17 配电箱、开关箱安装高度(箱体中心点距地):固定箱1.4m~1.6m,移动箱0.8m~1.6m,箱体装设端正、牢固 符合相关规范与要求 续表D3 验收项目 序号 18 19 20 21 安全技术要求 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,周围不得堆放妨碍操作的物品 分配电箱与开关箱距离≯30m;开关箱与所控固定设备的水平距离≯3m 进出箱内的电线应做套管防护;电线色标符符合相关规范与要求范要求 配电箱、开关箱电气必须可靠、完好 总配电箱电器设置: ①总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器; ②总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器;以上 ①、②两种配置任选其一,箱内应装设监测仪表和计量仪表 分配电箱电器设置:总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路断路器(漏电断路器) 开关箱电器设置:隔离开关、漏电断路器 配电箱、开关箱严禁存放物品,并保持清洁 箱内电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,进出配电箱、开关箱的PE线、N线必须经端子板连接 箱体与箱门应采用编织软铜线做电气连接;箱体与电器安装板做电气连接 照明配电箱必须装设漏电保护器,照明与动力电器同箱设置的线路应相互独立 配电箱多路配电时必须有用途标识,箱门内贴接线系统图 箱内电器元件的参数必须与所控线路(或设备)容量相匹配 漏电断路器漏电动作电流、动作时间必须满足如下要求: 31 开关箱一般场所漏电动作电流≯30mA,动作时间≯0.1S,手持电动工具和潮湿场所漏电动作电流≯15mA,动作时间≯0.1S;总配电箱漏电动作电流>30mA,动作时间>0.1S,但乘积必须≯30 mA﹒S 每台用电设备必须有各自专用开关箱,严禁用同一开关箱直接控制多台设备(含插座) 照明回路设专用开关箱,箱内电器设置符合要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 验收结果 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 22 23 24 配电 箱与 开关 箱 25 26 27 28 29 30 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 32 照 明 33 6
34 220V照明灯具安装距地高度:室内≮2.5m, 室外≮3m。灯具高度达不到要求必须采用36V安全电压供电。 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 35 灯具与易燃物距离:普通灯具≮300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具≮500mm,且不得直接照射易燃物 36 隧道、人防工程、高温、比较潮湿等场所照明电压≯36V;潮湿和易触及带电体的场所照明电压≯24V;潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内照明电压≯12V。 照明变压器必须采用双绕组隔离变压器,严禁使用自耦变压器 续表D3 符合相关规范与要求 37 照 明 38 符合相关规范与要求 符合相关规范与照明灯具的接线必须符合要求,卤化物灯具灯线应固定在接线柱上,要求 不得靠近灯具表面;螺口灯具相线必须接中心触头的接线柱上。灯具的相线必须经开关控制。金属灯具外壳必须做保护接零 室内照明线路敷设及插座设置符符合相关规范与要求范要求;严禁使用电炉、电热毯或其他高热灯具取暖 现场配电系统必须采用“三级配电” 严禁采用老化破皮和未经包扎的电线、电缆 线路敷设方式可采用埋地敷设或架空敷设,严禁沿地面明设,严禁沿树木、脚手架或其他金属架具上敷设 架空敷设导线机械强度、弧垂距地距离、相序排列、电杆、拉线、横担、档距等必须符符合相关规范与要求范要求 埋地敷设深度≮0.7m,埋地电缆路径应设方位标志 埋地电缆穿越建筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m,必须加设内径不小于1.5倍电缆外径的钢套管防护 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入,并充分利用建筑物的竖井、孔洞敷设 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆 配电室及室内布置应符符合相关规范与要求范要求,且自然通风,防止雨雪侵入和小动物进入,门向外开 配电室应设置灭火器材和其他安全防护用具,不得堆放杂物 7
39 40 41 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 42 43 配电 线路 44 45 46 47 48 配电室及自备电源 49 50 51 52 53 配电室内墙上张挂电气作业操作规程,工地用电平面布置图和系统图;门外设电气责任牌及电气标识牌 配电室照明应分别设置正常照明、事故照明 采用自备电源(如发电机)时,其供电系统设置应符符合相关规范与要求范要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 续表D3 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 符合相关规范与要求 54 55 56 安全 技术 档案 57 58 59 60 61 施工总包与分包单位签订的临时用电协议 临时用电施工组织设计 修改用电施工组织设计资料 临时用电安全技术交底资料 临时用电工程检查验收表 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器施工现场漏电保护器功能试验记录表 定期检(复)查表 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 结论: 符合国家相关规范,同意验收。 电气负责人: 安全员: 项目负责人(签章): 技术负责人: 施工单位 验收结论 年 月 日 8
监理单位 验收结论 结论: 监理工程师: 总监理工程师(签章): 年 月 日
9
施工现场接地极做法详图记录表
工程名称 施工单位 接地 类型 表D4 神华康城 C8 地块北部区住宅楼和 C9 地块社区综合服务中心建设项目-2C8 北工程类型/高度 住宅/41m 区施工-标-1 中航天建设工程集团有限公司 接地 位置 项目负责人 电工 姓名 穆明伟 制作日期 接地 类型 接地位置 电工姓名 制作日期 接地 类型 接地位置 电工姓名 制作 日期 10