一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、加油和液化石油气加气合建站,其消火栓连续消防给水时间不应小于( )。 A.1h B.2h C.3h D.4h

2、每层建筑面积900m2的三层的商场营业厅,其顶棚部位的装修材料燃烧性能等级应为( )。 A、A B、B1 C、B2 D、B3

3、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。

第 1 页 共 29 页

A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头 B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头 C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头 D、采用雨淋系统,选用水幕喷头

4、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃

5、一走道顶棚上居中安装点型感温火灾探测器,走道长度为30m,在走道距端墙5m位置安装一点型感温火灾探测器,按照消防安全技术标准,该走道还应至少安装( )只点型感温火灾探测器。 A.1 B.2 C.3 D.4

6、当梁突出顶棚的高度超过( )mm时,被隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。 A、400 B、500 C、600 D、700

7、某地铁地下车站,消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2台应急照明电箱和50只消防应急照明灯具组成。现有3只消防应急灯具损坏需要更换,更换消防应急灯具可选类型( )。 A.自带电源集中控制型 B.集中电源非集中控制型

第 2 页 共 29 页

C.自带电源非集中控制型 D.集中电源集中控制型

8、高压二氧化碳系统的储存装置的环境温度应为( )。 A、0℃~49℃ B、0℃~20℃ C、-18℃~20℃ D、20℃~49℃

9、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( )m2/B。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0

10、高层民用建筑的裙房指: ( )。

A:与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。 B:与高层建筑相邻的建筑高度不超过24m的附属建筑。 C:与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑 D:与高层建筑相邻的建筑高度超过24m的附属建筑。

11、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为( )m,且应有明显的标志。

A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.2~1.3 D、1.3~1.5

12、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是( )。

第 3 页 共 29 页

A、来自两个不同发电厂的电源 B、来自同一变电站的两个6Kv回路 C、来自两个35Kv的区域变电站的电源

D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源

13、下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是( )。

A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置

B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风 C.建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风系统

D.建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风 14、避难走道直通地面的出口不得少于( ),并设置在不同方向。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

15、下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是( )。

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑

C.3层居住区,居住人数小于等于500人

D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房

16、民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于( )m。

A、15 B、20

第 4 页 共 29 页

C、25 D、30

17、灭火器B类火灾配置场所为轻危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( )。

A、123 B B、89 B C、55 B D、21 B

18、气体灭火系统安装集流管前应检查( ),确保清洁。

A.内腔 B.外壁 C.需连接处 D.两端

19、在“三烯”、“三苯”、“乙炔”、“萘”的基础上,通过各种合成步骤制得醇、醛、酮、酸、酯、醚、酚、腈、卤代烃等有机原料的生产过程称为( )。

A.石油炼制过程 B.基本有机化工生产过程 C.有机化工生产过程 D.高分子化工生产过程

20、自然通风条件不能满足每( )层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.00m2的可开启外窗或开口的封闭楼梯间和防烟楼梯间,应设置机械加压送风系统。

A、3,2 B、5,1 C、3,1 D、5,2

21、( )在容量相同的情况下,液体蒸发面对所储油料的体积之比值较小,能将储罐产

第 5 页 共 29 页

生的应力均匀地分布在金属结构上,应力分布较为合理,能承受较高的压力。

A.固定顶储罐 B.活动顶储罐 C.卧式储罐 D.特殊形状储罐

22、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》(GB50071),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是( )。

A.消火栓的用水量不应小于10L/s B.可通行的应设置室内消火栓 C.消火栓同时使用水枪数不应少于2支 D.消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m

23、本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( )确定的。

A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低工作压力 C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D.报警阀的最不利点喷头喷水强度

24、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是( )。

A.来自两个不同发电厂的电源 B.来自同一变电站的两个6KV回路 C.来自两个35KV的区域变电站的电源

D.来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源

25、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( )的产品。

A.认证(认可) B.型号 C.规格

第 6 页 共 29 页

D.检验报告

26、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为( )。

A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m

27、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。

A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件

B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源

28、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》附设在幼儿园建筑地下部分的汽车库的下列设计方案中,正确的是( )。

A、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为3.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔

