⑧-l、木质桌椅燃烧时,不会发生的燃烧形式是( )。 A 分解燃烧 B 表而燃烧 C 熏烟燃烧 D 蒸发燃烧 【解析】:木材的主要成分是纤维素、半纤维素和木质素,由破、氧、氢和氮等元素组成。木材的燃烧存在两个比较明显的阶段:一是有焰燃烧阶段,即木材的热分解产物的燃烧:二是无焰燃烧阶段,即木炭的表面燃烧。硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、沥青等可燃固体,在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萦等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。答案选【D】 3.3.5 七氝丙院灭火系统,通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计⑧-2、某电子计算解析:参《气休灭火系统设计规范》浓度宜采用 8%。《气体灭火系统设计规范》3.4.2I G541 系统,固体表面火灾的灭火浓度为 28.1%。《二氧化机房,拟采用气体碳灭火系统设计规范》二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%。氮气 I Gl OO 灭火系 43%。对于经常无入工作的防护区,或平时虽有入工灭火系统保护,下统,对于经常有人工作的防护区,防护区内灭火剂最大浓度不应超过作但能确保系统喷放前人员能全部撤离的防护区,防护区内灭火剂最大浓度不宜超过 52%。技巧:灭火性能越好,列气体灭火系统所需要的灭火浓度越低。故 D 正确。答案选【D】 中,设计灭火浓度最低的是()。 A.氮气灭火系统 B.I G541 灭火系统 C.二氧化碳灭火系统 D.七颌丙烧灭火系统 ⑧-3、下列气体解析:爆炸下限大于 10%的气体为乙类气体,BCD 属于甲类,一氧化碳属于乙类气体。答案选【A】 中,爆炸下限大于 10%的是( ) A— 氧化碳 B 丙烧 C 乙快 D 丙烯 戊醇又称正戊 醇, 闪点 33° C:氯乙醇是一种有机溶剂 , 闪点 60° C:异丙醇是一种有机化合物,闪点 ⑧-4、下列可燃解析:12° C:乙二醇又称甘醇,闪点 111. 1° C。参照《建规》, 闪点<28 ° C,甲类: 2s0 c闪点<60° C, 乙:闪液体中,火灾危点60°C,丙类。答案选【C】 险性为甲类的是( ) A 戊醇 B 氯乙醇 C 异丙醇 D 乙二醇 1/ 4 或可燃包装(如泡沫塑料等)的体积大于物品本身体积⑧-5、下列储存解析:当可燃包装的质量大千物品本身质量的的 1/ 2 时, 火灾危险性应按丙类确定,故 A、 B 错误。陶瓷、玻璃、硅酸铝纤维属千戊类,水泥创花板物品仓库中,火属于丁类,故 C 错误, D 正确答案选【D】 灾危险性为戊类的是( ) A. 陶瓷制品仓库(制品可燃包装与物品本身重量比为 1:3) B. 玻璃制品仓库(制品可燃包装

与制品本身体积比为 3:5) C. 水泥创花板制品仓库(制品无可燃包装) D. 硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 3. 2. 17.建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为⑧-6、某厂房的解析:《建规》不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。(2)对于非承重外墙、房间隔墙,当建筑的耐火等级为一、二级房间隔墙采用金时,按本规范要求,其燃烧性能为不燃,且耐火极限分别为不低于 0.75h 和 0.50h,因此也不宜采用金属夹芯板夹芯材料应为 A 级,且要符合本规范对相应构件的耐火极限要求:当建筑的耐火等级为属夹芯板,根据材。当确需采用时,三、四级时,金属夹芯板材的芯材也要 A 级,并符合本规范对相应构件的耐火极限要求。故 A 正确。答案选现行国家标准【A】 《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低应为( ) A.A 级 B. Bl 级 C.B2 级 D.B3 级 ⑧-7、某建筑高度解析:居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h 的不为 110m 的 35 层住燃性楼板完全分隔,但是超高层楼板耐火极限不得低于2.00h。故 B 错误。答案选【B】 宅建筑,首层设有商 业服务网点。该住宅建筑的下列构件耐火极限设计方案中,错误的是( ) A 居住部分与商业服务网点之间的隔墙的耐火极限为 2.00h B 居住部分与商业服务网点之间的楼板的耐火极限为 1.50h C 居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.OOh D 居住部分分户墙的耐火极限为 2.00h ⑧-8、根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规抢》(GB50440),关于城市消防远程监控系

