当参数超过允许范围时,是否产生报警信号; 在中央监控站控制下的执行机构动作是否正常。 4、功能检测
BA系统对建筑设备的监控通常是按功能与区域实现的。因此,检测功能也是按区域进行的。 以空调和公共照明区域为例。空调区域是人们工作、休息的场所,在BA系统的控制下,空调系统应保证提供舒适的室内温度和良好的空气品质。检测空调和公共照明区域的项目如下: 检测中央监控站对空调系统的控制是否能按时间表进行;
检测空调区域温度、湿度是否与中央监控站显示数据相符; 检测室内二氧化碳含量是否符合卫生标准;
检测能否根据时间程序,控制公共照明区域灯的开关和设置夜间照明,以达到节能的目的。
通过对以上三个层次和功能的检测,可以对BA系统的实时性、可靠性、安全性、易操作性、易维护性、设备的安装质量、控制精度作出综合评价,对存在的问题提出整改意见。通过整改使被检测的BA系统达到正常运行的功效。 楼宇自控BA系统检测工程存在的常见问题
在多种国内外品牌的BA系统项目工程检测中,所有项目都发现了许多问题,经过一定时间整改后,最终大部分BA系统都基本符合工程设计文件和合同技术文件所列的功能和技术指标,系统运行情况良好,可实现一定的节能效果。检测合格的BA系统对建筑设备的监控是有效的,检测、控制及报警的实时响应快,操作界面汉化率高,操作与维护方便,并具备设备综合管理的条件,系
统对操纵人员权限控制严格,层次清晰,系统工作可靠,空调区域的控制精度可满足空调设计要求。
在BA系统检测中通常遇到的问题及其主要原因有以下几方面:
1、少数建筑专业、暖通专业和电气专业的设计人员在扩初设计时没有很好配合,以至空调机房空间过小,设备维护通道难以行走;新风口位置设置不合理,新风质量不理想;电气控制箱缺少与BA系统相配的电气输入/出端等。 2、部分BA系统设计与工程实施人员对建筑设备不熟悉、对设备系统的整体了解不深入,致使传感器位置设置错误、电动调节阀关闭压力不够、甚至系统缺少应有的传感器与软件工具。
3、部分BA系统设计与工程实施人员对空调系统的运行工况和工艺了解不全面,结果BA系统对空调系统的运行控制方式不合理,不能达到有效的节能目标。
4、有些施工人员在设备安装过程中,没有按照规范操作,接线错误、传感器安装位置错误、执行机构与设备连接不牢固、DDC箱内布线乱、箱体进出线处不加保护橡皮垫圈、金属软管乱拉、接地系统混乱等,给系统的正常运行带来隐患。
5、少数物业管理公司在BA系统投运后,未能进行必要的维护保养;BA系统操作管理人员缺乏专业技能训练,致使原本正常的系统频发故障。
6、BA系统的工程竣工文档不全,操作手册未汉化并缺少针对性,影响后续人员对系统的了解与掌握。
20240204楼宇自控(BA)系统一般验收标准要求