2010年3月1日至3月6日,我们南京理工大学动力工程学院电气工程及其自动化专业的全体同学来到了葛洲坝水利枢纽进行了为期6天的生产实习。
实习内容包括以下几个方面:
一、安全教育
来到这里上的第一堂课就是安全教育,电力生产企业在安全上遵循的原则是安全第一、预防为主。作为实习人员,对于这里的电气设备基本不熟悉,所以更应该注意安全,大家听得十分认真。
实习安全包括两个方面:人身安全和设备安全。 人身安全包括以下几个方面: (1) 进入生产现场必须戴安全帽;
(2) 进入生产现场必须与导电体保持足够的安全距离;
(3) 所有水工建筑物的栏杆、护栏(包括临时设置的遮拦或围栏)严禁任
何实习人员翻越、攀爬、骑坐,楼梯禁止上下等。 设备安全包括以下几个方面:
(1) 在生产现场,严禁任何人动任何设备; (2) 生产现场严禁吸烟、携带火种;
(3) 禁止实习人员动用生产场所的电话机等。
从以上老师对于我们实习人员的安全要求中我明白了安全是电力生产企业永恒的主题的意义。
二、葛洲坝及三峡水利枢纽总体介绍
此后,杨诗源老师还向我们介绍了葛洲坝水利枢纽工程。大坝型式:闸坝(直
线坝);厂房型式:河床式电站厂房;大坝全长:2606.5m;大坝高度:40m;坝顶(坝
面)高程:70m;设计上游蓄水水位: 66m;校核水位:67m;实际运行水位:64-66.5m;水库总库容:15.8亿立方米;设计落差(水头):18.6m;最大落差:27m;葛洲坝水利枢纽工程示意图如图1。
页脚内容
1
关于转发《中国葛洲坝集团股份有限公司职工工时制度和休息休假管理办法》的通知
图1 葛洲坝水利枢纽工程示意图
二江电厂:17万kW
2+12.5万kW
5=96.5万kW,大江电厂:12.5万kW
14=175万kW。总装机容量:271.5万kW,总装机台数:21台,全部机组过负荷运行总容量:288万kW。设计年发电量:140.9亿kWh, 实际年发电量:152亿kWh- 162亿kWh;对社会累积贡献:截至2004年5月29日,总发电量突破3000亿kWh。
三峡水利枢纽工程介绍。大坝型式:混凝土重力坝(直线坝);厂房型式:坝后式(全封闭);大坝全长:2309.47m;最大坝高:183m(高坝);坝顶(坝面)高程:185m;设计上游蓄水水位: 175m(枯水期)、145m(丰水期);水库总库容:393亿立方米(对应175m水位),其中预留防洪库容221.5亿立方米(对应145m水位),可削减洪峰流量:2700立方米/s-33000立方米/s;
最大落差:113m。单机容量:70万kW,左岸电站:70万kW
14=980万kW,
右岸电站:70万kW 12=840万kW,总装机容量:1820万kW,总装机台数:26台,设计年发电量:847亿kWh。负荷分配:华东700万kW,广东300万kW,华中820万kW。
以上是对葛洲坝水利枢纽和三峡水利枢纽的总体介绍,通过这些数据让我认识到了大型水利枢纽工程的三大效益:通航效益、发电效益、灌溉效益。
三、葛洲坝水利枢纽电气一次部分
发电厂、变电所(站)的电气设备,按照其功能可分为两类。第一类是直接与生产或输送电能(电力)有关的设备(例如:发电机、变压器、高压母线、断
页脚内容
2
关于转发《中国葛洲坝集团股份有限公司职工工时制度和休息休假管理办法》的通知
路器、隔离开关等),称为一次设备。第二类设备是对一次设备进行监测、控制、操作或保护的设备,我们称为二次设备(例如:继电保护装置、励磁调节系统、断路器操作系统、电气仪表等)。一次、二次设备互相配合,保证电力生产与输送安全可靠进行。
二江电厂电气一次部分
1.220kV开关站的接线方式及有关配置
1)接线方式:双母线带旁路,旁路母线分段,如图2所示。
图2 220kV开关站电气主接线
