高负荷运行应急处置方案
编制:
审核:
审定:
批准:
目录
一、编制目的 ........................................... 1 二、适用范围 ........................................... 1 三、编写依据 ........................................... 1 四、主要事故类型及应急处置 .............................. 1 1、全厂断电: ......................................... 1 2、全厂循环水故障: ................................... 2 3、锅炉紧急停炉: ..................................... 3 4.仪表空气故障、中断: ................................ 4 5、脱盐水中断: ....................................... 4 6、系统生产水中断或故障: ............................. 5 7、原料煤中断: ....................................... 5 8、燃料煤中断: ....................................... 6 9、超温、超压 ......................................... 6 10、系统满负荷运行,一台锅炉运行,两台发电机运行,一台氧泵跳车,做如下处理: .................................. 6 11、系统满负荷运行,一台锅炉运行,两台发电机运行,一台高压煤浆泵跳车,做如下处理: ............................ 7 12、系统满负荷运行,一台锅炉运行,两台发电机运行,一台锅炉给水泵跳车,备泵未自启,做如下处理: ................ 8
高负荷运行应急处置方案
一、编制目的
为了保证生产装置在高负荷运行下的人员、设备、工艺安全,特制定本应急处置方案。
二、适用范围
本预案适用于生产装置负荷大于100%的运行工况。 三、编写依据
根据《车间岗位操作规程》、《各车间工段事故预想》、《汇能煤化工调度手册》等编写。
四、主要事故类型及应急处置 1、全厂断电:
本厂设置三套柴油发电机组,用于提供在全厂断电情况下的各工段的应急电源。分别为空分柴油发电机组(容量为1120KW)、气化柴油发电机组(容量为823KW)、液化柴油发电机组(容量为823KW)。
在全厂断电情况下,要做好以下几点:
(1)全厂断电后,通知各岗位按操作规程中紧急停车的要求进行处理,使整个装置安全停车。
(2)通知电气确认三套柴油发电机投运,相关车间确认事故发电机所带的事故相应事故冷却油泵、润滑油泵、盘车电机、电源控制柜、调节阀门、事故照明及通讯等投入运行。
(4)生产调度室应及时与电气运行联系,查明断电的原因及恢复送电时间。
1
(5)有关岗位做好触媒的保护工作及主要工号停车后的安全处理工作。
(6)相关单位,处理停车后的遗留问题,为再开车做好准备。
2、全厂循环水故障:
a、开式循环水故障;
(1)开式循环水泵因其他原因造成部分跳车,通知给排水车间及时开启备用泵,保证开式循环水正常供应;
(2)若循环水系统不能滿负荷运行,可根据实际情况,可减少或停用辅助装置循环水用量,系统减负荷运行;
(3)通过(2)处理,若循环水系统仍不能满足各装置正常运行,通知气化、变换、低温甲醇洗、合成、液化等装置减负荷运行。
(4)若开式循环水泵故障,不能保证系统生产时,按照工艺流程先后,由后及前进行停用循环水,以优先保证动力、空分工段用水,待循环水恢复正常,进行系统开车。
(5)若开式循环水泵全部跳车,系统迅速减负荷、并做紧急停车处理。
b、闭式循环水故障;
(1)闭式循环水因晃电及其他原因造成部分跳车,通知给排水车间及时开启备用泵,保证闭式循环水正常供应;
(2)通知空分岗位人员密切监测机组各项运行参数,必要时可以减负荷运行,确保机组运行正常;
(3)通知动力车间及时调整蒸汽用量,保证蒸汽管网平衡。 (4)若闭式循环水泵故障不能满足空分装置运行时,通知空分装置停车,确认后备系统启动正常。
(5)通知空分及时开启低压氮气后备泵、氮气气化器,保证全厂低压氮气供应。
(6)通知空分及时开启仪表空压机,保证全厂仪表气供应。
2
(7)若闭式循环水泵长期不能开启,空分装置不能运行,可根据液氧、液氮槽情况,通知系统停车。
C、闭式喷淋水故障、中断;
(1)若因晃电造成喷淋水泵全部跳车,循环水岗位人员及时开启所有空冷塔风机和备用水泵;电气检查复位后,循环水岗位人员及时恢复启动喷淋水泵。
(2)空分岗位人员密切监测机组各项运行参数,必要时可以减负荷运行,确保机组运行正常;
(3)若喷淋水泵恢复不及时,不能满足空分装置正常运行,机组卸载空转,分馏系统停车;
(4)确定后备系统启动,及时开启低压氮泵、氮气预热器,保证全厂低压氮气供应;
(5)开启仪表空压机,保证全厂仪表气供应。
3、锅炉紧急停炉:
本项目设计装置正常运行时,一台锅炉运行。开车期间因蒸汽管网建立、透平提前开车等用汽量较大,为缩短开车时间,可考虑2台锅炉低负荷运行的方式进行系统开车。若锅炉因MFT动作、设备原因等需紧急停炉,通知各岗位做到以下几点:
(1)通知空分空压机组迅速减负荷至最低(蒸汽用量小于160t/h);同时,启动后备系统及低压液氮泵,并做好仪表空压机的启动准备工作。
(2)要求锅炉迅速查清跳车原因(高压除氧器热脱盐水补水不准切断),并及时汇报调度;1#发电机根据管网情况调整负荷或停机,2#发电机组减负荷至最低(以补汽不退为原则,退出1.3MPa蒸汽30t/h);调整蒸汽管网平衡。
(3)通知变换、低甲、甲烷合成锅炉跳车,空分可能停车(含氨不凝气现场放空,监控高压脱盐水加热器相关介质温度,切换冰机
3