零损耗深度限流装置与爆炸式开断装置
综合性比较分析
一、 产品作用
零损耗深度限流装置(自配深度限流电抗器)和爆炸式开断装置(与外部常规电抗器并联使用),正常运行,电抗器均被旁路,无损耗、无压降,当系统有短路故障,装置动作,投入电抗器限制短路电流,确保故障点开关可以可靠开断故障线路。
二、 一次原理 1. 零损耗深度限流装置
零损耗深度限流装置由换流器与限流电抗器并联组成,换流器核心部件“高速涡流驱动开关”。
短路故障时,换流器将短路电流换入电抗器回路,限制短路电流至幅值的50%以下,短路故障解除,限流电抗器退出运行,电流换入换流器回路。
属于二代故障限流技术。 2. 爆炸式开断装置
大容量高速开关装置,由FU限流熔断器、FR氧化锌阀片、FS爆炸桥体并联组成,限流电抗器另配。
短路故障时,FS先炸断,电流换至FU,FU熔断,熔断后产生的足够的弧压,弧压使得FR导通,FR吸收FU熔断的电弧能量,此时限流电抗器投入系统。
属于一代故障限流技术。
三、 差异性分析
1. 动作速度
(1) 爆炸式开断装置动作过程为:桥体炸断、FU熔断,整个动作时间在5ms以
内。
(2) 零损耗深度限流装置可在20ms(采用相控技术,首开相≤10ms)以内将电
抗器投入系统。
1 / 2
2. 限流动作后是否可以自行恢复正常运行
(1) 零损耗深度限流装置动作后可自行根据短路故障是否切除来使“高速涡流驱
动开关”合闸,使系统恢复正常运行。
(2) 爆炸式开断装置切断回路,投入电抗器,靠的是桥体炸断,桥体一旦炸断,
则无法自行恢复,需停电更换;也可以设计上下隔离开关,可以实现不停电检修,检修期间电抗器投入运行。 3. 电抗器的电抗率是否做的很大
(1) 零损耗深度限流装置动作后可自行恢复正常运行,电抗器仅在短路故障时投
入系统,电抗率可以做的很大,故可以深度限流,将原电流幅值限制在50%以下。
(2) 爆炸式开断装置动作后需更换桥体,更换桥体期间,电抗器一直投入系统运
行,故电抗率不可以做的很大,一般在6%-14%,超过14%则对系统造成的压降过大。 4. 安装空间及使用场所
(1) 零损耗深度限流装置有一体式结构设计,单相直径仅为常规电抗器70%-80%,
高度与常规电抗器近似;整体结构采用法兰式连接,户内、户外、污秽等级Ⅲ级或更高均可以适用。
(2) 爆炸式开断装置并联的电抗器为常规电抗器,整体安装空间上由爆炸式开断
装置和常规电抗器组成;本装置不适合户外使用。 5. 投资及维护费用情况
(1) 零损耗深度限流装置为一次性投资,动作一次不会花费任何费用,无维护费。 (2) 爆炸式开断装置投资费用分三部分:爆炸式开断装置本体、常规电抗器、连
接电缆及电缆头;
当桥体炸断,会产生维护费:桥体成本、延期更换电抗器损耗费及工时费。
2 / 2