解析:《城市消防远程监控系统技术规范》4.2.2 远程监控系统的性能指标应符合下列要求:l 监控中心应能同时接收和处理不少千3个联网用户的火灾报警信息。A正确。2.从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于20s。3.监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于 3s。B 错误。4.监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于 2h,并能动态设置巡检方式和时间。5.监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年。当按年度进行统计处理时,应保存至光盘、磁带等存储介质中。C 错误。6.录音文件的保存周期不应少于 6 个月。 D 错误。7.远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于 5s。答案选【A】

统设计的说法,正确的是( ) A 城市消防远程监控中心应能同时接受不少于 3 个联网用户的火灾报警信息 B 监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于 5s C 城市消防远程监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录的保存周期不应少于 6 个月 D 城市消防远程监控中心录音文件的保存周期不应少于 3 个月 ⑧-9、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是( ) A 由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在 30s 内联动开启相应的机械加压送风机 C 加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D 火灾确认后,火灾自动报警系统应

解析:参《火灾自动报警系统设计规范》4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定: l应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定: 1.应开启该防火分区楼样间的全部加压送风机; 2.应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。故 A 正确, B、C、D 错误。答案选【A】

能在 20s 内联动开启相应的常压加压送风口 (GB50229),7.3.2 下列建筑物或场所可不设置室内消火栓:脱⑧-10、根据现行解析:根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》硫工艺楼,增压风机室,吸收塔,吸风机室,屋内高压配电装置(无油),除尘构筑物,运煤栈桥,运煤随道,油国家标准《火力浸变压器检修间,油浸变压器室,供、卸油泵房,油处理室,岸边水泵房、中央水泵房,灰浆、灰渣泵房,生活消进水、净水构筑物,冷却塔,化学水处理室,循环水处理室,启动锅炉房,发电厂与变电站防水泵房,稳定剂室、加药设备室,供氢站,推煤机库,消防车库,贮氪罐,空气压缩机室(有润滑油),热工、电气、金属实验室,天桥,排水、污设计防火规范》水泵房,各分场维护间,污水处理构筑物,电缆随道,材料库棚,机车库,警卫传达室。 B 正确。答案【B】 (GB50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设室内消火栓的是( ) A 网络控制楼 B 脱硫工艺楼 C 解冻室 D 集中控制楼 6.0.9和6.0.10,汽车库、修车库的汽车硫散出口总数不应少于2个,且应分散布置;当符⑧-11、下列汽车解析:参考《汽车库》合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置 1个:1.IV 类汽车库:2.设置双车道汽车疏散出口2库、修车库中,应设的III类地上汽车库:3.设置双车道汽车疏散出口、停车数呈小于或等于100辆且建筑面积小于4000m 的地下或4.II、III、IV类修车库。A 选项属于 IV 类汽车库; B、D 选项都属于设置双车道汽车疏散置 2 个汽车疏散出半地下汽车库;出口的III类地上汽车库;C 选项属于 II 类修车库;C 必须设置 2 汽车疏散出口,A、B、D可设置一个。答案【C】 口的是( ) A 总建筑面积 21500m、停车位 45 个的汽车库 B 设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积 3000m2、停车位 90 个的地上汽车库 C 总建筑面积 3500m2、设 14 个修车位的修车库 D 设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积 3000m2、停车位 90 个的地下汽车库 ⑧-12、某百货商场,地上 4 层,每层建筑面积均为 1500m2,层高均为 5.2m,该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,该

解析:该百货商场总建筑面积为 1500x4=6000m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》,总建筑面积5000m 及以上的商3场属于中危险 II 级,喷水强度不应低于 8L/ ( mi n?m )。故 B 正确。答案选【B】 22

自动喷水灭火系统最低喷水强度应为( ) A.4L/(min?m3) B.8L/(min?m3) C.6L/(min?m3) D.12L/(min?m3) :4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列⑧-13、某商场中解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》规定:1.联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降庭开口部位设置用的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。故 A、 C 错误。 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按纽控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动作防火分隔的防火2.控制器上手动控制防火卷帘的降落。故 D 错误。故 B 正确。答案选【B】 卷帘。根据现行国 家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于该防火卷帘联动控制的说法,正确的是( ) A 应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 B 防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器 C 应由防火卷帘一侧距卷帘纵深 0.5m~5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 D 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落