好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中央空调的故障诊断分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中央空调系统的故障诊断分析

中 央 空 调 系 统

故 障 诊 断 手 册

1 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调系统的故障诊断分析

目录

第一章 中央空调系统常见故障分析和处理办法 .................................................................................................. 3

一、温度异常故障诊断分析 .............................................................................................................................. 3

1、二次加热的蒸汽加热器工作异常故障诊断分析 ................................................................................ 3 2.空调房间内温度不均衡,房间内温度过低故障诊断分析 ................................................................ 7 3. 配送紊乱引起的温度异常故障诊断分析 ............................................................................................. 7 4. 中央空调的泄漏量过大,引起空调房间内的温度和相对湿度异常故障诊断分析。 ...................... 9 5. 由于空调房间内温、湿度敏感元件安装位置不当而造成室内(或空调区)的温、湿度异常故障诊断分析。 ................................................................................................................................................ 10 6. 中央空调系统中热交换器性能下降导致空调房间内温、湿度异常的故障诊断分析 .................... 10 7. 供冷(热)水主管的末端由于形成气塞而使换热器工作异常的故障诊断分析 ............................ 11 8.水冷式表面冷却器(表冷器)进出管连接不当导致空气处理效果下降的故障诊断分析。 .......... 11 二、空调房间湿度异常故障诊断分析 ............................................................................................................ 13

1、空调系统运行中机组露点温度过高导致空调房间内相对湿度过大故障诊断分析 ....................... 13 2、系统运行中,由于送风气流中夹带水滴过多而导致空调房间内相对湿度异常故障诊断分析 ... 13 3、空调系统的漏风量过大而引起的空调房间内的相对湿度故障诊断分析....................................... 13 4、 蒸汽加湿系统运行中造成空调房间内湿度过大故障诊断分析 .................................................... 14 5、喷蒸汽加湿系统,在停止供汽后又恢复供汽时,容易造成空调房间内的过湿。 ....................... 15 6、由TH湿度传感器、TS-A湿度调节器和电动双通调节阀组成的喷蒸汽加湿控制系统运行中出现的故障诊断分析 ........................................................................................................................................ 16 7、送风口结露导致故障诊断分析 .......................................................................................................... 18 8、湿膜加湿系统(或喷蒸汽加湿系统)的停运而造成湿度的异常故障诊断分析 ........................... 18 三、空调房间内静压控制中异常的故障诊断分析 ........................................................................................ 19

1、单风机空调系统室内静压异常故障诊断分析 .................................................................................. 19 四、空气调节装置的故障诊断分析 ................................................................................................................ 21

1、空气调节装置内大量积水又不能从其排水口顺利排出故障诊断分析........................................... 21 2、空气调节系统在运行中,送风管路产生喘振的故障诊断分析 ...................................................... 22 3、 空气调节装置内的水冷式表面冷却器在冬季运行时冻裂故障诊断分析..................................... 23 4、在一切正常情况下,空调系统中的送、回风机无法启动的故障诊断分析 ................................... 24 5、空调系统在运行中,从空调装置、风管、检查门或过滤器安装框架等处发出哨叫声的故障诊断分析 ............................................................................................................................................................ 24 6、采用蒸汽加热的空调系统中,在空调系统停止运行后,在空调房间一切正常条件下,房间内散发出焦糊味的故障诊断分析 .................................................................................................................... 25

第二章 中央空调制冷装置的故障诊断分析和处理方法 ...................................................................................... 26 一、冷水机组的常见故障诊断分析 ................................................................................................................ 26 二、螺杆式制冷压缩机的故障诊断分析 ........................................................................................................ 27 三、微处理器故障的诊断分析方法 ................................................................................................................ 30 四、冷却水塔的故障分析与诊断 .................................................................................................................... 31

2 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调系统的故障诊断分析

第一章 中央空调系统常见故障分析和处理办法

一、温度异常故障诊断分析

1、二次加热的蒸汽加热器工作异常故障诊断分析

二次加热器在空调系统中是用于调节系统的送风温度,对于保证空调房间温度的相对恒定起重要作用。用于二次加热的蒸汽加热器,由于在空调系统的运行中不能正常工作,造成空调房间温度失调,其原因如下:

(1)供冷管路上的有关阀门未打开,造成送风温度过低

空调系统中配置的空气加热器原理如下图所示。在空调运行中如果从控制仪表的阀位指示中可看到加热电动双通阀3处于最大开度,但送风温度仍偏低,满足不了空调房间内温度要求的需要。

