建筑施工计算手册(施工临时用水用电计算部分)

*工地临时供电计算

P ―计算用电量(kW),即供电设备总需要容量。 Pc―全部施工动力用电设备额定用量之和; P -室内照明设备额定用电量之和; P -室外照明设备额定用电量之和;

K1 -全部施工用电设备同时使用系数;总数10台以内取0.75;10~30台取0.7;30台以上取0.6;

K2 -室内照明设备同时使用系数;k2=0.80 K3 -室外照明设备同时使用系数;k3=1.0;

变压器容量计算公式:

P0 -变压器容量(KVA); 1.05 -功率损失系数;

施工机具电动额定用量参考表

机具名称 单斗挖掘机W150 单斗挖掘机W100 单斗挖掘机W-4 推土机T1-100 蛙式夯土机HW-30~60 振动夯土机HZ-330A 振动沉桩机(北京580型) 振动沉桩机CH-20型 振动沉桩机CZ-80型 螺旋钻孔桩 冲击式钻孔桩 潜水式钻机 深层搅拌桩机SJB-1 额定功率(kW) 55 100 250 1 1.5~2.8 4 45 55 90 22~30 20~30 22 60 机具名称 双盘水磨石机 塔式起重机QTF-80(广西) 塔式起重机QJ4-10A(北京) 塔式起重机88HC(德国) 塔式起重机FO/23B(法国) 1~1.5t单筒卷扬机 3~5t慢速卷扬机 500L混凝土搅拌机 325~400混凝土搅拌机 800L混凝土搅拌机 J4-375强制式混凝土搅拌机 J4-1500强制式混凝土搅拌机 200~325L砂浆搅拌机 额定功率(kW) 3 99.5 119 42 61 7.5~11.0 7.5~11.0 7.3 5.5~11.0 17 10 55 1.2~6.0 塔式起重机QT-80A 塔式起重机ZT120(上海) 插入式振动器 平板式振动器 外附振动器 钢筋切断机(GJ-40) 钢筋调直机(GJ4-14/4) 钢筋变曲机GJ7-40 交流电弧焊机 直流电弧焊机 单盘水磨石机

55.5 70.5 1.1~2.2 0.5~2.2 0.5~2.2 7 9 2.8 21(KVA) 10(KVA) 2.2 混凝土输送泵HB-15 灰浆泵(1~6m3/h) 地面磨光机 木工圆据机 普通木工带据机 单面杠压刨床 木工平刨床 单头直榫开榫机 泥浆泵(红星-30) 泥浆泵(红星-75) 100m高扬程水泵 32.2 1.2~6.0 0.4 3.0~4.5 20~47.5 8~10.1 2.8~4.0 1.5 30 60 20 常用配电导线持续允许电流表(A)

导线标 TJ型 称截面(mm2) (铜线) (铜线) (铜芯橡皮线) (铝芯橡皮线) (铜芯塑料线) (铝芯塑料线) 裸线 LJ型 橡皮或塑料绝缘线单芯500 BX型 BLX型 BV型 BLV型 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

- - - - 130 180 220 270 340 415 485 570 645 770 - - - - 105 135 170 215 265 325 375 440 500 610 35 45 58 85 110 145 180 230 285 345 400 470 540 600 27 35 45 65 85 110 138 175 220 265 310 360 420 510 32 42 55 75 105 138 170 215 265 325 375 430 490 - 25 32 42 50 80 105 130 165 205 250 385 325 380 -

e -导线电压降(%),一般照明允许电压降为2.5%~5%;电动机电压降不超过±5%;对工地临时网络取7%

∑P -各段线路负荷计算功率(Kw),即计算用电量∑P; L -各段线路长度(m);

L -材料内部系数,根据线路电压和电流种类按表18-25取用; S -导线截面(mm2);

∑M-各段线路负荷矩(kw·m),即∑P·L乘积。 COSθ-用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75;

配电导线截面计算 按导线的允许电流选择

I -线路工作电流值(A);

U - 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V

根据计算公式得出I后查表得出常用导线的截面。(最符合要求的一组)

按导线的允许电压降校核

[e] -导线电压降(%),对工地临时网络取7% P -各段线路负荷计算功率(Kw),即计算用电量; L -各段线路长度(m);

建筑施工计算手册