B、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

C、汽车库内设1个面积为100㎡的充电间

D、汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为2.00h的楼板完全分隔

29、在城市建成区内,CNG加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于( )辆。

A.一 B.二 C.三 D.四

第 7 页 共 29 页

30、闪点是衡量可燃性液体火灾危险性大小的重要参数。下列关于闪点的说法中,错误的是( )。

A.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小

B.闪点与可燃性液体的饱和蒸汽压有关,饱和蒸汽压越高,闪点越低

C.在一定条件下,可燃性液体的温度低于闪点,则液体是不会发生闪燃的,更不会着火 D.酒精的闪点为11℃,甲醇的闪点为12℃

31、某城市新建一条地铁路线,其中有多个线换乘车站。根据《地铁设计规范》GB50157-2013的规定,地下换乘站共用一个公共站厅时,站厅公共区的面积不应大于( )m2。

A.2000 B.5000 C.3000 D.4000

32、设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,储油间的油箱应密闭且( )。

A、不可设直通室外的通气管 B、应设通向室外的通气管

C、应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器(使用闪点大于60℃的柴油时可不设)的呼吸阀

D、应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀

33、建筑耐火等级的选定与建筑高度、使用功能、重要性质和火灾扑救难度等要求一致。高层厂房耐火等级不低于( )级。

A.一 B.二 C.三 D.四

34、Ⅳ类停车场停车数量为( )辆。

A、>400

第 8 页 共 29 页

B、251~400 C、101~250 D、≤100

35、加压送风口的风速不宜大于( )。

A.20m/s B.15m/s C.10m/s D.7m/s

36、下列水喷雾灭火系统喷头选型方案中,错误的是( )。

A、用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 B、用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 C、用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头

D、用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 37、关于建筑防火分类的做法中,错误的是( )。

A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.5m的不燃性楼板和乙级防火门分隔

B.柴油发电机内的储油间(柴油储量为0.8m?)。采用防火极限为2.50h的防 火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔

C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔

D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔 38、消防电梯前室或合用前室的门应采用( )防火门。

A、甲级 B、乙级 C、丙级 D、特级

第 9 页 共 29 页

39、飞机库的飞机停放和维修区,通常设有悬挂机坞和地面机坞,以满足不同的飞机维修要求。下列不属于悬挂机坞的是( )。

A.机头坞 B.机身坞 C.机翼坞 D.机尾坞

40、消防卷盘的栓口直径宜为_______,配备的胶带内径不小于_______,消防卷盘喷嘴口径不小于_______。 ( )

A、25mm,19mm,9mm B、32mm,19mm,9mm C、25mm,19mm,6mm D、25mm,20mm,6mm

41、直升机停机坪为圆形和方形平面时,起降区的直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的( )。

A、1.2倍 B、1.5倍 C、2.0倍 D、3.0倍

42、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长20m,宽40m,每层划分为1个防火分区。根据现行囯家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗囗的下列设计方案中。正确的是( )。

A.救援窗囗下沿距室内地面为1.1m B.救援窗口的净争宽度为0.8m C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口 D.利用天窗作为顶层救援窗口

43、下列( )储罐燃烧可能发生沸溢、喷溅。

A.汽油

第 10 页 共 29 页

B.煤油 C.柴油 D.原油

44、一组消防水泵、吸水管不应少于_______,当其中一条损坏或抢修时,其余吸水管应能通过_______。

A2条,70%水量 B3条,70%水量 C2条,50%水量 D2条,全部水量

45、水喷雾灭火系统可用于扑救闪点( )的可燃液体火灾。

A.低于28℃ B.高于28℃

C.高于28℃且小于60℃ D.高于60℃

46、根据机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度,可将电子信息机房分为( )级。

A、1 B、2 C、3 D、4

47、醇类液体燃烧具有( )火焰,几乎不产生烟雾。

A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色

48、根据现行国家标准石油化工企业设计防火规范(GB50160),关于石油化工企业平面布置

第 11 页 共 29 页

的说法正确的是( )。

A.对穿越生产区的架空线路采用加大防火间距的措施 B.对穿越厂区的地区输油管道埋地敷设

C.厂外铁路中心线与与甲类工艺装置外侧设备边缘的距离为40m D.空分站布置在散发粉尘场所全年最小频率风向的上风侧

49、火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的( )倍。

A、1.2 B、1.5 C、2 D、2.5

50、满足一定条件的燃油锅炉房、油浸电力变压器室设置在民用建筑内时,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于( )的不燃烧体防火挑檐。

