附录A燃气输配场站设施与操作检查表

表A.1 门站和储配站设施与操作检查表 评价 单元 要求 2.周边防火间距道路条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求 3.站内燃气设施与站外建(构)筑物的防火间距应符合下列要求: (1)储气罐与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 500164.2.1周边环境 的相关要求 (2)露天或室内天然气工艺装置与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的甲类厂房的相关要求 (3)储配站高压储气罐的集中放散装置与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关要求 4.周边应有良好的消防和医疗救护条件 5.环境噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界噪声排放标准》GB 12348的相关要求 1.储配站总平面应分区布置,即分为生产区和辅助区 2.周边应设有非燃烧实体围墙,围墙应完整、无破损 4.2.2 3.站内建(构)筑物之间的防火总平面布置 间距应符合下列要求: (1)储气罐与站内建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关要求 (2)站内露天工艺装置区距明火现场测量 一处不符合不得分 4 现场测量 一处不符合不得分 8 实地测量或 图上测量 现场测量或 查阅环境检测 报告 现场检查 现场检查 - 无明显分区不得分 无围墙不得分;围墙破损扣0.5分 - 1 1 - 超标不得分 1 10 km路程内无消防队扣0.5分;10 km路程内无医院扣0.5分 1 现场测量 一处不符合不得分 4 现场测量 一处不符合不得分 4 现场测量 一处不符合不得分 8 - - - 现场检查 评价内容 1.场站所处的位置应符合规划评价方法 查阅当地最新规划文件 评分标准 不符合不得分 大型消防车辆无法到达不得分;道路狭窄或路面质量较差但大型消防车辆勉强可以通过扣1分。 2 分 值 1 散发为花地点不应小于20m,距办公、生活建筑不应小于18m,距围墙不应小于10 m (3)储配站高压储气罐的集中放散装置与站内建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关要求 (4)储配站数个固定容积储气罐的总容积大于200000m时,应分组布置,组与组和罐与罐之间的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关要求 1.储配站生产区宜设有2个对外出入口,并宜位于场站的不同方位,以方便消防救援和应急疏散 2.储配站生产区应设置环形消4.2.3 道路交通 防车车道,消防车道宽度不应小于3.5 m,消防车道保持畅通,无阻碍消防救援的障碍物 现场检查 现场检查 只有一个出入口的不得分;有两个出入口但位于同一侧不利于消防救援和应急疏散的扣1分 储配站未设置环形消防车道不得分;消防车道宽度不足扣2分;消防车道或回车场上有障碍物扣2分 无车辆管理制度不得3.应制定严格的车辆管理制度,无关车辆应禁止进入场站生产区,如确需进入,必须佩戴阻火器。 1.应当建立燃气质量检测制度。天然气的气质应符合现行国家标准《天然气》GB 17820第一类或第二类气质指标;人工煤气的气质应符合现行国家标准《人工煤气》GB/T 13612的相关要求 2.当燃气无臭味或臭味不足4.2.4 时,门站或储配站内应设有加臭燃气质装置,并应符合下列要求 量 (1)加臭剂质量合格 - 查阅质量合 格证明文件 查阅加臭量 检查记录并在 靠近用户端的 管网取样抽测 现场检查并 - 不能提供质量合格证明文件不得分 查阅气质检测制度和气质检测报告 无气质检测制度的不得分;不能提供气质检测报告或检测结果不合格不得分 2 现场检查并 查阅车辆管理 制度文件 分;生产区内发现无关车辆且未装阻火器不得分;门卫未配备阻火器但生产区无无关车辆扣0.5分 1 4 2 现场测量 一处不符合不得分 4 3现场测量 一处不符合不得分 4 1 (2)加臭量应符合现行行业标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148的相关要求,实际加注量与气体流量相匹配,并定期检测 (3)加臭装置运行稳定可靠 现场抽测不合格不得分;无加臭量检查记录扣2分 4 运行不稳定不得分 1 查阅运行记录 (4)无加臭剂泄漏现象 (5)存放加臭剂的场所应确保阴凉通风,远离明火和热源,远离人员密集的办公场所 现场检查 现场检查 存在泄漏现象不得分 加臭剂露天存放,放置在人员密集的办公或生活用房,放置在靠近厨房、变配电间、发电机间均不得分 1.