2009年注册电气工程师发输变电专业考试专业案例第二天上午考试试题及答案
精品资料
2009年注册电气工程师考试案例解析(上)
题1-5 110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,110kV进线两回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧Ynyn0d11。
1、如主变需常切换,110kV线较短,有穿越功率20MVA,各侧采用以下哪组主接线经济合理,为什么?[B]
A 110kV内桥接线,35kV单母线接线,10kV单母线分段接线 B 110kV外桥接线,35kV单母分段接线,10kV单母分段接线 C 110kV单母接线,35kV单母分段接线,10kV单母分段接线 D 110kV变压器组接线,35kV双母接线,10kV单母线接线 [解答]:
根据《35~110kV变电所设计规范 GB50059-1992》第3.2.3条,110kV线较短,有穿越功率20MVA,则110kV侧应选外桥接线。
2、假如110kV采用内桥、主变110kV隔离开关需能切合空载变压器,由于材质等原因,各变压器的空载励磁电流不相同,按隔离开关的切合能力,该变压器的空载励磁电流最大不可能超过下列[C] A 0.9A [解答]:
根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》第11.0.9条规定:选用的隔离开关应具有切合电感、电容性小电流的能力,应使电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路等,在正常情况下时能可靠切断并符合有关电力工业技术管理的规定。
3、假如110kV采用外桥接线,有20MVA穿越功率,请计算桥回路持续工作电流。[B]
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2
B 1.2A C 2.0A D 2.9A
精品资料
A 165.3A [解答]
B 270.3A C 330.6A D 435.6A
根据《电力工程电气设计手册﹒电气一次部分》(P232)表6-3:
Ig?31.53?110?203?110?270.3
4、假如35kV出线电网单相接地故障电流为14A,需要35kV中性点设消弧线圈接地,采用过补偿,则需要的消弧线圈容量为[C] A 250kVA [解答]
根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》第18.1.4条及公式18.1.4
B 315kVA
C 400kVA
D 500kVA
Q?kIcUN3?1.35?14?353?382kVA
5、设该变电所为终端变,1台主变,一回110kV进线,主变110kV侧中性点全绝缘,则此中性点的接地方式不宜采用[],为什么? A B C D [解答]
根据《电力工程电气设计手册﹒电气一次部分》P70第一条第(3)小条,主变110kV侧终端变电所的变压器中性点一般不接地。主变6~63kV侧采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。 题6-10 某屋外220kV变电所,海拔1000米以下,高压进线断面图如下:
6、该布置属于[],为什么? A 普通中型 [解答]
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢3
B 分相中型 C 半高型 D 高型