A.0.6m B.0.8m C.1.0m D.1.2m

51、气体灭火系统储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做( )处理。

A.防腐 B.除锈 C.喷漆 D.紧固

52、燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括( )。

A.氰化氢 B.一氧化碳 C.氨气

第 12 页 共 29 页

D.氯气

53、依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列车间中。空气调节系统可直接循环使用室内空气的是( )。

A.纺织车间 B.白兰地蒸馏车间 C.植物油加工厂精炼车间 D.甲酚车间

54、气体灭火系统设计中,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过( )个。

A.4 B.6 C.8 D.10

55、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行囯家标准《建钪设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为( )。

A.40m B.45m C.50m D.60m

56、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》关于汽车库排烟设计的说法,错误的是( )。

A、建筑面积为1000㎡的地下一层汽车库应设置排烟系统 B、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的1% C、防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡ D、用从顶棚下突出0.5m的梁来划分防烟分区

57、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,火灾自动报警系统的形式可分为区域报警系统,集中报警系统( )。

第 13 页 共 29 页

A.消防联动报警系统 B.火灾探测报警系统 C.控制中心报警系统 D.集中区域报警系统

58、城市消防远程监控系统监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于( )级负荷。

A.级 B.二级 C.三级 D.四级

59、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( )。

A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯 60、火灾自动报警系统的主电源应采用( )。

A、消防电源 B、动力电源 C、照明电源 D、直流电流

61、根据《人民防空工程设计防火规范》GB50098—2009的规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大建筑面积为( )㎡。

A.500 B.1000 C.1500

第 14 页 共 29 页

D.2000

62、关于中庭与周围连通空间进行防火分隔的做饭,错误的是( )。

A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关闭 B.采用耐火极限为1.00h的防火隔墙

C.采用耐火隔热和耐火完整性为1.00h的防火玻璃墙

D.采用耐火完整性为1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统保护。 63、液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是( )。

A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅

64、当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,下列关于锅炉房位置表述正确的是:( )。

A、严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置. B、严禁设置主要通道、疏散口的两旁

C、并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 D、以上所有选项

65、某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95的规定和使用部位及功能,该壁柜可划分为( )。

A.固定家具 B.墙面装修材料 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料

66、建筑面积大于( )平方米的人防工程内地下商场应设置自动喷水灭火系统。

A、200

第 15 页 共 29 页

B、300 C、500 D、800

67、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是( )。

A.网络控制楼 B.脱硫工艺楼 C.解冻室 D.集中控制楼

68、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是( )。

A.中药材库房

B.酒精度数小于60度的白酒库房 C.工厂分控制室

D.电脑、电视机等电子产品库房

69、采用FEPS作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的( )倍。

A.2 B.3 C.4 D.5

70、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低( )。

A、A级 B、B1级 C、B2级 D、B3级

第 16 页 共 29 页

71、建筑消防性能化设计的基本程序不包括( )。

A.确定建筑的使用功能、用途和建筑设计的适用标准 B.确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题 C.建立火灾场景、设定合理的火灾和确定分析方法 D.进行消防性能化试设计和评估验证

72、下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是( )。

A、老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间 B、托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间 C、教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室 D、病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为80㎡的病房。

73、火灾的起火(阴燃或明火引起)、增长、充分发展、衰退直至最终熄灭等阶段一般可用( )来表示。

A.燃烧时间-环境温度曲线 B.燃烧时间-燃料数量曲线 C.燃烧时间-火灾荷载曲线 D.燃烧时间-热释放速率曲线

74、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) 。

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件

75、采暖管道穿过可燃构件,当管道温度大于100℃时,管道与可燃构件之间的距离不小于( )mm。

A、50 B、100 C、150

第 17 页 共 29 页

D、200

76、灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( )。

A、5A B、4A C、3A D、2A

77、进行火灾风险识别中,需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中,属于人为因素的是( )。

