知有关单位,并对龙门架铺轨列车乘务员作详细交待。在R≤400m的曲线上铺轨排时,必需采取安全措施,防止叠层轨排偏移倾倒。 第5.0.15条 铺设无缝线路,必须从长轨的一端向另一端顺次就位,锁定轨温以始端及终端就位时的轨温取平均值。

测量轨温的方法要正确,使用的温度计应准确可靠,并定期标定、校正。 新铺无缝线路时的铺设轨温,如低于设计锁定轨温范围时,可在铺设长轨封锁时间内,用拉伸器张拉长钢轨,使长轨达到设计锁定轨温范围内,再锁定线路;如铺设轨温高于设计锁定轨温范围时,可暂时锁定,待轨温符合设计锁定轨温范围后,再进行应力放散,重新锁定线路。 既有无缝线路大中修,在高温或低温季节施工时,必须先实施应力放散,才能进行各项作业。具体办法由铁路局制定。

第5.0.16条 无缝线路应力放散时应注意下列事项:

一、根据具体情况,可采用钢轨拉伸器,辅以撞轨器和滚筒进行放散,应做到总放散量要够,沿钢轨全长放散要匀,最后锁定轨温要准,要结合放散应力同时整治线路爬行;

二、当达到预期放散长度或设计锁定轨温后,应及时锁定线路,通过列车后,再次拧紧扣件及接头螺栓;

三、应力放散后,确定实际锁定轨温,修改有关技术档案资料,修正纵向位移观测标记。

第5.0.17条 在一般情况下,禁止采用气割钢轨及吹眼合龙口。

第六章 验 收

第6.0.1条 铁路局应配备专职验收人员,对主要大修工程的安全、

质量进行监督检查,并主持验收工作。

第6.0.2条 线路设备大修工程按下列计算单位进行验收: 一、线路大中修正线为千米(始终点不是整千米时,可按实际长度合并验收),站线为一股道;

二、铺设无缝线路为一段(包括相衔接的普通线路),同时计算千米数; 三、其他各项线路设备大修由铁路局自定。

第6.0.3条 施工单位在办理工程交验时,应备齐下列竣工资料: 一、线路大、中修: 1.主要材料使用数量表; 2.竣工后的线路纵断面图;

3.钢轨编号配轨表(钢轨的钢号、生产厂、出厂年月,熔炼炉号资料); 4.既有无缝线路的纵向位移观测记录、锁定轨温及放散应力资料; 5.隐蔽工程记录; 6.其他有关技术资料。 二、铺设无缝线路:

1.无缝线路技术资料(无缝线路铺设位置配轨图表、实际锁定轨温等); 2.无缝线路纵向位移观测记录; 3.焊接记录和焊缝探伤记录; 4.铺设后放散应力记录; 5.焊缝编号和钢轨编号的对照表; 6.其它有关技术资料。 三、其他各项线路设备大修:

1.主要工程数量表; 2.其他有关技术资料

第6.0.4条 验收组织和验收程序:

线路设备大修每完成一个或几个单位工作量,经施工单位自验合格后,提出自验记录,向铁路局验收员提请验收,由验收员确定验收日期,组织施工单位及接管单位,按照设计文件及有关验收标准,共同进行交验。 由工务段施工的大修工程,在工程竣工后,应报请铁路局或分局派员会同工务段长进行验收。

验收时应填写实测资料及验收证。如双方有分歧意见时,应由验收员组织协商解决。

第6.0.5条 线路大中修按照设计文件及表6.0.5(略)线路大中修验收标准进行验收,主要项目(大方向、大高低、线路锁定、道床清筛、捣固质量、路基排水)一次达到标准,可评为“优良”,如有主要项目不符合标准,次要项目漏项或不合格,经整修后复验达到标准,评为“合格”。

第6.0.6条 成组更换新道岔按表6.0.6(略)更换新道岔验收标准进行验收。

第6.0.7条 铺设无缝线路工程,按设计文件及线路大中修验收标准中的有关规定验收。

无缝线路若因季节性影响,不能在工程交验前恢复到设计锁定轨温范围内锁定线路时,应先组织交验,待气温合适时,再组织应力放散,所需费用仍在原预算项内列支。

第6.0.8条 验收其他工程时,亦应参照线路大中修进行质量评定。具体验收标准,由铁路局自定。

铁路线路设备大修规则

知有关单位,并对龙门架铺轨列车乘务员作详细交待。在R≤400m的曲线上铺轨排时,必需采取安全措施,防止叠层轨排偏移倾倒。第5.0.15条铺设无缝线路,必须从长轨的一端向另一端顺次就位,锁定轨温以始端及终端就位时的轨温取平均值。测量轨温的方法要正确,使用的温度计应准确可靠,并定期标定、校正。新铺无缝线路时的铺设轨温,如低于设计锁定轨温范围时,可在铺设长轨封锁时间内,用拉伸