储气罐罐体应完好无损,无变形裂缝现象,无严重锈蚀现象,无漏气现象 2.储气罐基础应牢固,每年因检测储气罐基础沉降情况,沉降值应符合安全要求,不得有异常沉降或由于沉降造成管线受损的现象 3.低压湿式储气柜的运行应符合下列要求: (1)寒冷地区有保温措施,能有效防止水结冰 (2)气柜导轮和导轨的运动应正常,导轮与轴瓦无明显磨损现象,导轮润滑油杯油位符合要求 (3)水槽壁板与环形基础连接处4.2.5 不应漏水 储气设施 (4)环形水封水位应正常; (5)储气罐升降应平稳 4.低压稀油密封干式储气柜的运行应符合下列要求: (1)活塞油槽油位和柜底油槽水位、油位应正常; (2)横向分割板和密封装置应正常 (3)储气罐安全水封的水位不应超出规定的限值 (4)定期测量油位与活塞高度比和活塞水平倾斜度并做好测量记录,其数值应保持在允许范围内 (5)定期化验分析密封油粘度和闪点,并做好分析记录,其数值应保持在允许范围内 (6)油泵入口过滤网应定期清洗,有清洗记录 (7)储气罐升降应平稳 (8)储气罐的附属升降机、电梯查阅测量记 录 查阅清洗记 录 现场检查 查阅检测报告 查阅测量记录 现场检查 现场检查 现场检查 - 现场检查 现场检查 现场检查 有一处漏水现象扣0.5分 水位不符合要求不得分 不平稳不得分 - 油位或水位每超出允许范围不得分 循环油量超标不得分 安全水封水位不符合要求不得分 一项参数不符合要求扣0.5分 超期未化验分析的或指标不符合要求仍未更换的,不得分 超期未清洗的不得分 不平稳不得分 一台未检测或检测不合0.5 1 1 0.5 1 1 4 1 4 1 现场检查 发现异常不得分 2 - - 有冰冻现象不得分;一现场检查 处保温措施有缺陷扣0.5分 2 现场检测并 查阅沉降监测 报告 未定期检测沉降不得分;有异常沉降但未进行处理不得分 1 现场检查 有漏气现象不得分;严重锈蚀扣6分;锈蚀较重扣4分;轻微锈蚀扣2分 8 2 2 1 等特种设备应定期检测,检测合格后方可继续使用 5.高压储气罐的应符合下列要求: (1)应定期检验,检验合格后方可继续使用 (2)严格控制运行压力,严禁超压运行 (3)放散管管口高度距其25m内的建(构)筑物2m以上,且不得小于lOm 1.安全阀外观应良好无损,在检验有效期内,阀体上应悬挂校验铭牌,并注明下次校验时间,校验铅封应完好 2.安全阀与保护设备之间的阀门应全开 4.2.7 安全阀与阀门 3.阀门外观无损坏和严重锈蚀现象 4.不得有妨碍阀门操作的堆积物 5.阀门应悬挂开关标志牌 6.阀门不应有燃气泄漏现象 7.阀门应定期检查维护,启闭应灵活 1.过滤器外观无损坏和严重锈蚀现象 4.2.8 2.应定期检查过滤器前后压过滤器 差,并及时排污和清洗 3.过滤器排污和清洗废弃物妥善处理 1.管道外表虚完好无损,无腐蚀迹象,外表防腐涂层应完好,管道应有色标和流向标志 4.2.9 工艺管道 2.管道和管道连接部位应密封完好,无燃气泄漏现象 3.进出站管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时,应设有绝缘装置,绝缘装置的绝缘电阻每年进行一次测试,绝缘电阻不得低于1MΩ 仪表和自控系1.压力表应符合下列要求: (1).