欧阳计创编 2021..02.11
猪场土建标准
时间:2021.02.11 创作:欧阳计 重要参数
一、公猪舍:
要注意的问题:降温、地面防滑、风机风速、干燥。 (一)屋面
屋顶:钢架结构,用彩钢、10cm厚的苯板,坡度是30%
(二)墙体
1、24#实心红砖墙体,墙高2.8m。
2、窗户:塑钢窗户,安装在离屋内地面1.2m高处,窗户高度1.4m,宽1.5m;窗户上面至屋檐的高度20cm。
(三)地面
1、限位栏要用全漏缝地板。采用水泡粪结构的,要注意配备通风换气设备;或者漏缝下面纵向有三列排污沟。漏缝地板部分没有坡度(水平)。
2、大栏采用水泥地面。地面坡度4%,一条内排污沟。地面压光后用木摄打磨面(但是压光时不能撒生水泥),并地面压纹,压纹的深度2mm深(做标准压纹工具压)。
(四)舍内布局
1、围栏:用1寸管与6分管国标热镀锌管来焊接栏,
欧阳计创编 2021..02.11
欧阳计创编 2021..02.11
栏的高度是1.2m,长度是3m,宽度是2.5m。栏门的双面都用插销,并且用统一的模具焊制,可实现任意安装。
2、猪舍内布局:双列排列,单栏规格2.5×3m,(部分可采用2.4×0.75m的限位栏)。
(五)排污沟 1、内排污沟:
①全漏缝地板:为地坑泡粪式。
②限位栏:纵向三条粪沟,粪沟以0.5~1%的坡度通向外排污沟,沟口上大下小,呈“V”型,上口宽要根据漏缝板的尺寸来决定,下面成圆弧形(用直径250mm的PVC管破开来做),不能成方形。
③常规栏:粪沟以0.5~1%的坡度通向外排污沟,两个高点向一个低点流向。沟深5~10cm,沟口呈圆弧形。
2、外排污沟:根椐内排污沟设相应的接口井,外排污沟的最低点要低于猪舍的出口,防止返流,与猪舍平行走向,直径是30cm,0.5%坡度,暗管,每距15m有一个沉井,向猪场的主污水的主管道走,坡度必须要标准,并且一根管的接口处与中间要砌砖去支承或用沙子铺沟底。各个化粪井要有流水弯,并不能低于最低管口,化粪井接进、接出的两个管口高低至少要相差3~5cm。
(六)走道
三走道,1.2m宽,要平,有地漏,向地漏坡度2%;地
欧阳计创编 2021..02.11
欧阳计创编 2021..02.11
面压光后用木摄打磨面(但是压光时不能撒生水泥)地面压纹(深度2mm边缘要光滑),配套有地下水直接水帘降温。
(七)通风换气、降温系统
1、通风换气系统:使用屋顶通风风机。每间房或每5~6m装一个风机。
2、降温系统:风机、水帘降温,最高温度要低于28度,窗户必须密封,订做窗户时必须有密封圈。
(八)供料系统
供料系统:人工喂料,不锈钢盆,圆形、内径30cm,用水泥固定在一个角度,固定后与栏间没有间隙。
(九)水、电系统
1、供水系统:1寸的主水管,饮水器高度90cm。 2、供电系统:用电设备是风机、冲洗机、照明、水帘水泵、实验室设备,最大15kw,三相电路,要平衡,动力电与照明电分开,不允许铜芯与铝芯结合,有漏电保护。
(十)其它 二、配种舍
要注意的问题:地面防滑、干燥通风、降温、喂料系统。
(一)屋面
1、结构与材料:钢架结构,用彩钢、5cm厚的苯板
欧阳计创编 2021..02.11
猪场土建标准重要参数之欧阳计创编