工程名称:体育中心游泳馆 编制单位:建筑工程公司 编制日期:2014年8月1日

目录

第一章 编制依据1 第二章 工程概况1

第三章 管理方针和目标3 第四章 施工条件3 第五章 施工组织4 第六章 施工部署4 第七章 施工方案5 第八章 冬期施工措施35 第九章 质量保证措施36 第十章 工期保证措施39 第十一章 安全保证措施40 第十二章 环境保护措施45 第十三章 降低成本措施46

第十四章 文明施工和防止扰民措施47第十五章 信息管理47 第十六章 项目风险管理48 附表一、施工机具设备表50 附表二、劳动力计划表51 附图三、施工网络计划52

附图四、施工总平面布置图53

第一章 编制依据

1.1 本工程设计施工图和其他相关设计文件; 1.2 《建筑法》、《建设工程质量管理条例》;

1.3 国家及地方相关法律法规和规章;相关标准、规范及规程;

1.4 公司编制的《质量、环境及职业健康安全管理手册》(QG/ZYDJ-00-2007); 1.5 建筑工程公司编制的《质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件》(QG/DBJS·JG-2007);

1.6 《鞍山市游泳馆岩土工程勘察报告》; 1.7 类似工程的施工经验。

第二章 工程概况

2.1 工程名称:体育中心游泳馆。 2.2 建设单位:建设委员会。

2.3 建设地点:位于西部新区,西路,盛达大道,南侧和西侧为规划地块。 2.4 建设规模:

总建筑面积:15492.8m2;地上:13643.24m2;地下:1849.56m2; 总高度:结构上弦杆轴线标高26.10m; 座席数量:2022座。

2.5 施工范围:游泳馆的建筑、结构及给排水工程。 2.6 工期要求: 2.7 工程内容简述:

2.7.1 本工程房屋高度11.25m,地面以上三层,地下一层。 2.7.2 结构形式:

地上:看台部分为现浇混凝土结构,看台罩棚为钢结构桁架。 地下:外墙为自防水钢筋混凝土墙体。 基础:静压式预应力混凝土管桩加筏板。

2.7.3 抗震等级:抗震墙、框架柱及看台斜梁抗震等级为一级,框架柱抗震等级为二级。楼板采用现浇钢筋混凝土梁板体系。

2.7.4 混凝土强度等级:

柱墙:C40;梁板、基础承台、筏板、游泳池壁:C30;垫层:C15。

地下室基础底板、外墙及游泳池采用补偿收缩砼,抗渗等级为S8;结构后浇带采用补偿收缩砼。

2.7.5 钢筋:φ—(HPB235)φ6~φ10,φ—(HRB335)φ10~φ14,—(HRB400)16及以上。

2.7.6 墙体: 2.7.6.1 地下部分:

2.7.6.1.1 外墙:地下机房、走道外墙为300厚防水钢筋混凝土墙。 2.7.6.1.2 内墙:除钢筋混凝土墙外,为180厚粉煤灰烧结空心砌块砖。 2.7.6.2 地上部分:

2.7.6.2.1 外墙:180+120厚MU7.5粉煤灰烧结空心砌块砖,M5水泥砂浆砌筑。 2.7.6.2.2 内墙、设备管井:180厚MU5.0粉煤灰烧结空心砌块砖,M5水泥砂浆砌筑到顶。卫生间内部管井墙、隔墙采用100系列轻钢龙骨双面石膏板隔墙,面板用防水石膏板。

2.7.6.3 外墙基础墙体为300厚页岩砖墙,下做混凝土基础。内墙基础均随混凝土垫层做元宝基础。位于楼层的墙体可直接砌筑于结构梁(板)面上。

2.7.7 屋面:游泳馆复合金属屋面,用于钢结构罩棚外屋面;不上人无保温隔热卷材涂膜防水屋面,用于三层屋面;上人无保温隔热刚性防水屋面,用于现浇混凝土看台。

2.7.8 防水、防潮: 2.7.8.1 地下室防水:

2.7.8.1.1 地下室防水等级为二级,采用二道设防。其中一道为钢筋混凝土结构自防水,另一道在该钢筋混凝土结构外侧做柔性防水层。

2.7.8.1.2 柔性防水层采用3+3厚SBSⅡ型聚酯胎改性沥青防水卷材。 2.7.8.2 室内防水:

2.7.8.2.1 卫生间、淋浴间等防潮湿房间楼地面防水层材料为1.5厚聚合物水泥基防水涂料。

2.7.8.2.2 防水涂料涂刷应沿四周墙面高起300,淋浴间高起1800。

2.7.8.2.3 4.700层处于观众休息厅平台防水做法为1.5厚聚合物水泥基防水涂料,1.2厚水泥基渗透结晶性防水砂浆。

2.7.8.2.4 有防水要求的房间穿楼板立管均应预埋防水套管,防止水渗漏。 2.7.8.2.5 有其他房间穿楼板立管是否预埋套管,按设备专业要求做。 2.7.8.2.6 消防水池内表面防水层采用玻璃钢内衬防水做法。

2.7.8.2.7 与变配电室相邻的水泵机房墙面和与强弱电相邻的有水的房间隔墙均做双墙。

2.7.8.3 看台防水:现浇看台部分,涂刷一道水泥基渗透结晶型防水砂浆,上做聚合物防水砂浆抹平。

2.7.9 给水排水

2.7.9.1 生活给水系统:生活给水管,嵌在墙槽内的给水管采用PPR管热熔连接,其他明设管道采用衬塑钢管,专用管件连接。机房内管道与DN≧50mm阀门相接的管段采用法兰连接。

(建筑工程管理)游泳馆施工组织设计(新稿) - 图文

(建筑工程管理)游泳馆施工组织设计(新稿)施工组织设计工程名称:体育中心游泳馆编制单位:建筑工程公司编制日期:2014年8月1日目录第一章编制依据1第二章工程概况1第三章管理方针和目标3第四章施工条件3第五章施工组织4第六章施工部署4第七章