压力表外观应完好 现场检查 查阅绝缘电 阻检测报告 现场检查 现场检查 现场检查 并查阅检测报 d二 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 - 查阅检验报告 现场检查 格,扣0.5分 - 未检不得分 压力保护措施缺失一项扣2分 不符合不得分 4 4 1 一只安全阀未检测或铅封破损扣2分;一只安全阀严重锈蚀扣1分 有一处关闭不得分;有 一处未全开扣1分 有一处损坏或严重锈蚀扣0.5分 有一处堆积物扣0.5分 一只未挂标志牌挂扣 0.5分 存在泄漏现象不得分 不能提供检查维护记录不得分;一只阀门存在启闭不灵活扣1分 有一处过滤器损坏或严 重锈蚀扣1分 无过滤器维护记录或现场检查有一台过滤器失效扣1分 无收集装置或无处理记录不得分 一处严重锈蚀扣1分;管道无标志扣0.5分 存在泄漏现象不得分 1 2 2 2 2 1 1 4 4 现场检查 现场检查并 查阅维护记录 现场检查并 查阅操作规程 2 2 2 无绝缘装置,超过1年未检测绝缘电阻或检测电阻值不合格均不得分 一只表损坏扣0.5分 2 1 统 (2)压力表应在检定周期内,检定标签应贴在表壳上,并注明下次检定时间,检定铅封应完好无损 (3)压力表与被测量设备之间的阀门应全开 2.站内爆炸危险厂房和装置区内应设置燃气浓度检测报警装置 3.现场计量测试仪表的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求,仪表的读书应在工艺操作要求范围内 4.控制室二次检测仪表的显示和累加等功能应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关要求,其数值应在工艺操作要求范围内 5.报警联锁功能的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求,各种报警连锁系统应完好有效 6.运行管理应采用计算机集中控制系统 1.工艺装置区应通风良好 2.应按现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153的相关要求设置完善的安全警示标志 3.消防供水设施应符合下列要求: (1)应根据储罐容积和补水能力按照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关要求核现场检查并 查阅压力表检 定证书 现场检查 现场检查并 检查维护记录 一只表未检获铅封破损扣2分;一只表标签脱落或看不清口0.5分 一只阀门未全开扣0.5分 一处未安装燃气浓度检测报警装置或未维护口1分 缺少一处计量测试仪表或读数不在工艺操作要求范围内扣0.5分 2 2 1 4 现场检查并 查阅工艺操作 手册 现场检查并 查阅工艺操作 手册 缺少一处检测仪表或读数不在工艺操作要求范围内扣0.5分 2 现场检查 缺少一种报警连锁功能或报警连锁失灵扣1分 未采用计算机集中控制系统的不得分 达不到标准不得分 一处未设置安全警示标志扣0.5分 - 4 现场检查 现场检查 现场检查 1 2 2 - 补水能力不足且未设置现场检查并 核算 消防水池不得分;设有消防水池但储水量不足扣2分 4 消防与安全设施 算消防用水量,当补水能力不能满足消防用水量时,储 配站内应设置适当容量的消防水池和消防泵房 (2)消防水池水质应良好,无腐蚀性,无漂浮物和油污 (3)消防泵房内应清洁干净,无杂物和易燃物品堆放 (4)消防泵应运行良好,无异常震动和异响,无漏水现象 (5)消防供水装置无遮蔽或阻塞现象,站内消防栓水阀应能正常现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 有油污不得分;有漂浮物扣0.5分 不清洁或有杂物堆放不得分 一台消防泵存在故障扣0.5分 一台消火栓水阀不能正常开启扣1分;缺少或1 1 2 2

燃气系统运行安全评价标准

附录A燃气输配场站设施与操作检查表表A.1门站和储配站设施与操作检查表评价单元要求2.周边防火间距道路条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求3.站内燃气设施与站外建(构)筑物的防火间距应符合下列要求:(1)储气罐与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB500164.2.1周边环境的相关要求(2)露天或室内天然气工艺装置与站
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
384xc50vb58xzko02xoc4ddq3430ci00ybv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享