好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室模板工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下室模板工程施工方案

q1=0.9×(1.2×36.952+1.4×2)×0.263=11.137kN/m; 由永久荷载效应控制的组合:

q2=0.9×(1.35×36.952+1.4×0.7×2)×0.263=12.248kN/m; 有效压头高度位置以下荷载:

q=0.9×1.35×36.952×0.263=11.785kN/m; 柱子顶部荷载:

q=0.9×1.4×0.7×2×0.263=0.463kN/m; (二)内力计算

竖楞直接承受模板传递的荷载,根据实际受力情况进行电算,得到计算简图及内力、变形图如下:

11.785kN/m12.248kN/m0.463kN/m10030030030013103003503503501540350150

弯矩和剪力计算简图

0.1050.0960.0870.0840.0590.1040.0690.0460.010.063

弯矩图(kN·m)

P36

地下室模板工程施工方案

1.9981.6441.7961.7781.71.6321.1290.6990.1560.3341.1790.8417391.7581.2761.8911.1.8361.843剪力图(kN)

9.7kN/m10030030030030035035035035015013101540变形计算简图

0.0040.01变形图(mm) 经过计算得到:

最大弯矩M=0.105kN·m 最大剪力:V=1.998kN 最大变形:ν=0.010mm 最大支座反力:F=3.834kN (三)竖楞计算 (1)竖楞抗弯强度计算

σ=M/W=0.105×106/8.333×104=1.260N/mm2

P37

地下室模板工程施工方案

实际弯曲应力计算值σ=1.260N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=15N/mm2,满足要求!

(2)竖楞抗剪强度计算

τ=VS0/Ib=1.998×1000×62500/(4.167×106×50)=0.599N/mm2; 实际剪应力计算值0.599N/mm2小于抗剪强度设计值[fv]=1.600N/mm2,满足要求!

(3)竖楞挠度计算

容许挠度:结构表面隐藏[ν]=l/250;

第1跨最大挠度为0.002mm,容许挠度为0.400mm,满足要求! 第2跨最大挠度为0.007mm,容许挠度为1.200mm,满足要求! 第3跨最大挠度为0.004mm,容许挠度为1.200mm,满足要求! 第4跨最大挠度为0.005mm,容许挠度为1.200mm,满足要求! 第5跨最大挠度为0.003mm,容许挠度为1.200mm,满足要求! 第6跨最大挠度为0.010mm,容许挠度为1.400mm,满足要求! 第7跨最大挠度为0.006mm,容许挠度为1.400mm,满足要求! 第8跨最大挠度为0.004mm,容许挠度为1.400mm,满足要求! 第9跨最大挠度为0.003mm,容许挠度为1.400mm,满足要求! 第10跨最大挠度为0.004mm,容许挠度为0.600mm,满足要求! 各跨实际最大挠度计算值小于最大允许挠度值,满足要求! 四、柱模板柱箍的计算

P38

地下室模板工程施工方案

柱箍采用2根Ф48×3.0钢管为一组。

柱箍的截面惯性矩I,截面抵抗矩W和弹性模量E分别为: I=2×10.78×104=2.156×105mm4; W=2×4.49×103=8.980×103mm3; E=206000N/mm2; 1.柱B边柱箍计算

柱箍承受竖楞传递的集中力,根据实际受力情况进行电算,得到计算简图及内力、变形图如下(在前面的“竖楞计算”中,我们仅仅计算了竖楞传递的最大集中力,计算简图中其他集中力的计算过程与最大集中力的计算过程完全相同,这里直接给出计算结果):

1.826kN3.652kN3.652kN1.826kN124499250250499250124

弯矩和剪力计算简图

0.4050.1830.0950.0950.183

弯矩图(kN·m)

P39

地下室模板工程施工方案

4.0031.4740.3520.3521.4744.003剪力图(kN)

1.472kN2.943kN2.943kN1.472kN499499124250250250124变形计算简图

0.064变形图(mm) 经过计算得到:

最大弯矩M=0.405kN·m 最大剪力:V=4.003kN 最大变形:ν=0.064mm 最大支座反力:F=8.006kN

A、B两个支座中的最大支座反力:N=1.474kN (一)柱箍抗弯强度计算

σ=N/A+M/W=1.170×103/848.000+0.405×106/8.980×

P40

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案q1=0.9×(1.2×36.952+1.4×2)×0.263=11.137kN/m;由永久荷载效应控制的组合:q2=0.9×(1.35×36.952+1.4×0.7×2)×0.263=12.248kN/m;有效压头高度位置以下荷载:q=0.9×1.35×36.952×0.263=11.785kN/m;柱子顶部荷载:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
37oy61frqw25ui718xfz9x6b742s6901dvb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享