好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中央空调的故障诊断分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中央空调系统的故障诊断分析

MMMMM

图3

(7)在加热器供汽管上的供汽调节阀处于关闭状态,但加热器的出风温度却很高蒸汽加热器系统如图1 所示,在此条件下加热系统出风温度过高可能有如下几种原因:

a)空调系统在运行中,如果由于加热系统中的旁通阀5处于开启状态,尽管加热调节阀3处于关闭状态,但加热蒸汽由旁通路经旁通阀5进入加热器,造成加热调节的失调。因此,在空调系统的运行中,出现加热器出风温度过高时,首先应检查加热系统中的旁通阀是否处于关闭状态,如果处于开启状态时,则应立即将其关闭。

b)由于加热系统中的加热调节阀使用时间较长,阀芯与阀座的磨损使接触面不严密而产生阀门的内漏,导致加热器出风温度超出设定值。

加热系统在正常运行中,加热调节阀始终处于调节状态中,随着各种条件的改变,阀门的开度在调节器的作用下不断变化。由于供汽管道中的铁锈渣、块及其他颗粒状的污物在蒸汽压力的作用下,随着蒸汽以较大的速度运动。在经过调节阀的阀芯和阀座时产生较大的冲刷作用,比较大的坚硬的颗粒状污物将会使阀芯或阀座在冲击作用下产生沟槽,另有一些粘性颗粒状物质还会粘附在阀芯或阀座的密封面上,从而使调节阀在全闭时,阀芯与阀座的密封面之间,产生泄漏而使加热系统失调,从而无法保证系统的正常调节。 阀门的内漏从外部不易直接发现,因此,加热系统中的调节阀如果从阀位显示上表示处于全闭状态,而经过空气加热器后的空气温度仍有经济升高的趋势时,则应怀疑系统中调节阀内有内漏现象,此时应进行及时处理。

6 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调系统的故障诊断分析

2.空调房间内温度不均衡,房间内温度过低故障诊断分析

(1)如某建筑的面积为200m2,层高约10m集中空调送风方式,采用双层百叶风口上送上回风的气流组织形式,如图4所示。夏季系统送冷风时,空调区尚可满足室内的温度、湿度要求。但在冬季系统中,房间上部温度高达30℃,而空调区(距地面2m以内)却在18℃以下而无法使用。

A)图4

B)

造成此种情况的原因为:由于冬季形成侧送贴附气流形式,而使热气流无法直接到达空调区,形成室内沿垂直方向的温度梯度过大,热风送不下去所致。

此时只须将百叶风口改成圆筒形向下送风,如图4 B所示。热风依靠送风口处的送风速度形成向下的射流,即可使热风到达空调区,同时夏季送冷风时也有较好的效果,温度场也较均匀。 (2)某展厅采用顶部散流器送风、集中回风的空调方式。在冬季运行时,顶棚下温度可达22℃,而在人流区(即空调区)内的温度却只有12℃。其主要原因是采用了顶部散流器平送,在送风口处形成分层,热风在上,冷气在下,如图5所示。

遇到这种情况,可在散流器的外圈加上一圈2~3cm 的小边,以阻止冬季送风时的贴附,迫使气流向下即可解决问题,如图5 B所示。如果平送散流器的出风口角度可调,则可对散流器的叶片角度进行调整也可解决问题。

3. 配送紊乱引起的温度异常故障诊断分析

如图6所示为顶部上送风、侧下部回风、走廊集中回风、且回风口位于走廊的端部的空调系统。此种气流组织方式在运行中,如果由于管理不善,在走廊的两端外门经常处于开启状态时,使空调房间内的回风无法回至空气处理室,相反高于(或低于)房间温度的大量室外新风却直接经回风口,通过风管进入空气处理室,从而增加了处理空气时的冷(热)量的消耗,使回风室

7 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调系统的故障诊断分析

空调系统基本上变成了直流式空调系统,造成了空调系统运行中夏季室内温度过高和冬季室内温度过低的现象。

2~3cm A)图5

B)

