1#配套楼、3#—5#住宅楼、地下车库、人防出入口及地面管理用房 (朝阳区来广营乡A3地块居住项目) 施工升降机基础及平台架安全专项施工方案
3#楼连墙件平面图
5#楼连墙件平面图
10
1#配套楼、3#—5#住宅楼、地下车库、人防出入口及地面管理用房 (朝阳区来广营乡A3地块居住项目) 施工升降机基础及平台架安全专项施工方案
3#、5#楼连墙件节点图
11
1#配套楼、3#—5#住宅楼、地下车库、人防出入口及地面管理用房 (朝阳区来广营乡A3地块居住项目) 施工升降机基础及平台架安全专项施工方案
4#楼连墙件平面图
4#楼连墙件节点图
12
1#配套楼、3#—5#住宅楼、地下车库、人防出入口及地面管理用房 (朝阳区来广营乡A3地块居住项目) 施工升降机基础及平台架安全专项施工方案
4.2.8 防护
4.2.8.1平台两侧0.6m 和1.2m 处设两道防护栏杆。底部侧面设180mm 高的挡脚板,挡脚板可用多层板。
4.2.8.2各层操作平台的外围须满挂设密目安全网,密目安全网采用专用网绳绑扎在立杆内侧。
4.2.8.3升降机在每层进楼层入口处设置安全门。安全门高1.8m,宽1.2m,为平开门,颜色尺寸根据远洋集团施工标准定制。
4.2.8.4在升降机入口处工具式护头棚。护头棚长为6m,宽为5m,高4.2m(见附图)。 4.2.9 升降机平台卸荷
由于架体搭设较高,每搭设五层卸荷一次,每次两道卸荷,每5层用四个吊点(内外侧各两个),卸荷采用Φ12.5钢丝绳穿过吊环,下端缠绕在架体立杆(双立杆之间)与横杆交接处,内外侧主节点处应分别卸荷,内侧立杆卸荷点在本层墙体,外侧卸荷点在上层墙体顶部。卸荷分别在五层、十层和十五层。卸荷大样及节点见下图:
卸荷大样图
13
1#配套楼、3#—5#住宅楼、地下车库、人防出入口及地面管理用房 (朝阳区来广营乡A3地块居住项目) 施工升降机基础及平台架安全专项施工方案
4.2.10本架体搭设完成后,经安全、质检验收合格后方可使用,且在施工过程中,为保证架体使用的安全性,只允许一个楼层的通道开启,禁止2层及多层作业面同时有施工荷载通过。施工升降机的平台搭设始终保证低于结构作业使用的悬挑脚手架5层高度,在主体结构施工完成,悬挑脚手架拆除后,升降机平台架再搭设至顶层。 4.3平台架计算参数与计算结果 4.3.1平台架计算 4.3.1.1钢管截面特征
规格Φ(mm) 单位重量q( 0kN/m)惯性矩I(cm4) 回转半径i(cm) 4.3.1.2搭设参数
搭设高度(m) 立杆横距(m) 立杆纵距(m) 立杆步距(m) 38.6、57.2 0.7 1.5 1.8 48.3×3.6 3.97 10.783 1.59 钢号 截面积A(cm2) 抵抗矩W(cm3) 抗弯抗压允许应力 [σ](N/mm2) Q235 8.48 8.98 205.00 14