好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆线路安装监理细则模板 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

细则

1

电缆线路安装监理

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

电缆线路安装监理细则

一、 质量标准: ( 一) 依据标准: 应符合国家标准:

GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 ( 二) 保证项目:

1、 电缆的耐压试验结果、 泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

2、 电缆敷设必须符合以下规定:

( 1) 电缆严禁有绞拧、 铠装压扁、 护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

( 2) 直埋敷设时, 严禁在管道的上面或下面平行敷设。 3、 电缆终端头和电缆接头的制作、 安装必须符合施工规程规定。

2

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

( 三) 基本要求:

1、 电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。

2、 采用的电缆及附件, 均应符合国家现行技术标准的规定, 并应有合格证件。设备应有铭牌。

3、 与电缆线路安装有关的建筑物、 构筑物的建筑工程质量, 应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

4、 电缆及其附件安装用的钢制紧固件, 除地脚螺栓外, 应用热镀锌制品。

5、 对有抗干扰要求的电缆线路, 应按设计要求采取抗干扰措施。

6、 电缆管不应有穿孔、 裂缝和显著的凹凸不平, 内壁应光滑; 金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时, 应采用足够强度的管材。

7、 电缆管弯制后, 不应有裂缝和显著的凹瘪现象, 其弯扁程度不宜大于管子外径的10%, 电缆管的弯曲半径不应小于所穿入的最小允许弯曲半径。

3

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

8、 金属电缆管应有在外表涂防腐漆或涂沥青, 镀锌管锌层剥落处也应涂防腐漆

9、 电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1、 5; 混凝土、 陶土管、 石棉水泥管除应满足上述要求外, 其内径尚不宜小于100mm 。

10、 电缆管明敷应安装牢固; 电缆管支持点间的距离, 当设计无规定时, 不宜超过3m。当塑料管的直线长度超过30m 时, 宜加装伸缩节。

11、 利用电缆的保护钢管作接地线时, 应先焊好接地线; 有螺纹管接头处, 应用跳线焊接, 再敷设电缆。

12、 敷设混凝土、 陶土、 石棉水泥等电缆管时, 其地基应坚实, 平整, 不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求:

( 1) 电缆管的埋设深度不应小于0.7m, 在人行道下面敷设时, 不应小于0.5m

( 2) 电缆管应有小于0.1%的排水坡度

( 3) 电缆管连接时, 管孔应对准, 接缝应严密, 不得有地下水和泥浆渗入

4

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

13、 电缆支架应安装牢固, 横平竖直; 托架支吊架的固定方式应按设计要求进行, 各支架的同层横档应在同一水平面上, 其高低偏差不应大于5mm 。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架, 应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。

14、 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆, 不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、 电缆金属护套作中性线。

15、 电缆敷设时, 电缆应从盘的上端引出, 不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、 电缆绞拧、 护层折裂等未消除的机械损伤。

16、 在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时, 应进行施工组织设计,

确定敷设方法, 线盘架设位置, 电缆牵引方向, 校核牵引力和侧压力, 配备敷设人员和机具。

17、 电力电缆接头的布置应符合下列要求: ( 1) 并列敷设的电缆, 其接头的位置宜相互错开 ( 2) 电缆的敷设时的接头, 应用托板托置固定

5

电缆线路安装监理细则模板 

细则1电缆线路安装监理资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。电缆线路安装监理细则一、质量标准:(一)依据标准:应符合国家标准:GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
381iy1y75z3qhtz4wh2h1h1yk7phau00shd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享