模板工程施工方案地下室模板工程施工方案
P1
地下室模板工程施工方案
一、 工程概况
xxxx三期三标段中的人防地下室工程为地下一层框架。
1、柱子截面分为:450×450、400×500、500×500、700×500、750×1050等规格;
2、地下室顶板板厚为250;
3、顶板梁的截面尺寸为:450×1000、600×1200、400×700、450×1200;其中450×1200、600×1200两种规格梁需要专家论证。
4、地下室外墙墙厚分为300和250两种规格。 本工程±0.00相当于黄海高程6.000M。 一、编制目的
根据GB50204-2002和JGJ162-2008规范要求,模板及其支架应根据工程结构型式、荷载大小、地基类别、施工设备及材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承载浇筑砼的重量、侧压力及施工荷载。为了确保模板在制作、安装、拆除过程中的质量和安全,确保砼浇筑过程中的质量和安全,针对本工程实际,并结合我公司习惯做法,特编制本工程模板施工方案,作为施工中遵循的依据。
二、 编制依据
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008.
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架施工安全技术规范》JGJ103-2001。
P2
地下室模板工程施工方案
4、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、 5、《建筑施工计算手册》江正荣著、 6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、 7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、 8、xxxx三期三标段施工图及设计交底、设计变更记录。 四、模板及支撑系统的选型 (一)、模板及支撑系统的选型
1、本工程拟采用木模板,木模板采用12mm、15mm厚胶合板和50*100方木组合而成。
2、模板的支撑系统采用扣件式钢管脚手架。
3、柱模板采用4块大模板拼装,柱箍采用2Ⅰ48*3.0双钢管柱箍、铸铁扣件联结。
4、梁模板采用一底两侧3块大模板拼装,采用侧包底的安装方法。梁底采用双排钢管脚手架作支撑系统,铸铁扣件联结,梁底小楞、大楞均采用Ⅰ48*3.0钢管。
5、楼(屋)面板以12厚胶合板作底模,50*100方木作小楞,Ⅰ48*3.0钢管作大楞,采用钢管满堂架作支撑系统,铸铁扣件联结。
6、楼梯平台梁模板及支撑系统同框架梁,平台板及梯板的模板及支撑系统同楼(屋)面板。
五、模板及支撑系统设计 (一)、柱模板及柱箍
P3
地下室模板工程施工方案
1、柱模板:柱模板采用15mm厚覆面木胶合板,以50*100方木竖向侧放作加强肋,方木间距≦250mm,安装时相对两面模板包夹另外一侧相对两面模板。
2、柱箍:采用2根Ⅰ48*3.0钢管,四边相同,相互用扣件连接。柱箍间距:100,300*4,350*4;柱箍与梁板满堂架水平拉杆相连接防止柱模移位。当柱箍与水平拉杆高度不一致时,可在水平拉杆上加设竖向钢管,柱箍与竖向钢管拉结。
(二)、梁模板及其支撑系统 详见计算书
(三)、顶板模板及支撑系统 详见计算书
注:梁、板水平拉杆和扫地杆,当为框架柱时,应与框架柱逐根拉牢;当为剪力墙时,应与剪力墙墙模板顶撑或拉结牢固。结平板模板安装及支撑详见计算书。
(四)地下室外墙模板及支撑系统 详见计算书
(五)楼梯模板与支撑系统
楼梯平台梁及板与框架梁及板采用相同的设计。楼梯模板与结平板模板相同,下部立杆采用三排,纵向间距相同。不同的是梯板下大楞为斜向,因此板下方木小楞与钢管大楞要有连接抗滑措施,可用铅丝将方木与大楞钢管绑扎,或用横向钉木方顶住大楞。另外支撑立杆可用垂直于梯板的斜立杆和垂直于地面的立杆相互拉结(即加斜撑),以防产生模板倾复现象。
(六)模板及支撑的施工方法
P4
地下室模板工程施工方案
1、模板安装的工艺流程按如下步骤进行: 1.1柱模板安装工艺流程
弹柱轴线及边线→柱筋位置修正及柱根修补凿毛清理→纵筋连接→搭排架(与梁板整体同步)→绑扎箍筋→隐蔽验收→封栓模→校正轴线位置和垂直度→柱箍加固、拉结→冲洗清渣→柱根清扫口和缝隙封堵→验模。
1.2梁模板安装工艺流程
弹梁底标高线、轴线和侧边线→复核轴线、标高和截面尺寸→搭双排支撑架、扫地杆、水平纵横拉杆→安装钢管大楞并起拱→安装钢管小楞→铺梁底板→绑扎梁钢筋骨架、安保护垫层块→立侧模加支撑→安装主梁交接处补充板→复核梁上下口截面尺寸→结平板与梁侧板连接→验模。
1.3结平模板安装工艺流程
按设计间距定立杆位置→竖立杆并检查垂直度→设扫地杆及水平拉杆(与柱梁同步)→架设钢管大楞和另一方向的水平拉杆→铺50*100方木小楞→铺面层胶合板→检查板面拼缝宽度和高低差并处理→刷脱模剂→验模。
1.4剪力墙模板安装工艺流程
弹剪力墙轴线和边线→墙筋位置修正及墙根修理、凿毛、清理→纵筋连接→绑扎水平筋和拉钩→安保护层垫块→隐蔽验收→立模板、穿对拉螺栓→安水平双钢管围檩→校正垂直度→对拉螺栓加固→内外设模板支撑→验模
2、施工顺序
根据柱(墙)、梁、板的支撑设计,先在楼(地)面上定出梁、板立杆的位置,搭设满堂支撑架。搭设时要3人以上为一组配合,立杆立好后立即安装纵横扫地杆,开始立杆时需设临时支撑,以防倾倒,满堂架可一次性搭至梁底大楞。然后绑扎或焊接(机械连接)柱或墙板钢筋,柱(墙)钢筋绑扎好并验收后,对
P5