否 合格 是 验收、确认《竣工证书》 处理 承包商提交《竣工证书》 否 质量合格 是 监理工程师签署《质量验收单》 进行下道工序 批准 是 施 工 承包商提交《开工申请单》 监理工程师审查开工申请 否 工序完工承包商自检 承包商填报《质量验收单》 单位工程或分部、分项工程完成 监理工程师检查
工程质量事故处理程序
施工过程中质量事故发生
否 承包人向监理办报告 承包人暂停施工(执行停工令) 监理办现场查办 是 是否为重大、特大 事 故 否 承包人提出补救或修复纺案 业主负责组织联合调查和查勘 向业主报告 否 监理办审查是否批准 暂停施工(继续执行停工令) 原因是否查明 是 提交总结报告并研究 拟定出处理方案 是 监理办下达复工令 承包人复工 监理办指示承包人复工 (执行复工令)
工程停复工程序
监理签发工程 暂 停 令
施工单位填写复工申请
认可签认复工程序 不认可签发工地批示 监理工程师检查事故处理情况 执行对工程质量处理程序 对工程质量问题进行处理
三、监理工作的控制要点及目标值:
1、地基与基础工程
1.1、基础工程控制要点及目标值:
1.1.1、基础外围用3:7灰土回填并分层夯实,压实系数为0.94。
1.1.2、灰土应搅拌均匀,石灰粒径不得大于5mm,土颗粒不得大于15mm; 1.1.3、基础垫层混凝土垫层强度等级为C15,基础混凝土强度为C30,混凝土用砂为Ⅱ区中砂,水泥为P?S32.5,石子为20-40mm碎石,混凝土用水为饮用水。
1.1.4、混凝土的配合比: C15:
材料名称 水泥 砂子 648 1.73 石子 1203 3.22 捣固方法 水 175 0.47 机械 外加剂 掺合料 标养 用量Kg/m3 374 质量配合比 1 搅拌方法 机械 养护条件 砂率 C30:
材料名称 35 水灰比 0.47 要求坍落度 160mm 水泥 砂子 728 2.88 石子 1189 4.7 捣固方法 水 170 0.67 机械 外加剂 掺合料 标养 用量Kg/m3 253 质量配合比 1 搅拌方法 机械 养护条件 砂率 38 水灰比 0.67 要求坍落度 150mm 1.2.5、首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性能应满足设计配合比的要求,并至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。浇筑完毕应在12小时以内加以覆盖并保湿养护,矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护的时间,不得少于7天,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,养护用水应与拌制用水相同。现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差,对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应有施工单位提出技术处理方
案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件,对板,应 按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间。板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。
1.2.6、水泥进场应对其品种、级别、包装、出场日期进行检查,并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且联系进场的水泥,袋装不超过200t为一批,每批抽样不少于一次。 1.2.7、混凝土振捣:采用机械振捣,插入式振捣器作业。 1.2.8、模板:
1.2.8.1、模板的接缝不得漏酱;在浇筑混凝土前,木模应浇水湿润,但模板内不应积水。
1.2.8.2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或防碍装饰工程施工的隔离剂。
1.2.8.3、浇筑混凝土前,模板内的杂物应该清理干净。用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生下沉、裂缝、起砂、起鼓。 1.2.9、钢筋:
钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不小于9%,。框架梁、柱中的纵向钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 钢筋应在应力较小处连接。
同一构件中相邻的纵向钢筋应相互错开连接,同一连接区段内钢筋接头面积百分率的限值为:
1>、绑扎连接用于梁、板、墙类构件时≤25%,用于柱类构件时≤50%,连接区段长度为1.3倍搭接长度且不小于500mm.
监理实施细则 - -土建