得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块;
(2) 水泥拌制的砂浆;
(3)
拌制砂浆时水的温度不得超过80度,砂的温度不得超过40 砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制,冻期砌筑不得使用无
度,砂浆稠密宜较常温适当增大;
(4)
拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。
11.2 砌筑施工方法及注意事项
(1) 冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌筑法施工,灰缝不应大于1cm; (2) 冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌
筑表面不得留有砂浆,在砌筑前,应扫净砌筑表面;
(3) 混凝土小型空气砌块不得采用冻结法施工,加气混凝土砌块承重墙
及维护外墙不宜冬期施工;
(4) 砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与
砌体同条件养护的试块,分别用以检查各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度; 12. 屋面保温及防水工程
(6) 干铺保温层可在负温下施工,采用沥青胶结的整体保温层应在气温 不低于-10℃时施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工;
(7) 防水卷材热熔法施工温度不应低于-10℃,冷粘法施工温度不低于-5 ℃,涂料防水施工温度不低于-5℃;
(8) 雪天或五级风及以上的天气不得施工;
(9) 水泥砂浆找平层应依据气温和养护温度要求掺入防冻剂,其掺量应 由试验决定。 13. 装饰装修工程
(1) 在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙 脚手眼或洞孔等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温; (2) 砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止 砂浆冻结,砂浆室内抹灰的环境温度不应低于5℃;
(3) 室内抹灰结束后,在7d 内,应保持室内温度不低于5℃,抹灰层可采 取加温措施加速干燥;
(4) 冬期室内饰面工程可采用热空气或带烟囱的火炉取暖,并应设有排风、 排湿措施,室外饰面工程已采用暖棚法施工,棚内温度不应低于5℃,并按常温施工方法施工,饰面板就位固定以后,用1:2:5水泥砂浆灌浆,保温养护时间不少于10d ;
(5) 冬期施工外墙饰面石材应根据当地气温条件及吸水率要求选材,安装 前可根据块材大小,在结构施工时预埋设一定数量的锚固件,采用螺栓固定的干作业法施工,锚固螺栓应采用防水、防锈处理,釉面砖及外墙砖在冬期施工时宜在2%盐水中浸泡2h ,并在晾干后方可使用;
(6) 油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程应在采暖条件下施工,当需要在室外施 工时,其最低环境温度不应低于5℃,遇有大风、雨、雪应停工;
(7) 冬期刷调和漆时,应在其内加入调和漆2.5%的催干剂和5%的松香水, 施工时应排除烟气和潮气,防止失光和发粘不干,室外刷浆应保持施工均衡,粉浆类料浆宜采用热水配置,随用随配并作料浆保温,料浆使用温度宜保持在15℃左右;糊表工程施工,砼或抹灰基层含水率不应大于8%,施工中当室内温度高于20℃且相对湿度大于80%时,应开窗换气,防止壁纸皱褶起泡;
(8) 玻璃工程冬期施工时,应将玻璃、镶嵌用合成橡胶等材料运到有采暖 设备的室内,操作地点环境温度不应低于5℃;外墙铝合金窗、塑料框、大扇玻璃不宜在冬期安装。
五、监理实施细则的编制依据 1、本工程监理规划 2、施工组织设计
3、本工程设计文件以及有关变更、建筑工程质量验收规范的有关土建工程的验收标准、钢筋施工规范、混凝土施工规范等
衡水建信监理工程有限公司
第十三项目监理部
监理实施细则 - -土建