2)接线特点:旁路母线分段。
双母线带旁路在电力系统的发电厂、变电所的一次接线中应用很普遍,但旁路母线分段却不多见,教科书也很少介绍,这是二江电厂220kV开关站接线方式的一个特点。将旁路母线分段并在每个分段上各设置一台断路器的原因是母线上的进、出线回数多,且均是重要电源或重要线路,有可能出现有其中两台断路器需要同时检修而对应的进、出线不能停电的情况,在这种情况发生时旁路母线分段运行、旁路断路器分别代替所要检修的两台断路器工作,保证了发供电的可靠性。同时两台旁路断路器也不可能总是处于完好状态,也需要检修与维护,当其中一台检修例一台处于备用状态,这样可靠性比旁路母线不分段、仅设置一台旁路断路器高。
3)开关站的主要配置:
页脚内容
3
关于转发《中国葛洲坝集团股份有限公司职工工时制度和休息休假管理办法》的通知
出线8回 :1-8E(其中7E备用);
进线7回 :1-7FB(FB:发电机-变压器组); 大江、二江开关站联络变压器联络线2回;
上述各线路各设置断路器一台、加上母联及2台旁路断路器,共19台断路器。
母线:圆形管状空心铝合金硬母线。主母线分别设置电压互感器(CVT)及避雷器(ZnO)一组。
4)开关站布置型式:分相中型单列布置(户外式)。 2 .发电机与主变压器连接方式:单元接线 3.厂用6kV系统与发电机组的配接方式:分支接线
分支接线是机组与主变压器采用单元接线或扩大单元接线方式下获得厂用电的一种常用方法。在有厂用分支的情况下,为保证对厂用分支供电可靠性,必须作到:
1)发电机出口母线上设置隔离开关; 2)隔离开关安装位置应正确。
葛洲坝二江电厂的厂用分支就是按照上述原则进行配置的,因此,具有所要求的可靠性。
4.厂用6kV系统的接线方式及有关配置 1)厂用6kV系统的接线方式:单母线分段
二江电厂厂用 6kV母线共4段,各段编号分别为3、4、5、6,与各自供电变压器(公用变压器)所连接的发电机编号对应。如图3所示
4
页脚内容
关于转发《中国葛洲坝集团股份有限公司职工工时制度和休息休假管理办法》的通知
图3
2)有关配置
单母线分段方式用作厂用电接线,基本是一种固定模式。 因为厂用电电压等级相对较低、送电距离很近、输送容量小,单母线分段接线结构简单、操作方便、同时也具备良好经济性,所以只要不设置机压母 线的电厂,几乎都采用该接线方式。对发电厂来讲,厂用电就是“生命线”,必须具有足够高可靠性。然而,单母线分段接线方式可靠性并不高,为解决这一技术上矛盾,一般的、普遍采用的配置原则是:
(1)电源配置原则
各分段的电源必须相互独立,且获得电源方向不得单一。二江电厂厂用6kV系统4段母线的电源分别取自3-6F分支,4台机组同时故障停电的概率几乎为零,满足各分段供电电源独立的原则。
(2)负荷配置原则
同名负荷的双回路或多回路必须连接于母线的不同分段上。二江电厂400V 配电室1P、2P、3P配电盘、220 kV 开关站31P配电室的电源分别通过两台降压变压器(51B与52B、53B与54B、55B与56B、71B与72B)作为双回路由6 kV母线供电,两台降压变压器按照上述负荷配置原则分别连接于6kV母线4、5两分段上。
(3)段间配置原则
分段与分段间应具备相互备用功能或设置专门备用段。二江电厂采用的是分段互为备用方式。
5. 发电机中性点的接地方式:经消弧线圈接地 6.主变压器绝缘防护措施
1)分别在主变压器高、低压侧装设避雷器,防大气(雷击)过电压。 高压侧避雷器动作值是:340-390kV; 低压侧避雷器动作值是:33-39kV。
2)在主变压器中性点装设避雷器与放电保护间隙。 避雷器的动作值是:170-190kV;
放电保护间隙动作值(击穿电压)按照额定电压(220kV)一半整定,既可