好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

屏柜安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

屏柜安装施工方案

1、 编写依据

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

标准及规范名称 GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路施工及验收规范》 DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL5009.3-1997《电力建设安全工作规程》(变电所部分) Q/CSG10001-2004《变电站安健环设施标准》 Q/CSG 1 0007-2004《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 10017.2-2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG11105.2-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》 《施工图纸》海南海口供电设计公司 2、工程概况

⑴变电站占地面积为2366.5 m2,总建筑面积为1320.73 m2,变压器采用户内布置方式,变电站为全户内GIS站。GIS综合楼主体四层,建筑高度为22m,室内外高差150毫米。

⑵主控室建筑面积373.8m2,10千伏配电室面积175.8m2。

⑶主变压器:主变压器按最终为2×50MVA进行设计,本期规模2×50MVA。

⑷出线规模:110千伏进出线规模最终为2回,本期工程2回;10千伏最终出线24回,本期24回出线。

⑸无功就地补偿:远期按2×(4000+4000)kvar电容无功补偿装置预留位置,本期2×(4000+4000)kvar电容器无功补偿装置。

⑹主变、110千伏、10千伏配电装置、二次监控设备采用户内布置方式。

⑺110千伏采用内桥接线,110千伏电源进线2回,110千伏主变出线2回,线路侧PT电压互感器2回,桥路母联1回,全站7回间隔;10千伏单母线分段接线,I段母线:主变进线1回,出线12回,PT和避雷器1回,小电阻和站用合用1回,无功补偿2回,分段1回,共18回;II段母线:主变进线1回,出线12回,PT和避雷器1回,小电阻和站用合用1回,无功补偿2回,分段1回,共18回。全站共36回间隔。

3、作业准备

3.1施工组织机构

项目经理:李某某 技术负责人:王某 安全负责人:张某 施工负责人:周某某

技术负责人 项目经理 质安负责人 施工负责人材料员 电工 资料员 电气安装班组

3.2 人员配备

监护人数 表4-1 作业人员配备

工序名称 开箱检查 屏柜搬运 基础定位 屏柜、端子箱安装 二次盘柜接地 二次接线 8 12 4 6 2 8 建议工作人数 2 2 2 2 2 负责人数 2 注:作业人数根据具体工程量规模配备。3.3 工器具及仪器仪表配置

备注 表4-2 主要工器具及仪器表配置序号 名称 规格/编号 单位 1 手电钻 台 2 磨光机 台 3 电源线架 220V*30M 台 4 电缆剪 SH-250 台 5 手锤 6P 把 6 绝缘梯 3M 把 7 撬杠 1-1.2M 根 8 电风筒 2000W 台 9 标签机 PT-9500PC 台 10 电烙铁 把 11 电脑胶头打码机 LM-370 台 12 水平尺 5米 把 13 磁力线坠 个 14 电焊机 380V 台 15 摇表 2500V 台 16 二次工具箱 个 注: 工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。数量 1 2 3 2 3 1 4 3 1 5 2 3 4 1 1 8

屏柜安装施工方案

屏柜安装施工方案1、编写依据序号12345678910标准及规范名称GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路施工及验收规范》DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL5009.3-1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
37tpa1qdp834ka295j7z7yqpo85slb00d4q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享