好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

卸料平台施工方案(附图)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

悬挑式槽钢卸料平台要求

型钢悬挑卸料平台工程施工方案计算书

工 程 名 称: 建兴桃园之家(二期建设)12#住宅楼项目 施 工 单 位: 编 制 人: 日 期:

00

悬挑式槽钢卸料平台要求

目 录

一、编1 二、工1 三、次2 四、主4 五、钢8 六、悬10

0

悬挑式槽钢卸料平台要求

一、 编制依据

1、工程施工图纸及现场概况

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

6、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文

二、 工程参数

平台宽度 主 梁 次 梁 2.5m 平台长度 4m 16号工字钢,主梁与楼板锚固长度2m,锚固圆钢筋直径16mm 14号工字钢,次梁根数6根 6×19钢丝绳直径16mm,吊点距离主梁端头0.1m,上下吊点垂直距离6m,吊环圆钢直径20mm 荷载参数 钢丝绳 施工人员与物料总重量 施工人员与物料均布荷载 面板 栏杆、挡脚板

1吨 2kN/m2 木脚手板 木脚手板 作用面积 集中荷载 面板自重标准值 栏杆、挡脚板标准自重 5m2 10kN 0.35kN/m2 0.17kN/m2

11

悬挑式槽钢卸料平台要求

三、 次梁验算

次梁采用14号工字钢 ,截面积 A= 21.5cm2,截面惯性距 I= 712.0cm4,截面模量 W= 102.0cm3,回转半径 i=5.76cm,截面尺寸:b= 80.0mm,h=140.0 mm,t=9.1 mm。次楞自重荷载标准值=0.169kN/m,面板自重荷载标准值=0.35kN/m2 (一)抗弯强度验算

1、

次梁按简支梁计算,其计算跨度取主梁间距,L=2.5m,次梁最大计算

宽度:0.67m

2、荷载计算

取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取其大值。 均布线荷载设计值为:

q1=1.2×(0.67×0.35+0.169)+1.4×0.67×2=2.36KN/m q1=1.35×(0.67×0.35+0.169)+1.4×0.7×0.67×2=1.86 KN/m 根据以上两者比较应取q1= 2.36KN/m作为设计依据。 集中荷载设计值:

面板与次梁自重荷载设计值q2=1.2×(0.67×0.35+0.169)=0.484KN/m 跨中集中荷载设计值P=1.4×10= 14.000KN 3、强度验算

施工荷载为均布线荷载:

22

悬挑式槽钢卸料平台要求

M1= 0.125q1l2=0.125×2.36×2.52=1.844KN·m 施工荷载为集中荷载:

M2= 0.125q2l2+0.25Pl=0.125×0.484×2.52+0.25×14.000×2.5=9.128KN·m 取Mmax=9.128KN·m验算强度。 次梁抗弯强度设计值f=205N/mm2;

Mσ=

W

102.0×103

max

9.128×106

=89.49N/mm2 < f=205N/mm2

次梁抗弯强度满足要求! (二)挠度验算

验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故其作用效应的线荷载计算如下:

q = 0.67×0.35+0.169=0.404KN/m 次梁最大容许挠度值:2500/150=16.7mm; 次梁弹性模量: E=206000N/mm2;

ν= 满足要求! (三)整体稳定性验算

1、求均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数

b

b=1.65

5ql4

=

384EI

5×0.404×25004

=0.14mm < 16.7mm

384×206000×712.0×104

根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录表B.2,当

b >0.6

的时候,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B.1-2式

33

卸料平台施工方案(附图)

悬挑式槽钢卸料平台要求型钢悬挑卸料平台工程施工方案计算书工程名称:建兴桃园之家(二期建设)12#住宅楼项目施工单位:编制人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
38nrj5ehpf1ujtp7zqyg25ui718xn3018up
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享