施工单位 施工部位 河南红旗渠建设集团有限公司 工程名称 施工内容 南川小区廉租房4#楼 采暖管道安装 技 术 交 底 内 容 (2) 工具:钢剪、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锨`灰桶、平抹子、圆弧抹子等; (3) 其他:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。 (一) 工艺流程 1、 预制瓦块。 散瓦→断镀锌铅丝→和灰→抹填充料→合瓦→钢丝绑扎→填缝→抹保护壳 2、 管壳制品。 散管壳→合管壳→缠裹保护壳 3、 缠裹保温。 裁料→缠裹保温材料→绑扎保护层 4、 设备及箱罐钢丝网石棉灰保温。 焊钩钉→刷油→绑扎钢丝网→抹石棉灰→抹保护层 (二) 操作工艺 1、 各种预制瓦块运至施工地点,在沿管线散瓦时必须确保瓦块的规格尺寸与管道的管径相配套。 2、 安装保温瓦块时,应将瓦块内侧抹5~10mm的石棉次泥作为填充料。瓦块的横缝搭接应错开,纵缝朝上。 3、 预制瓦块根据直径的大小选用8~20﹟樟镀锌钢丝进行绑扎裹顶,绑扎接头不宜过长,并将接头插入瓦块内。 4、 外抹石棉水泥保护层,(其配合比石棉灰:水泥=3:7)按设计规定厚度抹光压平,设计无规定时其厚度为10~15mm。为保证厚度均匀,可预制管壳外沿管线外挂三条不同位置的厚度控制线,控制保护层的均匀。 5、 立管保温时,其层高小于或等于5m,每层应设一个支撑托盘,层高大于5m,每层不少于2个,支撑托盘应焊在管壁上,其位置应在立管卡子上部20mm处,托盘直径不大于保温层厚度。 6、 管道附件的保温除寒冷地区外,室外加热管道及室内防结露保温的法兰、阀门等附件按设计要求保温外,一般法兰、阀门,套管伸缩器等不应保温,并在其两侧应留70~80mm的间隙,在保温端部抹60~70mm的斜坡,设备容器上的入孔及可拆卸不见的保温层端部,应作成5mm斜坡,常件的管道附件,保温结构如下: (1) 法兰、阀门绑扎保温施工:先将法兰两旁空除用散状保温材料,如玻璃棉等或与管道保温材料相同的材料充满。 (2) 弯管绑扎保温施工:弯管处是管道系统膨胀比较集中的地方,膨胀量大。尤其是保温材料的膨胀系数与管道的膨胀系数不同时,更要注意,避免在使用中破坏保温结构。 管壳类弯管保温结构:当管径<80mm时。施工方法是:将空隙用散状保温材料填充,用镀锌铁丝将裁剪好的直角弯头的直角管壳绑扎好,外做保护层。当管径>100mm时。施工方法是:按照管径的大小和设计要求选好保温管壳,在根据管壳的外径及弯管的曲率半径,做好虾米腰的样板,用样板套在管壳外,画线裁剪成段,在用镀锌铁丝将每段管壳按顺序绑扎在弯管上,外做保护层即可。 若每段管壳连接处有空隙可用同样的保温材料填充至无缝为止。 (3) 三、四通管壳保温施工:三、四通在发生变化时,各个方向的伸缩量都不同,很容易破坏保温结构,所以在施工时一定要认真仔细绑扎牢固,避免开裂。四通的保温结构作法。参照三通的作法。 交底人 接交人 工程技术交底