由下图我们可以看到,在系统的正常运行中,处于供冷管路和回水管路中的阀门1、2、3、4、6、8 处于开启状态,阀门5、7、9 应处于关闭状态。

如果系统在运行中,调节阀3打开后,加热器不工作(即送风温度仍低于设定值),此时如果供汽正常,则供汽和回水管路中必然有某个(或几个)阀门未打开,使蒸汽不能进入加热器内和空气进行热交换。此时应对管路系统中的有关阀门的开、闭状态进行检查。

21主管3M45+769 图1

8检查的办法为:可以从前向后逐个检查,即从阀门1开始。因为在供汽正常的条件下,阀门1之前的供冷管路必然发烫(由于热传导阀门1本身也会发烫),此时可检查阀门1之后的管

3 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调系统的故障诊断分析

路是否也发烫,如果发烫则说明阀门1是开启的,否则阀门是关闭的,此时则需打开阀门1。按照此方法依次向后检查,直至确认阀门2、4、6、8是开启的,则加热器即可投入工作。 (2)回水管路中的疏水器堵塞或损坏,造成加热器无法工作。

如上图所示的蒸汽加热系统图,在供汽、回水管路中各阀门处于正常的启、闭状态且供汽也正常时,如果加热器能正常工作,则应对回水管路中的疏水器进行检查。检查方法为:打开阀门9,此时应有凝结水排出,或打开阀门,则阀门以后的管路应发烫,加热器的出风温度提高,关阀门后,加热器的出风温度又回落,此时则证明回水管路中的疏水器已被污物所堵塞或疏水器已破损,必须进行修理。在对疏水器进行修理时,如果空调系统的运行不能停止,可关闭阀门和打开阀门使系统继续运行,对疏水器进行必要的修理或更换;如果空调系统的运行可以短时间的停止,则只要关闭加热器入口处的电动双通调节阀,打开排水阀,加热器内积存的凝结水排除后,即可进行检查或更换。 (3)凝结水的倒灌

如果空调系统的蒸汽加热器是采用真空回水方式时,当加热器的供汽量减少,加热器容易减少真空度。当真空度高于回水系统的真空时,回水管路中的凝结水就有可能产生倒灌而又回到加热器内占据了加热器内腔的空间,使加热器产生上下温差过大,而使加热器的出风温度达不到设定值,影响系统的运行。其处理办法为:在如上图所示的加热系统中,在阀门之前或之后增设一个回阀即可。

(4)供蒸汽管的末端立管与接在空调器内的蒸汽加热器相连,尽管蒸汽压力、该系统各部门均处于正常状态,但加热器的出风温度仍达不到设定值。

产生此种情况的原图是:蒸汽干管中沿途产生的凝结水全部进入蒸汽加热器中,虽然加热器出口处设有疏水器,但由于凝结水的排放量增大(此时凝结水排放量为蒸汽干管中所产生的凝结水与加热空气所需蒸汽的凝结水之和),而疏水器的排水量偏小,因此来不及排放加热器中的全部凝结水,而使留在加热器中的凝结水占据了加热器内的一部分空间,使加热蒸汽无法按要求量进入加热器,从而使加热器的出风温度无法达到设定值,如下图所示。此时可在加热器凝结水出口管上增加一个手动排水阀进行定期排放,如下图所示。或者在蒸汽管末端的立管下部增加一套疏水装置,如图2 B、C所示,即可解决此问题。 应注意,加热器出口至疏水器管道与加热器出口同径。

4 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调系统的故障诊断分析

MM++M+

图2

(5)蒸汽加热器表面温度不均匀,使出风温度达不到设定值

a)蒸汽加热器在运行中上部温度高于下部温度,造成加热器表面温度不均匀,而使出风温度无法保证达到设定值。

产生此种现象的原因基本上为蒸汽加热器出口管路上所设疏水器太小,使进入加热器的蒸汽凝结水不能及时排走,而积存于加热器内下半部分,从而使该加热器表面温度不均匀而使出风温度达不到设定值。

b)几组蒸汽加热器共用一个疏水器,使上部加热器积存的凝结水较少,而下部加热器积存的凝结水较多,从而造成几个加热器表面温度不均匀,使空气处理后达不到设定值,如图3 A所示。

要解决此类问题,可改变几组加热器的连接方法,如图3 B、C所示。 (6)供汽压力太低,供汽管路阻力太大

用于蒸汽加热器的蒸汽压力一般是根据加热负荷、供汽管路的阻力来决定的。但在空调系统的运行中,某些时候可能会由于供汽压力太低,或供热管路中的减压阀故障而使供汽加热器的蒸汽压力太低,因而进入加热器内的蒸汽量太少,从而满足不了加热负荷的需要,使加热器的出风温度达不到设定值。

5 / 33 浙江星星中央空调设备有限公司

中央空调的故障诊断分析