原边输100%时输出20mA正负0.5%(19.90-20.10mA)负载250Ω上的压降为4.975-5.025V

(9)原边输入过载时必须限流:原边输入过载大于125%时输出过流限制25mA+10%(25.00-27.50mA)负载250Ω上的压降为6.250-6.875V;

(10)感应浪涌电压超过24V时有无箝位的辨别:在两线输出端口并一个交流50V指针式表头,用交流50V接两根线去瞬间碰一下两线输出端口,看有无箝位,箝位多少伏可一目了然啦;

(11)有无极性保护的辨别:用指针式万用表Ω乘10K档正反测量两线输出端口,总有一次Ω阻值无限大,就有极性保护;

(12)有无极输出电流长时间短路保护:原边输入100%时或过载大于125%-200%时,将负载250Ω短路,测量短路保护限制是否在25mA+10%;

(13)工业级别和民用商用级别的辨别:工业级别工作温度范围是-25度到+70度,温漂系数是每度变化100ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之一;民用商用级别工作温度范围是0度(或-10度)到+70度(或+50度),温漂系数是每度变化250ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之二点五;电流电压变送器的温漂系数可以用恒温箱或高低温箱来试验验证较繁琐。

上述13种方法同样可用与其它变送器真假优劣的辨别。 用途:压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压和绝对压力等参数,然后将其转换成4-20mA.DC信号输出。

压力变送器包括GP型(表压力)和AP型(绝对压力)两种类型。GP和AP型与智能放大板结合,可构成智能型压力变送器,它可以通过符合HART协议的手操器相互通讯,进行设定和监控.GP型压力变送器的δ室,一侧接受被测压力信号,另一侧则与大气压力贯通,因此可用于测量表压力或负压.Ap型绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,它可以测量排气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等的绝对压力!

压力变送器工作原理

压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。

当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。

A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传

感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。

本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。

D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。

数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。

温度变送器的工作原理热电偶或热电阻传感器将被测温度转变成电信号,再将该信号送入温度变送器的输入网络,该网络包含调零和 热电偶补偿等相关电路。经调零后的信号输入到运算扩大器进行信号扩大,扩大的信号一路经V/I转变器计算处理后以

4-20mA直流电流输出;另一路经A/D转变器处理后到表头显示。温度变送器的线性化电路有两种,均使用反馈方法。

对热电阻传感器,用正反馈方法校正,对热电偶传感器,用多段折线

逼近法进行校正。温度变送器有两种显示方法。

LCD显示和LED显示。前者是采用两线制方法输出,后者使用的是三线制方法输出。