目 录
第一章 工程概况
第一节 建筑设计特点 第二节 结构设计特点 第三节 施工条件和能力 第四节 施工项目工程量及其他 第五节 水文、地质、气象条件
第二章 现场平面布置
第一节 平面布置原则 第二节 施工现场平面布置图 第三节 施工道路 第四节 材料堆放
第三章 施工方案
第一节 施工准备 第二节 施工测量
第三节 主要分项工程的施工方法
1. 土方工程 2. 钢筋工程 3. 混凝土工程 4. 砌筑工程 5. 装修工程 6.屋面工程
第四章 施工组织及施工进度计划
第一节 施工段的划分 第二节 主要工序 第三节 劳动力安排
第四节 施工管理机构和项目经理部的组成 第五节 施工进度计划及措施
1. 进度计划监督管理 2. 施工进度计划
第六节 施工协调配合 第七节 工期保证措施
1.建立严格的施工进度计划检查制度 2.保证材料及外加工构件的供应 3.土建与安装的配合协调工作
第五章 质量目标及其控制
第一节 施工质量目标及保证措施 第二节 施工现场监督检查
第六章 施工部署
第一节 质量目标 第二节 工期目标 第三节 安全管理目标 第四节 文明工地管理目标 第五节 抓好施工现场环境建设
第七章 施工技术措施
第一节 采用新技术、新工艺 第二节 建立严格的技术管理体系
I
I
II
第三节 施工过程技术控制 第四节 冬季施工管理措施 第五节 雨季施工管理措施
第八章 机械设备配备情况
第九章 安全施工措施
第一节 安全生产组织机构 第二节 安全保证体系 第三节 现场保卫治安安全措施 第四节 施工现场消防安全措施 第五节 施工现场机械设备安全措施 第六节 建筑施工安全措施 第七节 架子工程安全措施
第十章 文明施工措施
第一节 企业形象方面 第二节 现场总平面管理 第三节 现场文明施工管理
II
0
第一章 工程概况
第一节 建筑设计特点
1.建设地点:郑州市航海西路
2.建筑面积:工程长67.880m,宽13.120m,建筑面积3875.13m2 3.城市地震烈度:抗震设计按地震烈度7度设防 4.建筑耐火等级:Ⅱ级 5.结构类型:砖混结构住宅楼 6.建筑层数:5层
层高:底层层高3.0m,其余各层2.9m,全高15.39m,计划工期为7个月。一梯两户,三室两厅,一厨两卫。
第二节 建筑结构设计特点
本工程为砖混结构住宅楼,抗震设计按地震烈度7度设防。
基础工程:C10混凝土垫层,钢筋混凝土条形基础,其埋深-2.0m,砖基础采用标准砖,M10水泥砂浆砌筑。
主体工程:砖墙承重,M10砂浆砌筑,设构造柱,内、外墙为240mm,每层设置一道C20圈梁,现浇C20钢筋混凝土楼板、楼梯、阳台等。
屋面工程:屋面为SBS卷材防水屋面。
装饰工程:内墙除厨房、卫生间墙面全贴瓷砖外,其余墙面、天棚均为水泥混合砂浆打底,瓷性涂料饰面。外墙为水泥砂浆打底,外墙涂料饰面。
楼地面均为瓷砖地面,门窗为塑钢窗,内门为胶合板门,进户门为防盗门。 设备工程:有给排水、暖气管道,照明、插座用电,电话、电视、微机网络线。 第三节 施工条件和能力 (1)材料运输:由专门运输队运输; (2)设备条件:设备齐全,还可租用; (3)水电条件:水、电可就近与市网接通; (4)劳动力供应:可随时招聘足够人手;
0
(5)施工期限:计划开工日期本年5月1日,计划工期300日历天;
第四节 施工项目工程量及其他 序分部分项工程量 产量劳动量 每天工作每班持续号 工程名称 单位 数量 定额 (工日) 班次 人数 时间 1 准备工作 4 2 挖土 m3 672.54 42 16台班 2 6 8 3 钎探 15.82 1 8 2 4 验槽 1 5 铺砼垫层 m3 36.8 1.10 33.45 1 17 2 6 浇砼基础 m3 171.2 0.78 219.48 1 28 8 7 砌基础 m3 72.2 1.13 63.89 1 16 4 8 地圈梁 m3 18.6 0.39 47.69 1 12 4 9 回填土 m3 446 4.54 98.12 1 25 4 10 构造柱钢筋 t 5.720.175 5 30.14 1 3 10 11 砌墙 m3 1123.2 1.04 1080 1 36 30 12 支模板 m2 4926 10.2 482.94 1 24 20 13 扎钢筋 t 81.20.1925 3 420.8 1 21 20 14 浇砼 m3 428.1 1.33 321.88 2 16 10 15 问题处理 2 16 验收主体 1 1
1
2
17 抹找平层 m2 799.1 19.8 40.35 1 10 4 18 铺油毡 m2 799.1 480 15.4 6 51.89 96 80 1080 446 442 80 1 1 1 1 1 1 1 9 24 8 36 22 35 8 6 4 10 30 20 12 10 19 做保护层 20 门窗安装 21 室内抹灰 22 楼地面、瓷砖 m2 个 m2 m2 m2 8768 8.12 3960 8.86 2331 5.52 23 室外装修 24 门窗玻璃油漆 踏步、踢脚线 25 80 280 1 1 15 4 6 70 2 1 5 2 26 水电工程 27 细部处理 28 公司初验 29 问题处理 30 竣工验收
第五节 水文、地质、气象条件
1. 基本风压:0.75kN/m2;雪荷载:0.65kN/m2 2.建设场地工程地质概况
(1)地形、地貌:拟建场地地貌属山前冲洪积平原;
(2)地质构成:根据岩土工程勘察报告,按地层的成因、时代及物理力学性质差异,勘探深度范围内从上到下场地地质构成如下:
a.耕土,层厚0.4-0.70m;
b.粉质粘土,层厚3.20-3.50m,承载力标准值fk=160MPa; c.粉质粘土,层厚0-2.50m,承载力标准值fk=180MPa;
2