MM440变频器快速调试指南
目 录
前言------------------------------------------------ 1 第一部分 调试流程-------------------------------- 2 第二部分 调试说明
2.1 电梯速度给定与输入口关系-----------------------9 2.2 电梯运行曲线----------------------------------10 2.3 启动部分的调整--------------------------------11 2.4 运行曲线的调整--------------------------------11 2.4.1 调整原则 -----------------------------------11 2.4.2 加速部分的调整 -----------------------------11 2.4.3 减速部分的调整 -----------------------------11 2.4.4 平层的调整----------------------------------12 2.5 速度控制器的调整 -----------------------------12 2.6 关于附加转矩的设置----------------------------13
第三部分 编码器模板说明
3.1 安装要求 -------------------------------------14 3.2 接线 -----------------------------------------14 3.3 LED指示的编码器状态--------------------------15 3.4 编码器模板的DIP开关 -------------------------15 3.5 编码器A、B相接线顺序的确认 ------------------16 3.6 故障的排除 -----------------------------------16 3.7 编码器模板的安装方法 -------------------------16 附录1 变频器操作指南-------------------------------17 附录2 变频器故障显示表 ----------------------------22 附录 3
A 更换操作面板---------------------------------29 B 拆卸盖板-------------------------------------30
0
MM440变频器快速调试指南
前 言
本指南是STIA西门子系列电梯控制系统中MM440变频器调试的指导
性文件,为了保证调试的顺利进行,请你在调试前务必详细地阅读本指南,并严格按照本说明进行调试以免造成不必要的麻烦,甚至于人身或设备的伤害。
1 适用范围:
本调试指南仅适用于STIA西门子系列电梯控制系统,梯速2.0m/s及以下,曳引电机采用MM440变频调速装置(以下简称本装置)驱动。
2 注意事项:
2.1 变频器及控制柜必须可靠接地,否则可能出现导致人身伤害的潜在危险。 2.2 变频器的控制电缆、电源电缆和电动机的连接电缆的走线必须相互隔离,不要把它们放在同一个电缆槽中或电缆架上。
2.3 由电动机返回的接地线应直接连接到变频器的接地端子(PE)上。 2.4 屏蔽线屏蔽层的截断应保证未经屏蔽的线段最可能短。
2.5 即使已关断电源,但变频器内直流回路仍然带有危险高电压,因此在电源关断5 分钟后,才能打开盖子或对端子进行操作。
注意 凡表中未列参数请勿随意更改,否则电梯将无法正常运行,甚至于有可能引起设备或人身伤亡事故!!! 警告 请不要进行将参数恢复到出厂设置值的操作,否则一些参数将无法设置而导致电梯不能正常运行,甚至于存在事故隐患!!! 声明:
未经许可,严禁擅自复印、散发!
1
MM440变频器快速调试指南
第一部分 调试流程
开始 第1步 电机参数测定 说明 为了避免不必要的麻烦,请你按照流程图进行调试。 关掉电梯电源,将控制器上的 ,317,319号线拆下,并作好303 标记,合并在一起,用绝缘胶带缠 好,以防短路; 经检查确认无误后,合上电梯电源, KMC、KMY接触器应吸合。 确认 变频器参数设定 P0003 = 3 P0010 = 1 P0100 = 0 P0205 = 0 P0300 = 1
准备 注意:拆线时请记住位置,以免恢复时接错线。 用户访问级 只有当此值设为3或4时,才能访问所有参数。 进入自整定模式 此部分参数采用出厂默认值, 无须更改。 2