好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

客房控制系统施工方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

客房控制系统施工方法

1 / 4

新旅明樾堂酒店项目智能化安装工程

1.1 施工方案

1.1.1 客控系统施工方法 1.

安装施工方法

1) 安装前准备步骤

项目实施按照《商业建筑物电信通道和空间标准》进行,方案具体步骤包括: 工程项目的现场勘察 2.

安装施工方案

86型底盒安装方法

86型底盒可分为:暗装式;

通用86型底盒外形尺寸:宽86mm,高86mm,深50mm;

86型底盒材质分为:金属(铁片、铝合金)、非金属(PVC、PP、阻燃PC等); 多联面板建议选用:86型卡扣式底盒; 智能面板、机械面板建议选用:86型暗装底盒; 注:无线面板/模块不适合安装在金属86底盒内。

建议底盒安装时,其最外沿不能高出墙面,最少要保证低于墙平面7mm。 总线型面板安装

1、总线型智能面板由:边框、面板、4颗螺丝组成; 2、将面板的主体和底盘拆分;

3、将边框扣在面板主体上,并用螺丝固定;

4、将面板的底盒固定在预埋盒上,然后将安装好边框的面板主体扣到底盒上即可。 总线网关安装

1、双网口总线网关可采用墙面固定安装,建议安装高度大于1500mm; 2、双网口总线网关安装前必须检查安装位置强度,避免设备掉落。 控制模块安装

开关控制模块、智能设备控制模块、设备协议转换器皆采用标准35mm导轨安装,安装在强电箱内,注意安装方向的统一。

红外探测器安装

2 / 4

新旅明樾堂酒店项目智能化安装工程

1、红外探测器采用壁挂式安装,建议安装高度2.1m~2.4m; 2、使用前需把设备内的电池塑料封条取出; 3、不要将设备安装在下列环境位置:

? 避免靠近空调、电风扇、火炉、窗户或可引起温度; ? 变化敏感的物体或位置;

? 避免靠近鱼缸、加湿器等潮湿的环境;

? 避免靠近太阳光、人工光源等可见光直射的位置;

? 探测器透镜前面避免有隔屏、家居、大型盆栽或其他隔离离物遮挡,以免影响探测效果。 门磁安装

1、门磁探测器可胶贴或螺丝固定在门/窗/抽屉上; 2、门磁探测器主机和副机之间安装距离应≤2mm为宜; 3、使用前需把门磁探测器主机设备内的电池塑料封条取出。 线材安装要求

本系统采用六类双绞线组网,中间设备采用交换机;

系统走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。

缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。

缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

缆线的弯曲半径应符合下列规定:

1)非屏蔽4对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍; 2)屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;

3 / 4

客房控制系统施工方法

客房控制系统施工方法1/4新旅明樾堂酒店项目智能化安装工程1.1施工方案1.1.1客控系统施工方法1.安装施工方法1)安装前准备步骤项目实施按照《商业建筑物电信通道
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
37y0498fe25zpak1cslt1is53085cn00i9h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享