6.3.1 通风质量管理措施
6.3.1.1 图纸会审是确保施工质量的先决条件,现场工程师、专职质检人员要熟悉图纸及设计文件,图纸会审资料是设计文件的一部份,是质量检验、质量平定和工程交工验收的依据之一。
6.3.1.2 施工方案是一个重要作业指导书,现场工程师要认真按照方案的要求去组织施工,保证工程进度及质量的技术指标。质量标准和A、 B、C三级质量控制点,专职质检人员应严格按质量标准去检查质量。 6.3.1.3 分项、分部工程开工前,由现场工程师技术交底并同时对工程质量施工安全等事项交底,并做好记录。
6.3.1.4 必须做好工程所用原材料成品、半成品,设备的质量严格复验,不合格品,坚决不用,设备部门依据施工方案中提出的质量指标及材料的国家标准,严格把关。用材料质量保证工程质量。
6.3.1.5 专职质检人员跟踪工序施工质量检查,并做好记录,对于隐蔽工程要三方共同检查后方可隐蔽。 6.3.2 通风、管道安装质量管理措施
6.3.2.1 通风系统包括通风系统风管、空调系统风管、风管部件的下料和制作均由专人负责,使其规格、尺寸符合设计要求,质检人员对一种规格按一定数量抽查。
6.3.2.2 风管、部件的咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口、涨裂等不良现象,经验合格可转入下道工序。
6.3.2.3 通风管道的安装由专人负责,直管纵向咬缝应错开,水平度及垂直都要满足设计及规范要求。
6.3.2.4 内机安装就位后,现场工程师负责检查安装尺寸,并保证轴的水平度控制在允许范围内,并检查安装是否牢固。
6.3.2.5机组在安装,要对吊点、支点的强度检查,确认无误后方可 施工,并由工程师对其坐标位置进行确认,并按随机说明书及设计要求进
行找
正,经质检人员确认无误时,方可结束。
6.3.2.6 安装前, 应对支吊架的牢固程度确认,满足要求后方可坐机。 6.3.2.7 管道的焊接,应由有合格证工人施焊,对焊接质量按有关要求检验。
6.3.2.8 与设备连接的管道应做到水平、垂直、不可强制安装。
7、安全保证措施
7.1现场人员必须配戴安全帽,操作电闸及水泵时,应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,电器检修时,应有一人监护。
7.2高处作业必须系好安全带,安全带必须挂在作业处的上方牢固构件上。 7.3施工机具和工具在使用前应认真检查,各种机械专人操作,持证上岗,定期检查,严禁带病运行。 7.4试压时,实行围栏式施工。
7.5现场配备必要的消防器材、安全设施,并检查合格;确保消防水源,配备消防人员,并经常对职工进行消防安全教育。
7.6储存油料等特殊材料的仓库,应遵守国家有关安全规程的规定。 7.7随时注意地下障碍物的情况,如出现时,应及时处理,然后才能继续施工。
7.8施工现场的孔洞应有防护措施。 7.9抬、扛物件时小心伤手、脚等。
7.10冬、雨季施工时还应执行冬、雨季施工技术措施。
7.11试压前及试压过程中,应详细检查被试管道的盲板、法兰盖、压力表的加设情况,以及试压中的变形等,确实具备升压条件时,方可进行。 7.12试压过程中,如发现有泄露现象,不得带压紧固螺栓、补焊或修理。 7.13夜间施工要做好照明工作。
7.14经常清理施工现场,保持现场整洁,做到文明施工,停放机械时,不得妨碍其它机械的运行及其它工序的施工。 7.15安全用电措施
7.15.1严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 7.15.2所有用电设备必须装设漏电保护器,其额定漏电动作电流为30mA(潮湿场所15 mA ),动作时间为0.1S。
7.15.3每台用电设备必须实行一机一闸制,严禁一闸控制两台或以上用电设备。
7.15.4操作电器设备时,应戴绝缘手套,并穿绝缘鞋,电器检修时应有一人监护,防止触电事故发生。 7.15.5露天配电箱必须有防雨措施。
7.16作业高度在15米以上时,要按海南炼化HSE规定办理高处作业票,17风力达6级以上和雷雨天气禁高处作业.
8、环境管理措施
8.1严格按ISO14001标准环境管理体系运行。 8.2建立项目部环境管理体系。
8.3必须遵守国家有关环境保护的法规,做好施工区的环境保护工作,防止由于施工造成施工区附近的环境污染。
8.4认真贯彻公司环境管理方针:遵守法规,文明施工,珍惜资源,保护环境。
8.5办公场所有机垃圾、无机垃圾及有害废弃物应分类堆放,定期统一处理。8.6施工垃圾随时处理。
9、 劳动力组织
队 长: 1名 技术员:1名 质检员:1名 安全员: 1名 材料员:1名 电 工: 1名
管 工: 5名 起重工:1名 电焊工:10名 钳 工: 2名 劳力工:10名
10、主要施工机具
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 机具名称 汽车起重机 汽车 电焊机 倒链 倒链 电动试压泵 空压机 切管机 坡口切割机 电焊条烘烤箱 电焊条恒温箱 规格 12T 5T 12KW-14KW 5T 2T 500℃ 200℃ 单位 台 台 台 个 个 台 台 台 台 台 台 数量 1 1 6 2 2 1 1 1 2 1 1 备注