仅供参考[整理]
安全管理文书
更换变压器技术措施
日期:__________________ 单位:__________________
第 1 页 共 8 页
仅供参考[整理]
更换变压器技术措施
为了保证井下电气设备的安全供电,需对地面变电所高、低压盘进行检修和两台新变压器的安装,为保证检修工作的顺利进行,特制定本措施如下:
一、安全负责人: 二、现场负责人: 三、人员组织:
四、施工地点:地面变电所 五、施工方案:
对地面变电所进行分段检修,检修高、低压盘和对两台新变压器进行安装工作。
六、施工时间及影响范围: 1、施工时间: 2012年 月 日: 2012年 月 日:
2、施工影响范围:全矿井 七、施工前准备工作:
1、提前一天在矿例会上进行通报检修内容和检修时间。,并通知调度室做好安全生产调度工作。
2、因此次施工影响范围是全矿井,所以应提前一天通知通防科做好施工时自然通风和施工后的瓦斯排放工作。
3、由机电队安排井下司泵工在施工前必须把主水仓及备用水仓排
第 2 页 共 8 页
仅供参考[整理]
空,确保在施工期间有足够的容量,容纳井下正常涌水。
4、机电队电话维修工提前对变电所电话线路进行检修,确保施工期间通讯畅通。
5、施工负责人分别向参加本项工作的全体施工人员宣读工作票、劳动纪律和安全措施,并布置任务,讲清现场情况、具体工作地点及质量标准、检修工艺等事项。
6、施工前,要对所有的工具、仪表、仪器和材料配件进行清点登记,同时要对所有使用的各种安全保护用品进行认真的检查,以确保安全可靠。
7、在变电所内,对现场的安全设施、开关的停电部位、带电部位、运行方式及工作区域进行核对、检查,确认无误后,进行签字,然后进入作业现场。
8、在进行检修时,工作现场必须用遮栏拦住,并悬挂“危险”标志牌。
八、安全技术措施:
1、凡参加检修人员必须严格按照《煤矿安全规程》及《技术操作规程》进行工作,并认真听取安全负责人的工作安排及安全要求。
2、工作时必须保证检修质量,牢固树立安全第一的思想,认真细致地进行检修工作。
3、停电前必须报经调度室、机电科,安全负责人同意方可进行停电操作。
4、人员在检修时注意不能碰伤母线及隔离闸嘴,在高压盘上工作时要严防物体坠落,严禁上下抛掷工具和器材。工具应用白布带扎好。
5、使用梯子时,支承必须牢固,并有防滑措施。
第 3 页 共 8 页
仅供参考[整理]
6、工作时必须将停电的隔离开关手把锁好,并挂上“有人工作,禁止送电”警示牌。
7、检修前,必须点清工具和材料,检修完毕,必须检查工具、材料有无遗留在设备上,确认无误。
8、检修完毕送电前,必须正确规范填写停送电操作票,严格按规程送电。
9、严格执行干部跟班制度和现场管理制度。
10、检修过程中,严格执行并贯彻措施,并作好自保、互保、联保工作。
九、检修质量标准:
1、瓷瓶不得有裂纹和缺损,传动机构,操作把手,开关基座应完好。
2、操动机构动作应灵活,无卡涩现象,拉、合动作正确。 3、真空断路器与母线或引线连接面,应接触紧密,且无机械应力。 4、操动机构上的“分、合”闸指示应与实际相符合,机构上的定位销应可靠地锁住把手。
5、电气控制回路端子的应完好紧固。 6、传动部分轴销及螺栓应牢固可靠。
7、母排、零排与断路器和隔离刀闸的接线端子螺栓紧固完好。 8、继电保护应迅速、灵敏、可靠,选择准确。 9、保护插件应无松动,装置无损伤,插件位置正确。 10、配线应压紧,所有二次小线应连接牢固。 十、停送电措
施:
第 4 页 共 8 页
仅供参考[整理]
1.严格执行停送电制度,一人操作,一人监护制度,认真执行手指口述工作法。
2.变电所配电工接到停送电指令后,填写好操作票,穿好绝缘靴、戴好绝缘手套,核实好要停的高、低压盘。3.高压盘停电顺序:断高压盘真空断路器-断高压盘负荷侧隔离刀闸-断高压盘电源侧隔离刀闸,验电、放电、负荷侧挂三相短路接地线、挂标示牌。
4.高压盘送电顺序:取下标示牌、拆除三相短路接地线,送高压盘电源侧隔离刀闸-送高压盘负荷侧隔离刀闸-送高压盘真空断路器
5、低压盘停电顺序:断低压盘断路器-断低压盘隔离刀闸,验电、放电、挂标示牌
6、低压盘送电顺序:取下标示牌,送低压盘隔离刀闸-送低压盘真空断路器
7、变压器检修时,停电时:先停变压器所带低压盘,后停变压器高压盘。送电时:先送变压器高压盘,后送变压器所带低压盘。
十一、停电操作程序: 1、高压柜10kv负荷停运解备 1)观察所停高压盘电流情况。
2)、断开:高压开关柜真空断路器,观察电流情况; 3)、断开:高压柜负荷侧隔离刀闸; 4)、断开:高压柜电源侧隔离刀闸;
5)、执行验电、放电、挂三相短路接地线措施; 6)、悬挂“人员工作、严禁合闸”的警示牌
第 5 页 共 8 页