正泰NJR2软启动使用说明

一、主电路接线端子 R、S、T 三相电源输入

U1、V1、W1 旁路接触器输入端

U、V、W 旁路接触器输出,软启动输出至电动机 控制电路接线端子 RUN 运行端子 STOP 停止端子 X1、X2 备用 X3 瞬停端子 COM 开关量公共端

24V 对COM输出24V直流电源 AO 模拟输出,4倍额定电流对应20mA AI 备用

GND 模拟量公共端 K1 旁路继电器输出 K2 可编程继电器输出 K3 故障继电器输出 A、B RS485通讯端子

注:1、K3故障继电器在软启动断电情况下是常闭,上电后没有故障就断开,有故障则闭合。

注:2、当外部端子控制时,上电后必须检测到RUN端子由断开变成闭合才会启动软启动。 注:3、24V电源输出时,COM端为24V地,不能与GND端短接。 二、功能参数设定 F00 起始电压 30% F01 软起时间 25秒 F02 软停时间 0秒 F03 启动延时 0秒 F04 编程延时 0秒 F05 间隔延时 0秒 F06 启动限制电流 400% F07 过载调整值 100%

F08 电流显示方式 1 F06、F07为百分比,显示为电流值

0 F06 F07电流值 显示电流值、1 F06 F07百分比 显示电流值、2 F06 F07电流值 显示百分比、3 F06 F07百分比 显示百分比

1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑,有帮助欢迎下载支持.

F09 欠压保护 80% F10 过压保护 120%

F11 启动模式 1电压、0限流

F12 过载保护等级 2超重载时数值应加大 F13 操作控制方式 2外部端子控制

0键盘、1键盘外部端子、2外部端子、3外部端子通信、4键盘外部端子通信、5键盘通信、6通信、7禁止所有启动或停止操作

选用1、4时只有外控端子STOP与COM闭合时才允许键盘控制 F14 自动重启选择 0次

F15 参数修改允许 1允许、0禁止 F16 通信地址 0

F17 编程继电器K2输出 2旁路运行时

0发启动命令时、1开始启动时、2旁路运行时、3停车时、4停车完成时、5瞬停时、6故障时、7自动重启结束时。 F18 软停限流 100% F19 电机额定电流 4~1000A 三、保护功能 1、电机过载保护 2、输入缺相保护 3、输出缺相保护 4、三相不平衡保护 5、负载短路保护 6、电源过压保护 7、电源欠压保护 8、启动限流保护 9、软启动过热保护 四、故障信息查询

上电 准备或运行状态 按确定键 显示电源输入电压 按上、下键 设备额定功率 按上、下键 当前故障信息(1~9,1为最后一次故障) 软件版本号V301 按确定键 返回准备或运行状态 五、一拖二安装接线图