图12 防爆波活门
图13 防爆波活门开闭方向(平面图)
6.3 集气室
因为防爆波活门的洞口尺寸面积有限,而有些风井平时和战时都需要使用,当防爆波活门的洞口截面积不能满足平时使用的风量要求时,需要增加集气室以扩大平时使用风量的截面积(图 14)。
图14 集气室平面图
平时使用的风管接到砖砌墙体上,关闭集气室的普通门,打开防护密闭门和密闭门,以保证足够的风量进出集气室,并通过风管进出室内。战时关闭防护密闭门和密闭门,集气室不再使用。战时空气通过风井、防爆波活门、扩散室、风管依次进出人防主体,从而达到防护密闭的作用。 6.4 滤毒室与除尘室
滤毒室紧靠进风机房,位于其上风向(图 15)。内部装有滤毒罐(即过滤吸收器),用来过滤烟、毒气、蒸汽等有害气体。除尘室位于滤毒室前端(图 16),内部装有油网除尘器,是滤毒罐的前级保护装置。由于滤毒罐内的过滤材料非常密实,所以通过油网除尘器将空气中的大颗粒物质提前过滤掉,以免堵塞滤毒罐,减少滤毒罐的使用寿命。设置除尘室的前提是所需风量过大,滤尘器超过 4 块(4 块及 4块以下可管式安装),应采用立式安装,此时需设置除尘室。
图15 滤毒室位置图
图16 除尘器、滤毒室位置图
人防设计难点解析
图12防爆波活门图13防爆波活门开闭方向(平面图)6.3集气室因为防爆波活门的洞口尺寸面积有限,而有些风井平时和战时都需要使用,当防爆波活门的洞口截面积不能满足平时使用的风量要求时,需要增加集气室以扩大平时使用风量的截面积(图14)。图14集气室平面图平时使用的风管接到砖砌墙体上,关闭集气室的普通
推荐度: