好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楼宇自控系统施工调试方案(模板)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

前言:

楼宇自控系统的调试一般由厂家调试,但是作为施工方的我们也应该多了解一下楼宇自控系统怎么调试的?方便以后我们更好的施工与设计 正文:

一.楼宇自控系统概述

智能建筑是当代高新技术的产物,通过建筑弱电系统增强建筑功能、提高管理水平、节约建筑运营能耗、保障建筑及人身安全、提升建筑内环境舒适度,上述内容直接关系到建筑物未来几十年的使用效果以及业主投资的回报。

楼宇自控系统利用计算机控制技术组成高度自动化的综合管理系统,对分散于建筑物内的机电设备(冷热源系统、空调新风系统、送排风系统等系统)进行分散控制、统一管理,实现对各设备的监测与控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。同时,在计算机软件的支持下进行信息处理、数据计算、数据分析、逻辑判断、图形识别等,从而提高潍坊市文化活动中心物业管理和服务的现代化水平,降低运营成本,为总台的发展提供一个高度安全、舒适、高效的工作环境。

二. 楼宇自控系统施工调试依据

??招标书技术文件及本工程相关设计图纸 ??《实用暖通空调设计手册》 ??楼控产品系统设计手册

三.楼控产品选型的要点

??为便于用户的维护,应对BA系统所用各类现场设备,如传感器、控制器、阀门、执行机构采用同一品牌的产品。

??为使业主在选择BA产品和系统日后的扩展中有充分的自主权,且便于与第三方设备或系统集成,应选择采用开放性、国际标准(ISO16484-5)BACnet协议通讯的BA产品为宜。

??考虑BA系统I/O的不确定性以及便于修改、调整等因素,应采用具备通用输入/输出功能、且可进行本地和远程扩展的BA产品为宜。 ??现场主要设备要求:

√ 温度传感器:金属电阻型,经过厂商校对而且不需要额外对接线线缆进行数值补偿。

√ 风道温度传感器:插入式探头,使温度能均匀地分布在整个表面,并可自由拆卸,测量范围为0-+100℃。测量误差£1%

√ 浸入式温度传感器:带完整的浸入套管,测试范围为0-+100℃。测量误差£1%

√ 湿度传传感器:为电容式,提供电压输出,传感器不需要用屏蔽线,测量范围为0%-100%RH。测量误差:?3%RH(40%-60%RH)?5%RH(20%-90%RH)

√ 空气压差传感器:固定式,皮托管原理测量原理。测量误差:?5% √ 压力传感器:用于冷冻水和冷却水等的测量。测量误差:?3% √ 空气质量传感器:用于监测不同的有毒混合气体,如一氧化碳、氨气、苯、乙烷、乙烯等气体含量。

√ 流量计及变送器:涡轮式脉冲输出,变送器的量程根据实际流量的大小来选择。

√ 水流开关:二位式,开关耐压力和温度的标准规格遵循工艺要求,一般不小于1000Kpa,120℃的标准。

√ 阀门及驱动器:用于空调风门驱动、水路开闭及水流量调节,根据设计需要,一些执行器有弹簧返回装置或在停机时能自动关闭,使其在电网故障情况下有自动防止故障扩散的能力。执行器还具有手动操作配件,可进行手动操作。

√ 50mm及其以下的控制阀可用螺纹方式连接;65mm及其以上的控制阀用法兰连接。

四. 楼宇自控系统监控内容

楼宇自控系统调试要想达到要求、满足客户的需要,就必须对楼宇自控系统所监控的内容有充分的了解,以下就XX项目楼控系统监控的内容作说明: 1. 新风机组

??监测内容

??新风机组送风温/湿度;

??风机手/自动转换状态,确认新风机组是否处于楼宇自控系统控制之下,当机组处于楼宇自控系统控制时,可控制风机的启停;

??过滤器堵塞状态,提醒运行操作人员及时清洗或更换; ??送风机运行状态及故障报警; ??控制内容