KV配电变压器检修作
业指导书
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
10KV配电变压器检修作业指导书
前言
为提高国家电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由西安亮丽电管家公司组织,编写了10KV配电变压器检修作业指导书。编写中遵循我国的标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。本指导书纳入西安亮丽电管家公司生产技本制度由亮丽电管家提出。
本制度由生产技术部组织起草并解释。 本制度起草人: 张社锋 本制度由生产技术部归口管理。
1. 目的
规范10KV配电变压器检修行为,提高10KV配电变压器的检修水平,确保10KV配电变压器的检修质量和设备运行的可靠性。 2. 适用范围
本作业指导书适用于10KV干式配电变压器的大修、小修、临时检修作业,不包含更换绕组和铁芯等非标准项目的检修。本作业指导书作为进口干式10KV配电变压器的检修作业的参考。 3. 技术术语
小修:常规性检修,主要对变压器附件进行检查调试。
大修:变压器吊芯对配电变压器芯部检修,大修不仅对附件进行检修,更主要的是对变压器箱体内部,特别是芯体进行检修。 4. 安全措施
4.1. 配电变压器停电检修时,必须填写第一种工作票。并严格按照《电业安
全工作规程(发电厂及变电所电气部分)》、《绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》、《电力变压器检修导则》、《有载分接开关运行维护导则》、《电力设备预防性试验规程》网公司有关工作票制度执行。当线路不停电时,工作负责人应向全体人员说明线路上有电并加强监护。 4.2. 作业开始前,工作负责人向参加工作的所有人员宣读工作票并交待现场
安全措施、
技术措施、作业方法及危险点(参加工作人员均应在第一种工作票背面签字)。
4.3. 作业前,工作负责人应认真核对配电变压器的正确名称和编号,并向作
业人员交底,
作业人员应根据工作负责人交底事项认真核对配电变压器的正确名称及编号。 4.4. 检查所需的安全用具是否合格齐备,现场作业人员应配戴安全帽。 4.5. 认真执行工作票制度和保证安全的组织措施,,坚决制止无票作业。 4.6. 作业人员做到互相监护、照顾和提醒。作业区域应装设围栏绳,设置明
显标志,防 止行人通过或逗留。
4.7. 现场的工器具,长大物件必须与带电体设备保持足够的安全距离并设专
人监护。
4.8. 变压器升空或拆除固定变压器的设施前应检查各受力点的受力情况,确
认各受力点
牢固后,方可继续下步工作。起吊或松落变压器时应平缓进行,并由专人指挥,以确保变压
器在起吊及下落过程中不被损坏。
4.9. 高空作业必须系好安全带,安全带应系在牢固的构件上,严禁将物品上
下抛掷,要
按规定使用绳索或梯子。
4.10. 作业现场不得存放易燃易爆物品,严禁使用明火和吸烟,必须使用明火
时应办理相
关手续,并在现场备足消防器材。
KV配电变压器检修作业指导书审批稿