施工单位 施工部位 7、 河南红旗渠建设集团有限公司 工程名称 南川小区廉租房4#楼 施工内容 采暖管道安装 技 膨胀缝的设置: (1) 保温管道支管20m处(供热管道)、支架处、拐弯前20~30m处需留设膨胀缝,并用石棉绳或玻璃棉填塞。 (2) 用预制瓦块做管道保温层,在预制直线管段上每隔5~7m,应留设一条间隙为20~30mm的膨胀缝,在管弯处、管径小于或等于300mm时,应留设一条间隙为20~30mm膨胀缝,膨胀缝用石棉绳或玻璃棉填塞,其做法如图6-8: 8、 用管壳制品做保温层,其操作方法一般有两人配合,一人将管壳缝割开对包在管上,两手用力挤,另外一人缠保护壳,缠裹时要用力均匀,压茬要平整,粗细一致。 9、 块状保温材料采用缠裹式保温(如聚乙烯泡沫塑料),按照管径留出搭茬余量,将料裁成幅宽200~300mm,而且要边缠、边压、边抽紧。注意把搭茬留在管的内侧。 10、 管道保温用铁皮做保护层,下料应比管径保温后的周长长2~3m,便于折边,其纵缝搭日应朝下,铁皮的大边长度,环形为30mm,弯管处铁皮保护层的结构如图6-9。 11、 设备及箱罐保温一般表面比较大,目前采用较多的砌筑泡沫混凝土块或珍珠岩块、外抹麻刀、白灰、水泥保护壳等。 采用铅丝网、石棉灰保温做法,是在设备外表面焊一些钩钉,固定保温层,钩钉的间距一般为200~250mm,钩钉的直径一般为10mm,钩钉的高度与保温层厚度相同,将裁好的钢丝网用钢丝与钩钉固定,在网上抹石棉灰泥,第一次不宜抹太厚,防止粘结不牢下垂脱落,待第一遍有强度干固后,在继续分层抹,直到达设计厚度。 待保温完成并有一定强度,再抹保护壳。要求抹平压光。 术 五、 1、 应注意的质量问题 保温材料使用不当,交底不清,做法不明,应熟悉图纸,了解设计要求的厚度,不允许擅自变更保温做法,严格按设计要求施工。 保温层厚度,不按设计规定施工,主要凭经验施工,对保温的要求理解不深。 表面粗糙不美观,主要是操作不认真,要求不严格。 空鼓、松动不严密,主要原因是保温材料大小不合适,缠裹时用力不均匀,搭茬位置不合理。 交 底 内 容 2、 3、 4、 七、成品保护 1、 管道及设备保温,必须在地沟及管井清理干净,不再有下道工序损坏保温层的前提下方可进行。 2、 一般管道保温应在水压试验合格,防腐已完成,方可施工,不可颠倒工序。 3、 保温材料进人现场不得雨淋或存放在潮湿的场所。 4、 保温后留下的碎料,应由负责施工的班组自行清理。 5、 明装管道的保温,土建如喷浆在后,应有防止污染保护层的措施。 6、 如有特殊情况需拆除保温层进行管道处理或其他工种损坏保温层时,应及时按原要求修复。 八、环境职业健康安全管理措施 1、胶黏剂、稀释剂和溶剂等使用后,及时封闭存放,废料及时清空室内。 2、合理下料做到长才不短用,加强回收利用,使用旧料、短料得到充分利用。 3、各种物体的转移、安装、应轻拿轻放,减少噪音。 4、现场同一垂直面上下交叉作业必须佩带安全帽,必要时设置安全隔离层。 5、支托架安装管子时,先把管子固定好再接口,防止管子滑脱伤人。 6、高空作业时必须系好安全带。

工程技术交底 采暖管道安装 2 - 图文

工程技术交底施工单位施工部位河南红旗渠建设集团有限公司工程名称施工内容南川小区廉租房4#楼采暖管道安装技术交底内容(2)工具:钢剪、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锨`灰桶、平抹子、圆弧抹子等;(3)其他:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。(一)工艺流程1、预制瓦块。散瓦→断镀锌铅丝→和灰→抹填充料→合瓦→钢丝绑扎→填缝→抹保护壳2、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
381ea1hhyl99g5n13tny9pg7z7hdod00tbs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享