A.人员应急反应能力 B.吸烟起火 C.消防安全责任

D.可燃油浸变压器油温过高导致起火 78、火力发电厂常用的灭火系统不包括( )。

A.自动喷水与水喷雾灭火系统 B.气体灭火系统 C.干粉灭火系统 D.泡沫灭火系统

79、根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在( )。

A.高压配电系统末端 B.采用IT、TN系统的配电线路上

C.泄露电流大于500mA的供电线路上 D.低压配电系统首端

80、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( )m。

A、10 B、15

第 18 页 共 29 页

C、20 D、25

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、消防水泵的填料函的作用是封闭泵轴与泵壳之间的间隙, 除此以外还有( ) 作用。 A.压紧填料 B.冷却润滑泵轴 C.防止高压水渗出 D.防止空气透入 E.防止泵轴串动

2、某建筑高度为24 m的商业建筑,中部设置一个面积为600 m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )。 A、中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号 B、中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号

C、中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 D、中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号

E、环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 3、导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括( )。 A.热浮力 B.建筑物的高度 C.风压

D.建筑物的楼层面积 E.建筑的室内外温度 4、风险评估包括( )。 A.风险识别

第 19 页 共 29 页

B.风险分析 C.风险应对 D.风险评价 E.风险管理

5、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中,正确的有( )。 A、建筑高度为27m的住宅,各单元每层的建筑面积为700㎡,每层设1个安全出口 B、建筑高度为36m的住宅,采用封闭楼梯间

C、建筑高度为18m的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门 D、建筑高度为30m的住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级防火门

E、建筑高度为56m的住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门 6、下列汽车库,修车库,停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有( )。 A、IV类地上汽车库 B、机械式汽车库 C、I类汽车库 D、屋面停车场

E、停车数量为10辆的地下停车库

7、某食用油加工厂,拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级,车间需设置与生产配套的浸出容积中间仓库,分控制室、办公室、和专用10KV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有( )。

A.车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔

C.分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 D.厂房平面采用矩形布置

E.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔

8、某建筑高度为23m的5层商业建筑,长度100m,宽度50m,每层建筑面积为5000㎡,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应

第 20 页 共 29 页

满足要求的说法中,正确的有( )。

A.与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内 B.排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内 C.采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min D.火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口 E.排烟口应设置现场手动开启装置

9、某建筑高度为25M的办公建筑,地上部分全部为办公,地下2层为汽车库,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有( )。 A、办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头 B、办公楼采用边墙型喷头

C、汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5 m2 D、汽车库采用直立型喷头

E、办公楼层内一只喷头的最大保护面积为20.0 m2 10、施工现场的下列场所( )应配备临时应急照明。

A.自备发电机房 B.水泵房

C.无天然采光的作业场所及疏散通道 D.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道 E.配电房

11、下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有( )。

A.锅炉房 B.柴油发电机房

C.油浸变压器室 D.消防水泵房 E.消防控制室

第 21 页 共 29 页

12、下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有( )。

A、一级加油站 B、LVG加油站 C、CNG常规加油站 D、一级加气站 E、一级加油加气站

13、以下人防工程的防火分隔要求说法错误的是( )。

A、消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其他场所隔开,墙上如设门应设置常闭的乙级防火门

B、柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高100mm 的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏

C、同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门

D、电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h,电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其他部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门

E、人防工程中允许使用的可燃气体和丙类液体管道,除可穿过柴油发电机房、燃油锅炉房的储油间与机房间的防火墙外,严禁穿过防火分区之间的防火墙;当其他管道需要穿过防火墙时,应采用防火封堵材料将管道周围的空隙紧密填塞

14、液体能否发生燃烧、燃烧速率的高低与液体的( )等性质有关。

A.蒸气压 B.闪点 C.沸点 D.蒸发速率 E.燃烧时间

15、下列厂房中,可设1个安全出口的有( )。

A.每层建筑面积80㎡,同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房

第 22 页 共 29 页

B.每房建筑面积160㎡,同一时间的作业人数为8人的木工厂房 C.每层建统面积240㎡,同一时间的作业人数为12人的空分厂房 D.每层建筑而积400㎡,同一时间的作业人数为32人的制砖年间 E.每层建筑面要320㎡,同一时间的作业人数为16人的热处理厂房

