1一般规定

1.1 门窗洞口内侧应使用特制聚氨酯板材作保温处理,其它管道口、孔洞等也应采取保温措施,避免热桥的产生; .1.2 在粘接板材的系统中,保温材料与墙体基面的连接主要有粘接和粘锚结合以粘为主两种方式,如果采取以锚固为主的方式,应作可靠的个体工程安全度设计,对轻质材料墙体,以及既有建筑的节能改造时,必须对胶粘剂与墙体基面的粘接强度或机械固定件的拔出力进行实测,以便保证系统的安全; .1.3 对高层建筑,应按设计要求采取防火构造。 2设计技术要点

对于粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统,所使用的保温板可分为保温装饰复合板和无饰面层的板材,设计技术要点分别如下:

.2.1 粘贴聚氨酯硬泡保温板(无饰面层)保温系统设计技术要点

2.1.1无饰面层的保温板应具有界面层,或进行了界面处理,粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统基本构造如图7.2.1.1-1和图7.2.1.2-2。

②③④⑤⑥⑦⑧① 图2.1.1-1 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统涂料饰面做法

①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯

硬泡保温板;

⑤——抹面胶浆防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——柔性腻子;⑧——

涂料饰面层;

②③④①⑤⑥⑦⑧ 图2.1.1-2 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统面

砖饰面做法

①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯硬泡保温板;⑤——抹面胶浆防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——面砖胶

粘剂;⑧——面砖饰面层;

.2.1.2聚氨酯硬泡保温板长度不宜大于1200mm,宽度不宜大于600mm。 2.1.3建筑物高度在30m以上时,聚氨酯硬泡保温板宜使用锚栓辅助固定。 2.1.4聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程的密封和防水构造设计,重要部位应有详图,且水平或倾斜的挑出部位以及墙体延伸至地面以下的部位应做防水处理。 2.1.5 应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理;装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工;变形缝处应做好防水和保温构造处理。

2.1.6 聚氨酯硬泡保温板外墙外保温薄抹面系统设计应遵守下列规定:

(1)建筑物首层或2m以下墙体,应做双层网格布加强处理且阴阳角处其搭接宽度不得小于200 mm;在其他部位的接缝宜采用对接。

(2)建筑物二层或2m以上墙体,应采用标准玻纤网格布满铺,玻纤网格布接缝应搭接,其搭接宽度不宜小于100mm;在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位,耐碱玻纤网布应翻包,包边宽度不应小于100mm。

2.1.7门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定(参见图7.2.1.7): (1)门窗外侧洞口四周墙体,聚氨酯硬泡厚度不应小于20mm; (2)门窗洞口四角处的聚氨酯硬泡保温板应采用整块板切割成型,不得拼接; (3)板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm; (4)洞口四边板材宜采用锚栓辅助固定; (5)铺设玻纤网格布时,应在四角处45°斜向加贴一定尺寸的标准玻纤网格布。

①②③翻包≥100③翻包≥100翻包≥100②①①②③

图2.1.7 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统门窗洞口部位构造

①——玻纤网格布;②——翻包网格布;③——密封材料;

.2.1.8 勒脚部位的外保温构造应符合以下规定(参见图7.2.1.8):

(1)勒脚部位的外保温与室外地面散水间应预留不小于20mm缝隙;

(2)缝隙内宜填充泡沫塑料,外口应设置背衬材料,并用建筑密封膏封堵; (3)勒脚处端部应采用标准网布、加强网布做好包边处理,包边宽度不得小于100mm。

±0.000①②③④⑥⑤ 图.2.1.8-1 有地下室勒脚部位外保温构造示意图

①——加强玻纤网格布;②——翻包玻纤网格布;③——标准网格布; ④——密封材料;⑤——散水;⑥地下室顶板保温做法见详细设计;

翻包≥100±0.000①②③≥20④⑤⑥⑦

翻包≥100图.2.1.8-2 无地下室勒脚部位外保温构造示意图

①——加强玻纤网格布;②——翻包玻纤网格布;③——标准网格布; ④——模塑板条;⑤——柔性背衬;⑥——密封材料;⑦——散水;

.2.1.9檐口、女儿墙部位应采用保温层全包覆做法,以防止产生热桥。当有檐沟时,应保证檐沟混凝土顶面有不小于20mm厚度的聚氨酯硬泡保温层(参见图7.2.1.9)。

≥20≥20①②③④⑤ 图2.1.9 檐口、女儿墙保温构造示意图

①——聚氨酯硬泡保温板;②——抹面胶浆;

③——玻纤网格布;④——饰面层;⑤——屋面做法详见单体设计; 2.1.10 变形缝的保温构造应符合下列规定(参见图7.2.1.10): (1)变形缝处应填充泡沫塑料,填塞深度应大于缝宽的3倍; (2)金属盖缝板宜采用铝板或不锈钢板;

(3)采用聚氨酯硬泡保温板外保温时,变形缝处应做包边处理,包边宽度不得小于150mm。

②翻包≥150①①②翻包≥150翻包≥150③④ ⑤20翻包≥150④ ⑤③

图2.1.10 变形缝保温构造示意图

①——填缝材料;②——紧固件;③——变形缝防护板;④——翻包用玻纤

网格布;⑤——玻纤网格布;

2.1.11聚氨酯硬泡保温板的饰面层为面砖时,应根据承重需要,通过计算合理设置锚固件的数量及分布,其构造应符合外保温工程面砖饰面相关规定。 .2.2 粘贴聚氨酯硬泡保温装饰复合板外墙外保温系统设计技术要点

.2.2.1粘贴聚氨酯硬泡保温装饰复合板外墙外保温系统基本构造如图7.2.2.1.

②①③④⑤⑥

图2.2.1聚氨酯硬泡保温装饰复合板系统构造图

①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温装饰复合板;

④——固定件;⑤——嵌缝材料;⑥——密封胶;

.2.2.2聚氨酯硬泡保温装饰复合板的长度不宜大于1200mm,宽度不宜大于600mm。

.2.2.3聚氨酯硬泡保温装饰复合板的饰面材料可根据工程设计的要求选择;固定件的个数根据建筑物的高度,数量可增加。

.2.2.4聚氨酯硬泡保温装饰复合板外墙外保温工程的密封和防水构造设计,重要部位应有详图,确保水不会渗入保温层及基层,水平或倾斜的挑出部位以及墙体延伸至地面以下的部位应做防水处理。

.2.2.5在正确使用和正常维护的条件下,聚氨酯硬泡保温装饰复合板外墙外保温工程的使用年限不少于25年。

.2.2.6聚氨酯硬泡保温装饰复合板外墙外保温系统设计应遵守下列规定: (1)根据建筑设计图纸和现场测量的尺寸制作排板分格图,分格时在做到美观的同时又要考虑尽量减少材料的损耗。 (2)分格尺寸最小不宜小于200mm。

(3)硬泡聚氨酯保温装饰复合板的收口部位不能硬碰,应用弹性较好的填充材料做软处理,然后用密封胶密实。

.2.2.7门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定(参见图7.2.2.7): (1)门窗外侧洞口四周墙体,聚氨酯硬泡厚度不应小于20mm; (2)窗户四周可采用预制成型的整体板;