B、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差。

C、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压波动。 23、低压为0.4KV的单台主变压器容量,一般不宜大于(B ) (A)160KVA (B)1000KVA (C)1250KVA (D)250KVA

24、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的(B ) (A)100% (B)50% (C)75% (D)25% 25、下面讲解正确的是(D )

(A)母线的校验时母线在按发热条件选择后,不应校验其短路的 动稳定度和热稳定度。

(B)电缆和绝缘导线的校验时需要校验其短路的动稳定度,但不需要校验热稳定度。

(C)母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定度。、 (D)电缆和绝缘导线的校验时不需要校验其短路的动稳定度,但需要校验热稳定度。

26、短路保护的操作电源可取自( )。

(A)电压互感器 (B)电流互感器 (C)空气开关 (D)电容器 27、过电流保护提高灵敏度的措施是(A )

(A)低电压闭锁保护 (B)阶梯原则 (C) 克服死区 (D) 负荷率要高

28、高压线路电流速断保护,当过电流保护动作时限大于(B ),必须装设电流速断。

(A)10秒 (B)0.5秒 (C)1秒 (D)5秒

29、内部过电压一般可达系统正常运行时额定电压的( D)可以依靠绝缘配合而得到解决。

(A)108V (B)0.5KV (C)10KV (D)3-3.5倍,

30、总等电位联结是将电气装置的的( D)与附近的所有金属管道构件在进入建筑物处接向总等电位联结端子扳。

(A)防雷接地线 (B)相线 (C)地线 (D)PE线或PEN线

31、为降低变压器铁心中的( C )叠电间要互相绝缘。 A、无功损耗 B、空载损耗 C、涡流损耗 D、短路损耗

32、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔( C )要大修一次。 A、1年 B、2 ~ 4年 C、5 ~10 年 D、 15 年

33、Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机( B )。 A、必然会停止转动 B、有可能连续运行 C、肯定会继续运行

34、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的( B )。 A、磁通量的变化量 B、磁通量的变化率 C、磁通量的大小

35、某正弦交流电压的初相角ψ=-л /6 ,在 t =0时其瞬时值将( B )。 A、大于零 B、小于零 C、等于零

36、由 RLC 并联电路中, 为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时,电路中的电流值将( B )。

A、从某一最大值渐变到零 B、由某一最小值渐变到无穷大 C、保持某一定值不变 37、电压表的内阻( B )。

A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好

38、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是( C )。 A、电压线圈必须接在电流线圈的前面

B、电压线圈必须接在电流线圈的后面 C、视具体情况而定 39、测量1Ω以下的电阻应选用( B )。

A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥 C、万用表的欧姆档

40 、某三相异步电动机的额定电压为 380 V,其交流耐压试验电压为( B )V。 A、 380 V B、 500 V C、 1000 V D、 1760 41 、叠加原理不适用于( C )。

A、含有电阻的电路 B、含有空心电感的交流电路 C、含有二极管的电路

42 、继电保护是由( B )组成。 A、二次回路各元件 B、各种继电器 C、包括各种继电器、仪表回路

43 、过电流继电器的返回系数( A )。 A、小于1 B、大于1 C、等于1

44 、真空断路器灭弧室的玻璃外壳起( C )作用。 A 、真空密封 B 、绝缘 C 、真空密封和绝缘双重 45 、变压器的基本工作原理是( C )。 A、电磁感应 B、电流的磁效应 C、能量平衡 D、电流的热效应

46 、设三相异步电动机I N = 10 A,△形联结, 用热继电器作过载及缺相保护 。热继电器型号可选( A )型。

A、 JR16-20/3D B、 JR0-20/3 C、 JR10-10/3 D、 JR16-40/3 47 、交流电能表属( C )仪表。