一、计算依据
根据机械厂提供的<疏解线特大桥施工图>、<路桥施工计算手册>,计算手段采用有限元方法。 二、计算内容
经过计算:底模纵梁采用间距0.33+0.33+5×0.46+0.33+0.33米,腹板处采用双槽钢32a间距10㎝,上背1㎝厚钢板的截面形式;后下横梁采用双槽32a;前下横梁采用双槽30;滑梁采用双槽30背靠截面;三角架纵梁采用双工32a,立柱采用双槽30b对扣间距400㎜,斜梁采用双槽25b背靠。销轴连接插板采用25mm厚板子并背12mm厚的钢板,销轴采用40Cr钢材质,直径为80mm。 (1)底模纵梁计算 1)腹板处纵梁
按照3.5米梁块和4米梁块两种情况计算考虑纵梁和横梁所受的最大力。 1)3.5米梁块段(即线荷载作用3.5米)
混凝土荷载计算按照1号梁段断面的3-3断面计算,震捣荷载按照5kpa,人群荷载按照2.5 kpa考虑。
3-3
q砼=4.954×0.33×26=42.5KN/m q振=5×0.33=1.65KN/m q人=2.5×0.33=0.825KN/m q= q砼+q振+q人=45 KN/m 纵梁采用槽32a上下各背1cm厚的板子的截面型式,计算图式及所求反力如下图: -45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45 89.6 73.8 受力及反力图 弯应力图
最大弯应力为91Mpa,小于[σ]=145 Mpa;
剪应力图
最大剪应力为13.4Mpa ,小于[τ]=85 Mpa
挠度图
跨中最大挠度7.43㎜,小于l/400=5/400=12.5㎜。 2)4米梁块段(即线荷载作用4米)
混凝土荷载计算按照2号梁段断面的5-5断面计算,震捣荷载按照5kpa,人群荷载按照2.5 kpa考虑。
q砼=3.982×0.33×26=34.2KN/m q振=5×0.33=1.65KN/m q人=2.5×0.33=0.825KN/m q= q砼+q振+q人=36.6 KN/m
纵梁采用槽32a上下各背1cm厚的板子的截面型式,计算图式及所求反力如下图:
76.1 -36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.60005-5-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000-36.6000受力及反力图 76.1