第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统

防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。

供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ(F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶

第 2 页

内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号:TP-AR-L7977

板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明:

①、 在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。

② 、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。

③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启

第 2 页

内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号:TP-AR-L7977

动节能灯。

④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制室强制点亮。

⑤、应急照明分支线采用WDZ-BYJ(F)-750V-2.5mm2,导线穿钢管SC15暗敷。

⑥、应急照明灯和灯光疏散指示标志灯应设玻璃或其它不然材料制作的保护罩。 ⑵、照明:

①、照明插座分支线BV-450/750V-2.5mm2穿UPVC管暗敷设。

②、地下室的走道、楼梯间照明灯具采用声光控延时开关控制,其他照明灯具采用普通开关控制。 ③、灯具开关及插座均墙内暗装。 3、建筑物防雷接地

⑴、建筑按三类防雷建筑物设防。建筑物的防雷

第 2 页

内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号:TP-AR-L7977

装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入。 ⑵、沿建筑物屋面女儿墙及檐口顶部设Φ12镀锌圆钢避雷带,利用钢筋混凝土柱主筋做引下线,采用自然接地装置,该接地装置为联合接地装置其接地电阻应小于1欧,突出屋面的金属物应与屋面避雷带连接。

⑶、建筑物外围钢筋混凝土墙体、梁柱内的钢筋与防雷装置连成电气通路,并将60m及以上金属栏杆及外窗等金属物体与之焊接以防雷侧击。

⑷、建筑物设总等电位连接,总等电位连接端子板(MEB端子板)配电室内墙上明装。电源总配电柜的PE线,进出建筑物的金属管道等应与MEB端子板连接。

⑸、竖井内留40×4镀锌扁钢接地干线,此干线与MEB连通。金属桥架的连接处应设跨接线使其形成