STEP ? 电梯控制使用手册
1.5.2 轿厢通讯连接CAN1(JP6)
在主控制器右上角上标记为JP6,为主控制器和轿厢通讯的接口。
事项 用途 接插件形式 接口定义 连接线要求 具体接线方法 要求或备注 CAN1、(JP6)作为主控制器和轿厢通讯的接口 在主控制器上为四针接插件,与之配套的为四孔接插件 1脚为TXA1-,2脚为TXA1+,3脚为TXV1-,4脚为TXV1+ 一定要双绞线连接,TXA1+、TXA1-为一组双绞,TXV1+,TXV1-为一组双绞。绞合节距不大于30mm。 见下图所示 接至出线桩头TXA1-TXA1+TXV1-TXV1+双绞线JP6
1234上海新时达电气有限公司
Shanghai STEP Electric Co., Ltd.
- 34 -
STEP ? 电梯控制使用手册
1.5.3 并联通讯连接CAN2(JP22)
在主控制器上标记为JP22,作为两台电梯并联时相互通讯的接口。
事项 用途 接插件形式 接口定义 连接线要求 具体接线方法 要求或备注 CAN2(JP22)作为两台电梯并联时相互通讯的接口 在主控制器上为四针接插件,与之配套的为四孔接插件 1脚为TXA2-,2脚为TXA2+,3脚为TXV- 一定要双绞线连接,TXA2+、TXA2-为一组双绞,绞合节距不大于30mm。 见下图所示 1234JP22
双绞线1234JP22上海新时达电气有限公司
Shanghai STEP Electric Co., Ltd.
- 35 -
STEP ? 电梯控制使用手册
1.5.4 高速计数口ENCODER(JP12)
在主控制器上标记为JP12,接收旋转编码器的反馈信号,用于计算轿厢位置。
事项
用途 接插件形式 接口定义 连接线要求 具体接线方法
要求或备注
JP12接收旋转编码器的反馈信号,用于计算轿厢位置 接插件
具体接口定义见上一节讲述 一定要屏蔽线连接。 见下图所示
1.5.4.1 当编码器为差分编码器,接线如下图所示
1234JP12此时跳线的设置如下: 四芯屏蔽线B-B+A-A+123J2J1
上海新时达电气有限公司
Shanghai STEP Electric Co., Ltd.
- 36 -
STEP ? 电梯控制使用手册 1.5.4.2 当编码器为集电极开路或推挽输出型编码器,接线如下图所示 四芯屏蔽线BA0V+12VJP125678此时跳线的设置如下: 123J2J1
上海新时达电气有限公司
Shanghai STEP Electric Co., Ltd.
- 37 -
STEP ? 电梯控制使用手册
1.5.5 RS232/485接插件(DB1)
RS232/485在主控制器上标记为DB1,远程监控的接口。
事项
用途 接插件形式 接口定义 连接线要求 具体接线方法
要求或备注
RS232/485、DB1作为通过MODEM连接远程监控器,也可作为调试时笔记本电脑的调试接口
在主控制器上为D型九针接插件,与之配套的为D型九孔接插件 见下表
见下图所示
1.5.5.1 用于监控时RS232/485与MODEM之间的连线 A. RS232连接 1. SM-Sec为 9 针插头,MODEM端为 9孔插头 9孔D型插头9孔D型插头RS232/485(DB1)接插件MODEM接插件 SM-Sec MODEM 备注 1 1 DCD 2 2 RXD 3 3 TXD 4 4 DTR 5 5 SGND
上海新时达电气有限公司
Shanghai STEP Electric Co., Ltd.
- 38 -
新时达SM-ICM-Ec电梯专用控制器用户手册