好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

赫斯曼交换机培训资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

资料范本

本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

赫斯曼交换机培训资料

地点:__________________ 时间:__________________

说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

一.赫斯曼系列交换机配置及使用说明

MACH4002系列模块化核心交换机

MACH4002 48G-L3P:全千兆模块化工业以太网核心交换机。设备自带16个千兆端口,其中8个为光、电互换Combo端口。最多支持4个介质模块,可再扩展出32个千兆端口,最多可达48个千兆端口。该交换机支持三层路由功能,220VAC冗余供电,0~70℃工作范围。

MACH4002 48+4G-L3P:千兆模块化工业以太网核心交换机。设备自带4个千兆光、电互换Combo端口和16个百兆电缆端口。最多支持4个介质模块,可再扩展出32个百兆端口,最多可达48个百兆端口和4个千兆端口。该交换机支持三层路由功能,220VAC冗余供电,0~70℃工作范围。

设备的安装和拆卸:

MACH4002系列核心交换机: 该交换机采用标准的19寸机架式安装方式,4个介质模块及设备风扇均支持带电热插拔。

MACH4002 48G-L3P MACH4002 48+4G-L3P 下图为设备正面图示,其中包括有设备的连接端口、风扇、LED显示灯、报警输出节点、RJ11配置端口及USB配置端口。

LED显示灯位于正面左下方,如下图所示:

交换机的背面为基本电源模块安装位置,如下图所示: 设备的配置:

设置IP地址的方法: 1.通过超级终端的命令行(需要有专用的线缆:串口转V.24); 2.通过HiDiscovery软件,搜索所有的网络设备,设置其IP地址和子网掩码; 3.使用BOOTP和DHCP服务器来设置IP地址。(本方法不推荐在这里使用); 4.使用自动设置适配器ACA21(USB接口)

常用的配置方法:1.通过超级终端的命令行(同上);2.通过WEB界面(需要IE5.5以上,并且要装有JAVA 1.3以上),在IE地址栏里输入交换机的IP地址,即可访问设置界面。每次更改设置需要点击“SET”按键,并选择

保存; 3. 使用网管软件HiVision进行配置,每次的修改同样需要进行SET和保存。

注意:如果要通过WEB界面进行配置,需要PC和交换机的IP地址在同一子网内。

设备的日常维护:

注意交换机的输入电压是否在额定电压范围;注意交换机工作环境;注意交换机风扇是否正常工作;注意各台交换机上的LED灯所显示的内容是否有异常;注意HiVision是否有报警产生;注意交换机各端口的线缆及介质模块的拔出与插入尽量轻操作。

MS30-0802SAAPHC系列模块化交换机

MS30-0802SAAPHC:千兆模块化工业以太网交换机。设备自带一个基本介质模块,为交换机工作提供电源及相应的诊断配置端口。交换机自身不具有任何端口,所有端口均需由介质模块扩展实现。交换机最多可以实现2个千兆光、电互换Combo端口和8个百兆端口。该交换机为二层交换机,不支持三层路由功能,24VDC冗余供电,0~70℃工作范围。

设备的安装和拆卸:

MS30-0802SAAPHC系列模块化交换机: 该交换机采用标准的35mm卡轨式安装方式。下图分别为设备自身图示及安装满介质模块的图示:

MS30-0802SAAPHC

四个模块自左至右分别为1个千兆介质模块(只能用于安装MM4-2TX/SFP模块)、1个基本介质模块和2个百兆介质模块。基本介质模块无法拆卸,其余三个介质模块均可更换。下图为基本介质模块仰视图,其中包括有设备的电源连接端子、DIP开关、报警输出节点、RJ11配置端口及USB配置端口。

四个DIP开关如下图所示:

四个DIP开关中:第一个“RM”开关用于开启冗余管理器。第二个“Ring Port”开关位于“OFF”时,介质模块1的端口1和2做环端口使用,位于“ON”位置时,介质模块2的端口1和模块2的端口2做环端口使用。用户可

赫斯曼交换机培训资料

推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
389h670gtf2teb88j4i568ub00wtn2005zo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享