顶送下侧回风、走廊集中回风系统

图6

解决此类问题的方法比较容量,主要是应对空调房间内的工作人员加强节能意识,要求人员在进、出空调房间时要随手关好走廊两端的门,使系统按原设定值进行回风,即可保证空气的处理效果,满足空调房间内的温度达到设定值的要求。

8 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调系统的故障诊断分析

4. 中央空调的泄漏量过大,引起空调房间内的温度和相对湿度异常故障诊断分析。

如图7所示的空气处理系统,在空气处理室经长期使用后的维护修理中,如果未能对换热器冷、热媒引入、引出管处的壁板上的洞口进行及时的修补和密封,对空调器检查门处的密封条的老化变形甚至脱落未及时进行处理时,都会造成空调系统运行中的大量漏风。

回风冷却送风新风检修门检修门漏风的情况

图7

检修门

如果由于送风管路的破损面产生漏风,又会减少系统的送风量。以上几种情况都将难以使空调房间内的温、湿度达到设定值,从而无法满足使用者的要求。由于空调器内换热器后的漏风而造成空凋房间内状态点的偏移,如图8所示。

由于空调器内换热器后的漏风而造成室内状态点的偏移

A)夏季 B)冬季

图7

9 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调系统的故障诊断分析

5. 由于空调房间内温、湿度敏感元件安装位置不当而造成室内(或空调区)的温、湿度异常故障诊断分析。

在有些空调系统中,由于作为房间内的温、湿度检测、控制的敏感元件的安装位置不适当,或由于作为空调房内的湿、温度检测点的空气参数值与房间内空调区(或工作面)之间存在差值,从而造成空调房间内控制参数的失调之事时有发生。

众所周知,空调房间内的温、湿度一般是指房间内空调区域内的温、湿度值。因此,控制系统中的温、湿度敏感元件只有正确地安装于空调区之内时,温、湿度才可能是空调房间内的真实温、湿度。如果作为控制系统中的温、湿度敏感元件安装于房间内空调区外时,控制系统中的空调房间温、湿度显示仪表中的显示值则为房间内空调区之外的温、湿度值。如果控制系统中的温、湿度检测点的实际温、湿度值高于房间内空调区的实际温、湿度值,则会造成控制系统中的温、湿度控制、显示仪表所反映的温、湿度值永远高于空调房间内空调区的温、湿度值,反之,控制、显示仪表所反映的温、湿度则永远低于空调区内的实际温、湿度值,也就是说空调房间内空调区的温度与敏感元件所检测到的温度之间的差也不会消失,这样造成空调区温(湿)度值的失控也将一直存在。所以,遇到此情况时,可将控制系统中的敏感元件移至最能代表空调房间(或空调区)温、湿度点即可解决。

6. 中央空调系统中热交换器性能下降导致空调房间内温、湿度异常的故障诊断分析

空调系统中的水冷式表面冷却器或汽水加热器在使用一段时间后,其肋

片管的内部都会不同程度地结一层水垢。对于开式供水系统,由于水质的污染、尘埃、砂粒、微生物以及输送管道内由于腐蚀而产生的锈渣,中间水池(如冷却塔)中的泥浆等污物、杂物,都将随水流进入换热器的肋片管内产生沉降而使散热管堵塞,使冷(热)介质无法通过,从而造成散热面积的减少。同时在系统运行中,由于空气中灰尘的扩散、沉降而使换热器的肋片管外表面积灰逐渐增多,甚至堵塞肋片之间的通道,这样不但减少了换热器的换热面积,而且也降低了换热器的传热系数。因此,空气通过换热器后就很难达到设定的运行参数,因而也就无法满足空调房间内的温、湿度参数要求。

因此,定期对换热器的外表面积灰和污物进行吹除和清洗,以提高其传热系数是很有必要的。

10 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调的故障诊断分析

中央空调系统的故障诊断分析MMMMM图3(7)在加热器供汽管上的供汽调节阀处于关闭状态,但加热器的出风温度却很高蒸汽加热器系统如图1所示,在此条件下加热系统出风温度过高可能有如下几种原因:a)空调系统在运行中,如果由于加热系统中的旁通阀5处于开启状态,尽管加热调节阀3处于关闭状态,但加热蒸汽由旁通路经旁通阀5进