无论那家生产的探测器,都可以探测到火灾的发生,并且有比较高的灵敏度。在安装中都比较简单。 缺点

各家生产的设备不可通用,独立为正,不但不可彼此互相代替。而且不可以互相通讯。二、火灾探测器的构成

火灾探测器一般有敏感元件、电路、固定部件和外壳等部分组成。P60第三节火灾自动报警系统的使用和维护一、火灾报警控制器的基本功能1、主备电源切换功能2、火灾报警及记忆功能3、故障显示、报警4、时间显示5、火警优先6、自检 7、打印及记录8、手动、自动转换9、隔离 二、手动报警按钮的使用和复位

手动火灾报警按钮按其结构不同,有两种使用方法:一是由小锤击碎手动按钮上的玻璃,开关自动弹出,发出火灾报警信号,复位需要安装新的玻璃压位开关弹片;另一种只需要直接按下按钮即可报警,复位时启动内部开关按钮,自动弹出即可。三、火灾自动报警系统常见故障分析及排除方法

火灾自动报警系统常见故障类型主要有:探测器故障、通信故障、主备电源故障等。故障发

生时,可按消音键中止故障报警声,然后进行故障排除。当外部设备(探测器、模块)发生故障时,可将它隔离掉,待修理更换后,再利用取消隔离功能将设备恢复。

四、火灾自动报警系统的检查与维护(一)检查1、每日检查