模板工程施工方案
工程名称:乐亭县御景家园二期工程A15#楼
编制人: 职务(职称) 审核人: 职务(职称)
审批人: 职务(职称)
施工单位:河北省乐亭县振兴建筑安装工程有限公司
精品文档
模板工程施工方案
工程概况:本工程系乐亭县御景家园二期工程A15#楼,位于乐亭县原化工总厂。结构为框剪结构,层数:地下一层,地上十八层,建筑面积:15258.99平方米。预计工期:2010年4月1日——2010年12月31日。建设单位是河北省乐亭县振兴建筑安装工程有限公司。
模板施工方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《河北省<建筑施工安全检查标准>实施细则》等。
1、 模板材料选择 面板
现浇构件模板选用1800mm×900mm×18mm漆面胶合板,有产品合格证。 挡料
模板挡料选用45×90mm松方木,要求材质优良,无弯曲、结节、腐朽现象。 支撑
墙模板外楞、梁板承重支撑架、柱箍等支撑材料选用φ48×3.5mm脚手架钢管配合锻锌铁扣件,钢管和扣件应有产品出厂合格证或质量检验合格证。 垫板
精品文档
精品文档
梁板承重架立杆底部垫术,素土层上选用20×200木板,砼结构板上选用200×200×45木块,要求材质优良,无腐朽现象。 对拉螺杆
剪力墙、大截面柱和高截面侧向模板中设置的对拉据螺杆,选用φ12圆钢粗制对拉螺杆,圆钢材料应有质量合格证和试验合格报告。
2、 现浇构件楼板方案设计 底板施工缝
施工缝两侧采用与缝同高的胶合板模板,模板背面设两道水平内楞木与模板上、下边对齐,每隔1000mm设置一道竖向外楞木,外楞木高出模板上口250mm内、外楞木均用45×90mm方木。在墙体竖向钢筋上每隔1000mm焊接一根φ12限位钢筋,作为模板搁置限位之用,外楞上端设置拉杆以控制墙体截面尺寸。
地板地坑、梯井模板
地板部位坑(井)模板均为内侧吊模,侧模采用胶合板模板,竖向内楞设置间距300mm,外楞设置间距500mm,均用45×90mm方木侧立,外楞上设置方木内对撑,对撑设置间距竖向和水平均不大于500mm。 后浇带模板
后浇带内侧采用专用钢板网作一次性模板,用φ20钢筋作支
精品文档
精品文档
撑骨架。骨架钢筋竖向间距200mm,水平间距不大于300mm。 地下室外墙模板
外墙模板采用胶合板,模板内楞采用45×90mm方木侧立竖向排列,间距300mm,外楞采用双根48×3.5mm钢管,设置间距与拉螺杆竖向间距相同,对拉螺杆采用φ12圆钢(中间焊钢板止水平),水平间距为500mm,竖向间距下部为45mm,中间为500mm,上部为600mm,对拉螺杆穿过扣压钢管的3行扣件或钢压板(-8×100×80mm),拧紧螺帽将墙两侧模板固定。 剪力墙(内墙)模板
剪力墙(内墙)模板采用胶合板,模板内楞采用45×90mm方木侧立竖向排列,间距300mm,外楞采用双根φ48×3.5mm钢管,设置间距与拉螺杆竖向间距相同,对拉螺杆采用φ12圆钢(内设实塑料套管兼做墙模板截面限位,以利螺杆回收),对拉螺杆水平间距为500mm,竖向间距下部为450mm,中间为500mm,上部为600mm,其中底道螺杆离地200mm,最上道螺杆离上层板底200mm,对拉螺杆穿过扣压钢管的3形扣件或钢压板(-8×100×80mm),拧紧螺帽将墙两侧模板固定。 柱模板
柱模板采用胶合板模板,模板楞木采用45×90mm方木侧立竖向排列,间距300mm,边上方木应遮盖住柱模板竖向拼缝。截面500mm×500mm因内的独立柱柱箍,采用每边单根钢管用扣件连接组成的井形柱箍。底道柱箍地面200mm,中间柱箍竖向
精品文档
精品文档
间距500mm,上道柱箍高粱底200mm。 梁模板
梁模板采用胶合板模板,梁底模板背面楞木采用45×90mm方木侧立与梁轴线平行设置,底模板宽度与梁截面宽度相同,梁底模边方木遮盖住梁侧模板与底模板的拼缝(梁侧模板与底模板的拼缝向下),梁底方木排列间距不大于250mm,如:梁宽250mm以下的梁底方木为两根,梁宽300mm~500mm的梁底方木为3根。梁底模板背面楞木搁置于钢管承重支撑架的上部水平横杆上。
侧梁模板内楞采用45×90mm方木与梁轴线平行侧立设置,梁侧模板上、下道内楞分别与模板上下边齐平,当模板高度大于300mm时,中间应加内楞,使梁侧模板内楞排列间距不大于700mm,当梁截面高度大于700mm时,梁侧模板中间应设置1道φ12对拉螺杆,对拉螺杆水平间距不大于700mm,单内容
要量化。
四、模板拆除安全技术措施
1、模板拆除前必须确认砼强度达到规定,并经拆模申请批准后方可进行,要有砼强度报告,砼强度未达到规定,严谨提前拆模。
2、模板拆除前应向操作班组进行安全技术交底,在作业范围设安全警戒线并悬挂警示牌,拆除时派专人(监护人)看守。
3、模板拆除的顺序和方法:按先支的后拆,后支的先拆,先拆不承重部分,后拆承重部分,自上而下的原则进行。
4、在拆模板时,要有专人指挥和切实的安全措施,并在相应