好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外热力管道改造工程施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室外热力管道改造施工方案

一、 编制依据

1.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.3《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 1.4《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002)

1.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》(GB50236-98) 1.6《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-97) 1.7《工业金属管道工程施工验收规》(GB50235-97) 1.8《城镇供热管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004)

1.9根据施工现场实地考察情况,施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述

1 、工程地址:市文林路新运花园12#住宅楼 2、管道连接方式及配件安装:

(1)DN<40的热力管道采用普通焊接钢管,(GB3092-82)法兰或焊接连接;

(2)DN≥40的热力管道采用热轧无缝钢管,(GB8163-87)法兰或焊接连接。 主控项目

1.1.1平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装

后应根据系统要求进行调试,并作出标志。

检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。 1.1.2直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。

检验方法:回填前现场验核和观察。

1.1.3补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。 检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。

1.1.4检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。

1.1.5直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。 一般项目

1.1.6管道水平敷设其坡度应符合设计要求。

检验方法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 1.1.7除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除部污物。 检验方法:打开清扫口检查。

1.1.8室外供热管道安装的允许偏差应符合表1.1.8的规定。 表4.2.8室外供热管道安装的允许偏差和检验方法 项项目 次 敷设在沟槽及架20 空 1 坐标(mm) 尺)、直尺、拉埋地 敷设在沟槽及架±10 2 标高(mm) 空 埋地 水平管每1m 道 纵、横方3 向 (25m弯(mm) 管径≤100mm 椭圆率 4 弯管 管径>100mm 5% 和尺量检查 折皱不平管径≤100mm 4 89% 用外卡钳 曲上) 以管径>100mm ≯25 和尺量检查 线 全长 管径>100mm 管径≤100mm 1.5 平 ≯13 尺)、直尺、拉管径≤100mm ±15 1 用水准仪(水尺量检查 50 线 平 差 用水准仪(水允许偏检验方法