Q/GDW 203155-2016
附录A (资料性附录) 资料性文件
无。
16
Q/GDW 203155-2016 附录B (规范性附录) 报告与记录文件
B1 交联电缆终端接头施工报告
交联电缆终端接头施工报告
线路名称: 施工日期 负责人 施工原因: 施工地点: 型号:电压:截面: mm2长度: 电源侧 绝缘厚度: mm 半导电屏蔽层型式: 制造厂: 型号:电压:截面: mm2长度: 负荷侧 绝缘厚度: mm 半导电屏蔽层型式: 制造厂: 型式:制造厂: 终端鼻压接形式: 线芯的绝缘: 接管处电场的处理: 屏蔽层切断处的处理: 锯除电缆 米 送电日期 接头人 电缆规范接头形式 工艺标准 安装简况绝缘的屏蔽:线芯屏蔽: 两侧屏蔽带的连接:铜屏蔽:截面: mm2 内护套形式: 铠装形式: 钢甲的连接:地线连接:截面: mm2 外护套形式: 17
Q/GDW 203155-2016 气象资料 备 注 填写人:日期: 天气:温度:℃ 18
Q/GDW 203155-2016 附录C
(规范性附录) 作业指导卡
C1 电缆附件安装工程施工作业票A预控措施
电缆附件安装工程施工作业票A预控措施
1.进入有限空间作业必须有许可手续,严格进行气体评估检测和准入检 测,认真如实填写检测记录,有限空间外设专人监护,监护人必须持证上 岗,内外通信联络畅通,作业面保持通风。 □ 2.井口进行有限空间区域围挡,并挂有限空间警示牌和告示牌。配备一套 有限空间应急救援设备。井口上下传送工器具、材料必须用绳索传送,并 系牢稳,严禁上下抛物起吊物应绑牢。 □ 3.接临时电源时应两人进行,并设专人监护,严格按三级配电两级保护的原则进行临时电源布置。要保证电气设备的良好接地,每日工作前,检查□ 漏电保安器是否正常。 4.电缆加热设备使用前应检查接线是否正确,暖风机和篷布不可接触,至少保持200mm。 □ 5.爆破压接前清理现场及周围易燃物,压接时,人员要注意头部远离压接点,距离应该在30公分以外。 □ 6.每组附件安装必须备灭火器不少于2个;并设专人监护。工作现场严禁吸烟,易燃物品必须及时清理,指挥台处配置灭火器。 □
19
电缆终端头制作标准化作业指导书