16、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有( )。

A、客用电梯电源 B、空调电源 C、生活给水泵电源 D、自动扶梯电源 E、正常照明电源

17、对建筑进行性能化防火设计评估中,在计算人员安全疏散时间时,应确定人员密度、疏散宽度、行走速度等相关参数。行走速度的确定需要考虑影响行走速度的因素。影响行走速度的因素主要包括( )。

A.灭火器配置 B.人员自身条件 C.报警时间 D.建筑情况 E.人员密度

18、关于甲、乙丙类液体、气体储罐区的防火要求,错误的有( )。

A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带 B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带

C.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带 D.液化石油气储罐区四周应设置高度不高于0.8m的不燃烧性实体防护墙 E.钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于1处

第 23 页 共 29 页

19、建筑防火的技术方法主要有( )。

A、总平面布置要满足城市规划和消防安全的要求 B、建筑结构防火 C、建筑材料防火 D、防火分区分 E、防烟分区分隔

20、某地下车库,设置的自动喷水灭火系统采用的直立型喷头。下列关于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距离的说法,符合规范规定的有( )。

A.喷头无障碍物遮挡时,不应小于25mm,不应大于150mm B.喷头无障碍物遮挡时,不应小于850mm

C.喷头无障碍物遮挡时,不应小于75mm,不应大于150mm D.喷头无障碍物遮挡时,不应小于650mm E.喷头无障碍物遮挡时,不应小于550mm

第 24 页 共 29 页

试题答案

一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、A 2、B 3、答案:C 4、【答案】D

【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。 5、B 6、C 7、【答案】A 8、A 9、B 10、A 11、D

12、答案:【B】 13、答案:C 14、B 15、答案:D 16、C 17、D 18、( A ) 19、C 20、D 21、D

第 25 页 共 29 页

22、【答案】D 23、A 24、【答案】B 25、A

26、答案:【A】 27、答案:B 28、答案:【D】 29、参考答案:A 30、D 31、答案:B 32、D 33、B 34、D 35、D

36、答案:【C】 37、答案:B 38、B 39、C 40、(C) 41、B 42、【答案】A 43、D 44、(D) 45、D 46、C

第 26 页 共 29 页

47、【答案】D 48、【答案】C 49、B 50、C 51、( A ) 52、D 53、【答案】A 54、C 55、【答案】D 56、答案:【B】57、答案:C 58、B

59、答案:【C】60、A 61、答案:B 62、答案:A 63、B 64、D 65、答案:A 66、C 67、【答案】B 68、【答案】C 69、B

70、答案:【A】71、C

第 27 页 共 29 页

72、答案:【C】 73、D 74、答案:C 75、B 76、D 77、答案:B 78、C 79、答案:D 80、D

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、(BCD) 2、【答案】ABCD 3、【答案】ACE 4、ABD 5、答案:【CD】 6、【答案】ADE 7、答案:ABCD 8、答案:CDE 9、【答案】ACD 10、ABCD 11、答案:ACDE 12、【答案】ADE 13、【正确答案】 AB

【答案解析】 人防工程的防火分隔要求:

(1)消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于

第 28 页 共 29 页

2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其他场所隔开,墙上如设门应设置常闭的甲级防火门; (2)柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm 的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏;

(3)同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门;

(4)歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其他场所隔开,隔墙上如设门应设置不低于乙级的防火门。 (5)电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h,电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其他部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。 (6)人防工程中允许使用的可燃气体和丙类液体管道,除可穿过柴油发电机房、燃油锅炉房的储油间与机房间的防火墙外,严禁穿过防火分区之间的防火墙;当其他管道需要穿过防火墙时,应采用防火封堵材料将管道周围的空隙紧密填塞。

A错误,应采用常闭的甲级防火门;B错误,柴油机房储油间应设置高150mm 的不燃烧、不渗漏的门槛;C、D、E正确,分别符合上述第3、5、6条。

14、【精析】ABCD。本题考查的是液体燃烧的条件。液体能否发生燃烧、燃烧速率高低,与液体的蒸气压、闪点、沸点和蒸发速率等性质密切相关。故本题答案为ABCD。 15、答案:【ABE】 16、答案:【ACE】 17、答案:BDE 18、答案:DE 19、答案:ABCD 20、答案:CE