10kV配电所微机继电保护及监控系统设计及应用

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10 kV配电所微机继电保护及监控系统设计及应用

王勇强 袁利宾 樊震宇

【摘 要】摘要:介绍了10 kV配电所微机继电保护及监控系统设计方案,通过采取面向对象的设计方法,采用分层、分布式开放的系统结构,在安钢 360 m2烧结机系统10 kV中心配电所得到了良好的应用,配电所运行的安全性和可靠性得到了根本性的改善。 【期刊名称】河南冶金 【年(卷),期】2016(024)004 【总页数】4

【关键词】10 kV配电所 微机继电保护 监控系统 设计与应用 【

https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_henan-

metallurgy_thesis/0201219739105.html

0 引言

安钢炼铁厂360 m2烧结机10 kV配电所微机继电保护及监控系统投产以来,多次出现微机综合保护装置工作不正常,给相关高压设备的正常起动和运行造成很大的安全隐患,危及安全生产,故对该配电所微机继电保护和后台监控系统进行重新设计。

1 当前现状及存在的问题

安钢 360 m2烧结机系统10 kV中心配电所是整个厂区的配电中心,该配电室所采用的二次继电保护设备和自动监控技术的水平直接影响到全厂电力系统的安全、可靠、稳定、经济运行及烧结系统的安全生产。 1.1 微机继电保护装置方面

10kV配电所微机继电保护及监控系统设计及应用

10kV配电所微机继电保护及监控系统设计及应用王勇强袁利宾樊震宇【摘要】摘要:介绍了10kV配电所微机继电保护及监控系统设计方案,通过采取面向对象的设计方法,采用分层、分布式开放的系统结构,在安钢360m2烧结机系统10kV中心配电所得到了良好的应用,配电所运行的安全性和可靠性得到了根本性的改善。【期刊名称】河南