1 编制范围及依据
编制目的
保证排水箱涵施工顺利完成,保证箱涵施工工期及施工质量要求,并杜绝安全事故的发生,特制定本方案。
适用范围
罗家港、沙湖港综合整治工程二标(道路里程范K1+400~K2+)设计过街箱涵、排水闸(兴河路闸和徐东闸)施工。
编制依据
1、施工组织设计及设计施工图纸 2、相关施工质量验收规范。
3、现有的技术装备、管理水平和类似工程的施工经验。
2 工程概况
工程简述
罗家港、沙湖港综合整治工程二标段,道路里程范围为K1+400~K2+,全长1577m,工程位于兴湖路至徐东大街之间。工程内容包括:沙湖大道道路工程、排水工程、亮化及景观工程、交通工程。此专项施工方案主要针对排水工程中箱涵(包括排水闸)施工。
本工程箱涵及排水闸概况见下表:
箱涵概况一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 2#过街箱涵 3#过街箱涵 4#过街箱涵 现状过街箱涵 5#过街箱涵 6#过街箱涵 过街箱涵 里程范围 Q0+754~808 Q1+145~ 接口渠道里程Q1+200 Q1+~ 接口渠道里程Q1+ Q1+808~908 Q2+029~徐东大街 规格 BH=5*3m BH=5*3m 2BH=6*2m / BH=*2m BH=6*3m BH=6*3m 数量 54 100 单位 m m m m m m m 备注 穿过秦园东路 序号 8 名称 排水闸 里程范围 Q1+200、Q2+020 规格 Q=18m3/s 数量 2 单位 座 备注 兴和路闸、徐东闸 H1~H8、Y4、Y4-1、Y5、Y12、Y13、Y14、Y16、Y17 9 结合井 16 座 箱涵截面形式:
BH=6*3m箱涵标准断面图
2BH=6*2m箱涵标准断面图
排水闸
兴河路闸为双孔2-BH=6×2m涵闸,闸室长12m,采用现浇C30钢筋砼结构,闸室底板厚,侧墙厚,中墙厚1m。
徐东闸为单孔BH=6×3m涵闸,闸室长9m,采用现浇C30钢筋砼结构,闸室底板厚,侧墙厚。
闸门均采用垂直启闭平板钢闸门,启闭机采用集成式液压启闭机(手电两用)。
气候状况
武汉地区属于我国东南季风气候区,具有夏季炎热、冬季寒冷、降水充沛等
主要气候特点,年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温-18℃。多年平均降水量,降水多集中在6—8月,占全年的41%;最大年降水量,最大日降水量,年平均蒸发量为,绝对湿度年平均,湿度系数为,大气影响急剧层深度为。公路自然区划为Ⅳ3类。
场地水纹地质条件
地表水
场地地表水主要为场地南侧的沙湖港排放水及北侧的沙湖水,根据设计人员提供的资料,沙湖港明渠控制水位—,沙湖控制水位(常水位)—(最高控制水位),主要接收大气降水及周边生活用水排放补给,水量较丰富,对排水管道沟槽开挖具一定影响。
地下水
在勘探孔揭穿的深度范围内拟建工程场地地下水为上层滞水及潜水。上层滞水主要赋存于上部人工填土层中,主要接收大气降水的入渗补给,并与附近沙湖水具有一定的水力联系;其水位、水量与季节关系密切,并受人类活动影响明显,水量一般,对管沟施工具一定影响力。勘察期间实测场地上层滞水水位为—。潜水主要赋存5—1粉砂层中,主要接收侧向地下水的补给及侧向排泄,与河流水相通,属无压水。
场地地震影响
武汉地区地震基本烈度为Ⅵ度,设计基本地震加速度为,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为标准设防类。
场地土层分布
在勘探所揭穿的深度范围内,沿线地层主要由人工填土、第四纪全新统湖积相淤泥、淤泥质粘性土、冲洪积相粘性土及上更新统粘性土、粉砂、卵石等构成。下伏基岩为滞留系中统坟头组粉砂质泥岩。
主要材料指标
箱涵、结合井及排水闸混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6,垫层采用C15混凝土。